Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ich frage nicht nach hausanachluss. Der ist nämlich gar nicht zusehen. Ich frage nach Zähler Vorsicherung. ;-)
-
Wir haben 63A Hausanschluß, die 63A-RCDs sind sehr teuer, die kostenoptimierte Lösung viel da auf 35A Diazed mit günstigen 40A-RCDs.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWas hast du für eine Zählervorsicherung, dass die ganzen altmodischen Diazed gerechtfertigt sind? Mir kommt das "übersichert" vor.. du sicherst ja quasi das 10mm² von der Zählervorsicherung zur Diazed, dann von der Diazed zum FI und über den Fi auf die Sicherung alles einzeln ab?
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hast du für eine Zählervorsicherung, dass die ganzen altmodischen Diazed gerechtfertigt sind? Mir kommt das "übersichert" vor.. du sicherst ja quasi das 10mm² von der Zählervorsicherung zur Diazed, dann von der Diazed zum FI und über den Fi auf die Sicherung alles einzeln ab?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also zurück zum Thema? Will mal unseren Schrank zeigen (leider Handy-Kamerabilder):
IMG-20140304-00025.jpgIMG-20140304-00027.jpgIMG-20140304-00029.jpg
Die Hausverkabelung ist vollständig in Installationsrohren mit Adernleitungen, alles kommt oben rechts aus einem Installationsschacht mit 150x400mm Querschnitt. der bis ins Dach durchs ganze Haus geht. Über die zusammengehörigen Adernleitungen sind PVC-Schläuche geschoben, die ragen jeweils ca. 100mm in die Installationsrohre hinein und enden im Verteiler kurz vor den Aufklemmpunkten. Das macht die Sache übersichtlich und einfacher.
In der zweiten und dritten Spalte des Schrankes ist die Absicherung auf die 8 Zeilen aufgeteilt, die mit 35A-Diazed-Sicherungen, jeweiligem 40A-RCD und nachgeordneten Leistungsschaltern Unterkreise bilden. Die Belegung der Zeilen ist wie folgt:
- Autoladestation als Unterverteilung mit eigenem RCD/LS in Garage
- Dachgeschoß
- Obergeschoß
- Erdgeschoß
- Untergeschoß
- Garage & Außen
- Heizung, Lüftung & Steuerung (inkl. KNX)
- Geräte (Herd, Waschmaschine, Whirlpool, ...)
Hinter der Absicherung ist alles auf Reihenklemen abgelegt. In Spalte 4 und 5 ist die EIB-Stromversorgung, Schaltaktoren und die 6 4-fach-Dimmaktoren untergebracht mit noch reichlich Freiräumen. Unten links wird noch eine Videotürsprechanlage von Ritto mit KNX-Anbindung kommen.
Dezentral haben wir haben 27 EIB-Rolladenantriebe (Rademacher X-Line), durchgehende Fensterschließüberwachung per MDT Tasterinterface (pro Fenster), jede Menge Controltronic Tastsensoren und einer BMS Quadra auf dem Dach. Zentral eine EIB-Zentrallinie und pro zwei Stockwerken je eine dezentrale Linie.
Heizung wird per UVR1611 mit KNX-Interface geregelt, KWL mit WRG ist eine Vallox ebenso mit KNX-Anbindung.
Neben diesen Schrank wird es noch einen für RJ45/Cat7-Netzwerkverteilung und SAT-Verteilung geben, kommt später, wenn Zeit da ist.
Grüße, Ralf.
Einen Kommentar schreiben:
-
...berechtigter Einwand!! Das Thema ist etwas aus dem Fokus geraten....
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ihr alles für Probleme mit Euren Verteilungen habt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHat dein Raidcontroller auch ne BBU :-) ?
Batter Backup Unit
Haben die meisten nicht ....
Einen Kommentar schreiben:
-
-
[QUOTE=Dragonos2000;383504]Also bei Festplatten zur Archivierung oder einzigstes Backup streuben sich mir die Haare, das finde ich leichtsinnig. Da hilft auch kein Raid Array drüber hinweg, egal welcher Hersteller. Zu vielfältig sind die Dinge, die schief gehen und die Daten unbrauchbar machen können. Ein Raid stellt im Grunde eine schnelle wieder Verfügbarkeit der Daten sicher, ersetzt aber kein Backup.
Da haste Recht...nur bei der großen Datenmenge, die ich mittlerweile verwalte kann ich kein Backup in dem Sinne machen sondern löse das mit 2 unabhängig voneinander betriebenen Raid Systemen.
Auch Cloud-Lösungen sind nicht das gelbe vom Ei- da gab es auch schon Datenverluste.
....und Sicherheit...wer weiß, wer da mitliest...
Einen Kommentar schreiben:
-
[QUOTE=MGK;383489]Aber wenn ein Controller kaputt geht hat man auch ein "interessantes" Problem.
Nur der "richtige" Controller kann die Platten dann noch lesen - wenn es den dann noch gibt!
Nö. Bei Adaptec is das anders. Kannst mit nem 6805 z.b. das Raid eines 5805 übernehmen.
Hatte das Problem bei mir.
Ein Software-RAID kann man unabhängig vom Controller lesen! - es hat immer alles zwei Seiten.
Würde ich nie machen. Hardwareraid bleibt Hardwareraid.
RAID (min 5) sollte Standard sein, zusätzlich sollte man die Daten auf ein zweites System (möglichst weit entfernt) spiegeln. Und ein Notfallplan wie z.B. "crashplan" (unlimited cloud storage für ab 5$ im Monat) ist auch wichtig (wenn man mit Cloud-Storage leben kann)
Ich mach 2X Raid 6 mit Spiegelung und zusätzlich 2 Hotspares Global.
Meine Daten bezüglich meines Hauses werden NIE in einem "Cloud-Storage" gespeichert werden. Dann kann ich ja gleich die Passwörter und Schlüssel meines Hauses an die Front pinseln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei Festplatten zur Archivierung oder einzigstes Backup streuben sich mir die Haare, das finde ich leichtsinnig. Da hilft auch kein Raid Array drüber hinweg, egal welcher Hersteller. Zu vielfältig sind die Dinge, die schief gehen und die Daten unbrauchbar machen können. Ein Raid stellt im Grunde eine schnelle wieder Verfügbarkeit der Daten sicher, ersetzt aber kein Backup.
CD/DVD halten auch nicht ewig, RW-Medien sind da etwas robuster als die einmal beschreibbaren.
Auch Cloud-Lösungen sind nicht das gelbe vom Ei- da gab es auch schon Datenverluste.
Letztlich ist die Kombination verschiedener Technologien am sichersten oder halt zumindest mehrere Medien...
Gruss
Jochen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wo willst du die Platte lagern? Ist die Lagerstätte brandsicher und diebstahlsicher?Zitat von Newton0815 Beitrag anzeigenKann man nicht die auf externe Festplatten gespeicherten Daten in einem Rhythmus nach z.B. 5 Jahren immer wieder auf neue Platten speichern, um so dem Datenverlust zu entgehen?
Ich würde eine Onlinefestplatte nutzen, damit hast du keine Arbeit und Fälle wie Brand oder Diebstahl ist im Prinzip nicht möglich.....
Besorge dem Kunden einen Onlinespeicher..... der kostet häufig nichts. z.B. Dropbox und dort legst du die Projektdatei ab incl. xls-Dokumente, Reihenklemmenverzeichnis u.ä.
Damit gehst du auf Nummer Sicher!
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber wenn ein Controller kaputt geht hat man auch ein "interessantes" Problem.
Nur der "richtige" Controller kann die Platten dann noch lesen - wenn es den dann noch gibt!
Ein Software-RAID kann man unabhängig vom Controller lesen! - es hat immer alles zwei Seiten.
RAID (min 5) sollte Standard sein, zusätzlich sollte man die Daten auf ein zweites System (möglichst weit entfernt) spiegeln. Und ein Notfallplan wie z.B. "crashplan" (unlimited cloud storage für ab 5$ im Monat) ist auch wichtig (wenn man mit Cloud-Storage leben kann)
Gruss,
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man nicht die auf externe Festplatten gespeicherten Daten in einem Rhythmus nach z.B. 5 Jahren immer wieder auf neue Platten speichern, um so dem Datenverlust zu entgehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommt drauf an...
Kommt drauf an, welchen Controler Du benutzt und welche Platten.
Da kommt mir nur Adaptec ins Haus und gute Platten, welche eine MTBF von 2.000.000 Stunden haben.
In einem Raid 6 hast Du mindestens 5 Platten. Da kann ruhig eine Ausfallen, ohne Leistungsverlust. Zusätzlich hab ich für das ganze Array 2 globale Hotspare's zusätzlich.
Beim billigen Controler ist das Raid bei Ausfall futsch. Bei Adaptec nicht, weil das Array nicht im Controler, sondern auf den Paritäten der Platten und Hotspares gespeichert werden.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: