  • BadSmiley
    antwortet
    Nicht so viel labern, mehr Bildern!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Ich muss mich korrigieren. Nicht die PTN 6 machen die Probleme, sondern die UT 6. Die PTN 6 nimmt die 10 qmm Aderendhülsen problemlos auf.

    Die Hager FIs CDA440D habe ich mit 10 qmm verbunden. Daher der Bedarf für je ein 10 qmm ankommend und abgehend. Die Klemmen sind für 16 qmm flexibel dimensioniert. 2 x 10 qmm passt nur mit etwas plattdrücken der Hülsen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Naja in den technischen Daten steht ja eindeutig flexibel maximal 6 mm² und starr maximal 10 mm². Also ist da kein Grund zum aufregen.

    Und warum sollten in einem FI-Anschluss vier Adern mit insgesamt zwei Twin-Aderendhülsen rein?? Zum verteilen sollte man dann lieber Klemmen nehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    2 x 10qmm quadratisch gepresst mit twin adernhülse 16qmm , passt wunderbar in hager fis

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Ich habe quadratisch verpresst.

    KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte

    Daher hat es mich auch sehr gewundert, dass die Phoenix Klemmen das Kabel nicht willig aufnehmen.

    Ohne Aderendhülse finde ich keine gute Lösung.

    Testen die Hersteller eigentlich ihre eigenen Produkte nicht mit gängigem Werkzeug?

    Eine 10qmm Doppeladerendhülse (also dann 20qmm) paßt bei Hager vermutlich. Jedoch passen keine zwei 10qmm Doppeladerendhülsen nebeneinander in eine Verschraubung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Genau. Dieses komische Trapezartige, wo er es an den Seiten rauspresst ist der letzte Müll. Ich musste es auch mit einer Zange flach pressen, damit es reinpasst. Auch mit Kragen.
    Wenn es bei der PTN nicht passt, würde ich einfach die Aderendhülse weglassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hast du quadratisch gepresst, ? Dann passt es wunderbar rein , mit zwei mal 10mm(2) an hager fi s

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    Zitat von Jambala Beitrag anzeigen

    Der gleiche Mist übrigens bei Hager FIs. Zwei 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passen erst nachdem die Aderendhülsen mit einer normalen Zange plattgedrückt werden. Aderendhülsen mit Kragen passen überhaupt nicht.
    Sag das nicht zu laut. Wenn das meine Hager FIs hören, fallen die 20er Doppelhülsen mit Kragen alle wieder raus.

    Gruß

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Die PTN 6 ist die größte, kann bis 10 mm².
    Aber was soll daran clever sein???
    Die PTN 6 ist für 10mm² keine wirkliche Empfehlung. Ein 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passt nicht wirklich in das Gehäuse. Erst mit viel Gefummel und Gedrücke geht das Kabel irgendwann in das Gehäuse.

    Wer konstruiert so etwas?

    1mm mehr Innendurchmesser im Metallschraubgehäuse und das Ganze wäre schnell und unproblematisch zu nutzen.

    Der gleiche Mist übrigens bei Hager FIs. Zwei 10mm² H07VK mit Klauke 7612 Aderendhülse und verpresst mit Knipex 975308 passen erst nachdem die Aderendhülsen mit einer normalen Zange plattgedrückt werden. Aderendhülsen mit Kragen passen überhaupt nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Also so oft wie das Wort nachgefragt wurde bis jetzt, müsste man es zum Wort des Jahres nominieren .
    Wenn Hager und Co nicht ganze blind oder taub sind, sollten die irgendwann einmal mitbekommen, dass hier ein sinnvoller Bedarf besteht...

    Dann könnte man eine Kabelabfangschiene einfach im Katalog finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Neuromancer
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    @Neuromancer... hier stand Mist da "Bangkok" als Wohnort doch ein anderes Land ist..

    ABER, die Physik gilt da ja glaub ich auch:
    Was soll der Überspannungsschutz links unten? Ich meine... ist ja toll wenn er da ist, aber durch die Bündelung und parallel Verlegung von "ungeschützter und geschützter" Leitung bringt ja mal gar nix. Die Überspannung lacht sich einen Ast und und induziert wie blöde.

    Da ich vermute du hast einen "DEHNguard® modular", guck dir mal das Beispielbild bei Dehn an.
    http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/...1/952310a1.jpg

    Rechts oben "schmutzig und ungeschützt", danach eine Phasenschiene, ohne Induktionen rüber auf den FI und dann auf die LS. Davon nach oben, aber eben getrennt von der ungeschützten Seite um möglichst wenig Induktionsfläche zu bieten!

    Edit2: Habe auch einen Hager Katalog von 2013 über die Phasenschienen gefunden.. denke auch das es 2011 oder 2012 eingeführt wurde..
    Hm... Cyberpsace vielleicht?

    Dein Kommentar war wirklich gut, ich hatte schon gehofft, dass jemand etwas schreibt. Ich wusste, dass man bei der Verkabelung des Ueberspannungsschutzes aufpassen muss (aus anderen Posts), aber nie so genau, um was es geht.

    Jetzt weiss endlich, was ich zu beachten habe. Werde gleich ein wenig umverdrahten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Also so oft wie das Wort nachgefragt wurde bis jetzt, müsste man es zum Wort des Jahres nominieren .

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Eine Frage zu euren ganzen wirklich genialen Verteilern.

    Wie heißen diese Schienen? und wo mach eich die an einem Hager Wandschrank fest?
    Hallo
    Das Schlagwort lautet Kabelabfangschiene

    Einen Kommentar schreiben:


  • cycoso
    antwortet
    Zum Thema Überspannungsschutz suche ich auch noch Aufbauinfos wie am besten in die Schränke verteilen.
    Gibts eine gute Infoseite oder nen Beitrag hier?

    Es gibt einen Zählerkasten (2Bezug 1 Liefer und ein Verteilerfeld) dann geht's rund 8m zur UV 1 und mit 15m zur UV2 für alle KNX Bauteile und die sonstige Kabelsammlung.

    Ein Dehnventil in den Zähler und je einen Modular 275 4er Block in die UV?
    Sollte ich da jeweils ein Kabel ab der Erdungsschiene hinziehen?
    Muss ich vorbereitend für die Kabel noch etwas beachten?
    Die Zuleitung zu den UVs läuft im Bündel mit dem Rest da baulich nicht anders möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    @Neuromancer... hier stand Mist da "Bangkok" als Wohnort doch ein anderes Land ist..

    ABER, die Physik gilt da ja glaub ich auch:
    Was soll der Überspannungsschutz links unten? Ich meine... ist ja toll wenn er da ist, aber durch die Bündelung und parallel Verlegung von "ungeschützter und geschützter" Leitung bringt ja mal gar nix. Die Überspannung lacht sich einen Ast und und induziert wie blöde.

    Da ich vermute du hast einen "DEHNguard® modular", guck dir mal das Beispielbild bei Dehn an.
    http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/...1/952310a1.jpg

    Rechts oben "schmutzig und ungeschützt", danach eine Phasenschiene, ohne Induktionen rüber auf den FI und dann auf die LS. Davon nach oben, aber eben getrennt von der ungeschützten Seite um möglichst wenig Induktionsfläche zu bieten!

    Edit2: Habe auch einen Hager Katalog von 2013 über die Phasenschienen gefunden.. denke auch das es 2011 oder 2012 eingeführt wurde..