Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Scheinbar hat man bei MDT noch nichts von Twin Aderendhülsen gehört... Wie soll da der N unterbrochen werden? Die Wahrscheinlichkeit ist sogar geringer, als wenn einer mal igend einen N aus der N-verteilerklemme ausklemmt.

    Kommentar


      Aber auch die erste Ader der Twin Hülsenkette hat irgendwo ihren Ursprung und um genau den geht es. Bei Phoenix habe ich die Sammelschiene am Ende immer auf eine zweite PTI 16 NLS FI BU aufgelegt und dort den N für die Dimmer abgegriffen. Die Zuordnung ist damit klar und eine Verwechslung unwahrscheinlich. Bei mehreren Dimmern an einem FI Block kommen Quattros dazwischen und nicht diese ‚Lego Steine‘ wie beim TE, und das ganze am besten so sortiert das die Zuordnung klar bleibt. Oder eben PTFIX. Außer den Dimmern gibt es ja eh wenig das einen N im Schrank braucht und mit an den FIs für die Geschosse/Räume hängen muss.

      Kommentar


        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Den Reihenklemmen fehlen bis auf einem Block Endklemmenhalter
        Laut Phoenix Contact braucht es diese nicht, wenn die Reihenklemmen von zwei Einspeiseklemmen/Auflageböcken umzwingt sind. Mein Ansatz wäre, die N-Halter durch Auflageböcke zu ersetzen/an die Enden der Reihen zu setzen und die PE Klemme durch passende aus der PTI Programm, sodass man sie zwischen die Einspeiseklemmen packen kann, wenn man den Platz für die Endhalter sparen will.

        Ein Punkt, den noch nicht gelesen habe: Ist der Abstand zwischen den mantellosen KNX Kabeln und den aktiven Leitern groß genug? Das sieht auf den Fotos teilweise knapp aus.

        "Mit der Einspeiseklemme PTI 16-NLS-FI kontaktieren Sie Neutralleiter-Sammelschienen einfach und werkzeuglos. Durch die integrierte Endhalter- und Auflagebockfunktion sparen Sie zusätzlich Platz im Installationsverteiler. Ein konturgleicher Auflagebock rundet das Portfolio ab." (Quelle https://www.phoenixcontact.com/onlin...9-427b41bedce9 )

        Kommentar


          Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
          Phoenix bietet im Sortiment alles an was man braucht. Entweder man nimmt die PTI16 NLS FI BU beidseitig, mit oder ohne Kontakt, oder eben die anderen Halter. Siehe https://dam-mdc.phoenixcontact.com/a...YyMTE0OTc5Ny4w Seite 20.

          Kommentar


            Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
            Aber auch die erste Ader der Twin Hülsenkette hat irgendwo ihren Ursprung und um genau den geht es
            Und die Zuleitung von deinem N-Verteilerblock ist davon nicht betroffen? Die ist an allen Enden fest verschweißt?

            Kommentar


              Nein, natürlich nicht. In der Regel versuche ich weitere Potentialverteiler zu vermeiden, so dass ich direkt an der Schiene bin. Und ich versuche die Wege kurz zu halten, damit der Zusammenhang klar ist. Verhindern kann man es wohl kaum ...

              Kommentar


                Zitat von NanTek Beitrag anzeigen
                Laut Phoenix Contact braucht es diese nicht, wenn die Reihenklemmen von zwei Einspeiseklemmen/Auflageböcken umzwingt sind.
                Ja da haste recht aber da ihm diese auch fehlen kann es das ja nicht sein. und die 2mm blauen Auflagen für die Sammelschiene die man benutzt sofern das mehr als 20cm in die Breite geht gehören bestimmt nicht dazu als Endklemme zu dienen. Denn die schiebt man ganz leicht auf den Hutschienen umher.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                  so dass ich direkt an der Schiene bin
                  Baust Du dann noch für jeden RCD ne N-Schiene ein?

                  Kommentar


                    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                    Ich kann nicht mehr anders, jetzt mehr Text ...
                    Das nennt man auch Volker-Syndrom...


                    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                    Hellblau wie hier im Bild ist normativ gesehen der PE in der Schweiz.
                    Sicher nicht! Der PE ist bei uns natürlich auch gelb/grün!


                    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
                    Seit 2003 - leider - da wurde, m.M.n. nicht wirklich mitgedacht, da dunkelblau/dunkelblau-weiß idR für DC-Kreise Verwendung findet.
                    Sehe ich auch so! Ich mache den N immer hellblau und DC Minus dunkelblau.


                    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                    Scheinbar hat man bei MDT noch nichts von Twin Aderendhülsen gehört... Wie soll da der N unterbrochen werden? Die Wahrscheinlichkeit ist sogar geringer, als wenn einer mal igend einen N aus der N-verteilerklemme ausklemmt.
                    Bei mir wird im Verteiler auch alles mit Twin-Aderendhülsen gebrückt, sowohl N wie auch L. Kann aber jeder machen, wie er lustig ist....
                    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                    Kommentar


                      Zitat von concept Beitrag anzeigen

                      Das nennt man auch Volker-Syndrom...
                      Stimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz
                      Zitat von concept Beitrag anzeigen
                      Bei mir wird im Verteiler auch alles mit Twin-Aderendhülsen gebrückt, sowohl N wie auch L. Kann aber jeder machen, wie er lustig ist....
                      Nee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!

                      Kommentar


                        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                        Nee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!

                        Dann werde ich einfach wie ein richtiger Macho gegen MDT-Gestze verstossen!

                        Weil beim nächsten Projekt fliegt ABB wahrscheinlich raus...
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                          Stimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz
                          Ich will ja nicht Salzen, aber ist da nicht passend - Volker: ich komme wieder

                          Ein neuer Nickname - werden wir nie erfahren

                          Kommentar


                            concept jo N nicht PE. Ich sollte mehr schlafen

                            Kommentar


                              Hey Leute,
                              habe zwar kein KNX SmartHome aber eine installation von Loxone, und im Loxoneforum wurde mir geraten hier mal meine Bilder zu Posten wenn ich ein "dickes Fell" habe

                              Es ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.

                              Vielen Dank für eure Hilfe und feedback
                              Angehängte Dateien

                              Kommentar


                                Fliegende Wagos, Abstände nicht eingehalten, unnötige Bündelungen, irgendein Gerät hinter der Hutschiene, zu voll/keine Reserve, Mischung aus Modern (Reihenklemmen) und klassisch (Installationsblöcke).

                                Ich würde eine Nachbesserung dieser Brandlast die so gar nicht der DIN18015 entspricht fordern.

                                Kommentar