Eine Frage zu euren ganzen wirklich genialen Verteilern.
Wie hier auf diesem Bild zu sehen oben wo die Kabel ankommen sind hinten im Schrank solche Zickzack Schienen montiert.
Gehen dort erst die Kabel drauf (mit Kabelbinder befestigt). Die Kabel werden bis nach unten geführt und dann direkt dort abisoliert und dann im Bogen nach oben?
Also so dass diese zickzack Schienen eigentlich genau hinter den Reihenklemmen sitzen?
Hier das Bild:
https://knx-user-forum.de/attachment...n-dsc_2166.jpg
Wie heißen diese Schienen? und wo mach eich die an einem Hager Wandschrank fest?
Meine zweite Frage ist, lasst Ihr immer eine Hutschiene frei (für den Kabelkanal), dass ihr so großen Abstand zwischen den einzelnen "Reihen" habt?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Habe ich verbaut (Ende 2012). Ich fand´s etwas fummelig, aber kein Vergleich zur Verdrahtung mit Strippen.Zitat von knxtemp Beitrag anzeigenHallo,
bei Hager gibts seit neuestem eine senkrechte Phasenschiene. Habs noch nicht getestet nur gelesen.
Mein Eli hat nicht schlecht gestaunt, er kannte die Dinger noch nicht...
Max
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage...
Soll ich hierfür nen eigenen Beitrag aufmachen. Ist ja langsam schon weng Off-Topic (da ja eigentlich keine Verteilungsbilder eingestellt werden) ?
--------------------
Ja an die Abzweigklemmen dachte ich auch erst.
Die bieten halt nicht genügend Abgänge (wie früher in älteren Verteilungen) und mehrere Leiter auf eine Klemme knören mach ich nicht.
Nun habe ich da noch welche gefunden, die für die Verteilung von 16mm² auf 10mm² geeignet sein könnten. Die könnte man ja auch nehmen, wenn man horizontal weng platz sparen möchte. Problematisch könnte das nur von der Tiefe der Schrankes werden (ob die Abdeckung noch schon drauf geht, wenn die Leiter angeschlossen sind).
Twin-Klemmen:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail
id=3208773&library=dede&tab=1
Nur eben für die Sache von 35mm² auf 16mm² bin ich mir noch nicht so schlüssig. Was haltet ihr von diesen Klemmen ???
Hat die schon mal jemand verwendet ?
Wago-Klemme:
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...=WAGO01&zone=7
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
warum nimmst du nicht eine normale Hauptleitungsabzeigklemme?
vg Juergen
Hauptleitungsabzweigklemmen Anschlusstechnik Hager
Einen Kommentar schreiben:
-
Die UK's sind die alten Schraubklemmen die es schon seit Jahrzehnten gibt. Die UT's sind die Neuen. Und die UK's verwenden Schraubbrücken und die UT's verwenden Steckbrücken. Ich verwende lieber die UT's da die zum einen schöner aussehen
und ich nur Steckbrücken, weill ich ja auch die PT's verwende.
Aber du hast bei einigen die Enddeckel vergessen.
Und PE-Klemmen brauchst du nicht brücken.
Und wenn du Aderendhülsen verwendest, kannst du den Leiter werkzeuglos in die Klemmen stecken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kabel reduzieren
Bei mir kommen auch 4x35 an, aber an einem Punkt muss man ja reduzieren. Ich habe nach dem SLS auf 16sqm reduziert und dann mit der Phoenix PT16 verteilt. Die PT 16 mussten dann gebrueckt werden (siehe Foto), Klemmreihe unten. Danach habe ich dann 10sqmm genommen fuer die FI/LS.
Schwierig wurde es bei N und PE, denn da konnte ich nicht mit dem SLS reduzieren, musste also eine Klemme finden, die von 35sqmm auf 16sqmm reduziert.
Urspruenglich wollte ich die von Saihtam vorgeschlagene ST35 nutzen, aber ich bin klaeglich gescheitert...
Nicht nur, dass dort die 35er Kabel von vorne eingefuehrt werden muessen, es ist mir auch nicht gelungen, die Kabel in die Klemme zu bringen. Trotz roher Gewalt habe ich die Kabel da einfach nicht reingebracht, es flog eher die Klemme auseinander oder von der Hutschiene, als dass ich die weit genug aufgekriegt haette, um das Kabel einzufuehren.
Daher habe ich dann die UK35PEN genommen. Die Bruecke konnte man rausnehmen und die Schraubanschluesse waren viel einfacher zu haendeln. Auch die Kabeleinfuehrung von oben fand ich besser.
Ich vermute, UT35 ist aehnlich UK35?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, da ja die UKN eindeutig eine Schraubklemme ist, sollte sie nicht bei den Push-in-Klemmen zu finden sein.
Und wenn man der Struktur auf der Seite folgt "Produkte->Reihenklemmen->Push-in-Anschluss->Installationsklemmen->Produktliste Installationsklemmen" und den Filtertyp Trennklemme links nutzt kommt man eigentlich schnell zu der gewünschten Klemme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für die Bezeichnung.
In der Regel werden die IAK Klemmen verwendet. Wenn dann auf einer 1m langen Hutschiene mehrere FI-Kreise nebeneinander liegen, müssen die IAK Klemmen entweder umbaut werden oder üppig Platz gelassen werden, damit es zu keinem Kontakt kommen kann. Außerdem ist es immer wieder ein Vergnügen eine IAK Klemme mit Schlitzschraube und ohne jegliche Führung fest anzuschrauben.
Da ist so eine gekapselte Anschlußklemme schon deutlich effizienter.
Vielleicht schafft es Phoenix ja auch irgendwann einmal eine Struktur in seine Kataloge zu bekommen, dass man solche Sachen auch von selbst findet bzw. keine Fehlbestellungen auslöst (wie ich mit der UKN 6).
Einen Kommentar schreiben:
-
Die PTN 6 ist die größte, kann bis 10 mm².Zitat von Jambala Beitrag anzeigenGibt es von Phönix auch so clevere Einspeiseklemmen für die N-Schiene?
WAGO Kontakttechnik Trennklemme 2016-7114: Amazon.de: Küche & Haushalt
Die IAK Klemmen können da nicht mithalten.
Aber was soll daran clever sein???
Einen Kommentar schreiben:
-
Was man bei den senkrechten Phasenschienen allerdings beachten muss, ist, dass sie nur für 125mm Hutschienenabstand gedacht sind. Bei den univers N Bausteinen sind es aber 150mm.
Ich hab's leider nicht bedacht, wenn also jemand die Schienen benötigt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es von Phönix auch so clevere Einspeiseklemmen für die N-Schiene?
WAGO Kontakttechnik Trennklemme 2016-7114: Amazon.de: Küche & Haushalt
Die IAK Klemmen können da nicht mithalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich das gewusst hätte wären die jetzt drin.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie gibt es schon seit gut 2-3 Jahren... ;-)
Bei hager steht die senkrechte Version unter Neuheiten 2014.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die gibt es schon seit gut 2-3 Jahren... ;-)Zitat von knxtemp Beitrag anzeigenHallo,
bei Hager gibts seit neuestem eine senkrechte Phasenschiene. Habs noch nicht getestet nur gelesen.
Ich fahr von der Zählerabgangsklemme die beim Zählerfeld dabei ist auf 3 FI.
Einen Kommentar schreiben:
-
Tipp
Hallo,
bei Hager gibts seit neuestem eine senkrechte Phasenschiene. Habs noch nicht getestet nur gelesen.
Ich fahr von der Zählerabgangsklemme die beim Zählerfeld dabei ist auf 3 FI.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: