Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ninafant
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Wobei die Schutzklasse nicht geändert wurde und diesem Fall! Die Hutschienenträger haben keine elektrisch leitende Verbindung zum Gebäuse bei Hager. Es sind jetzt zwar alle Hutschienen einer Reihe geerdet, das Gehäuse jedoch nicht!
    Zum Gehäuse nicht, aber zum Rest des Traggestells. Und auch Hager liefert diese Isolierstücke.
    Technische Merkmale U84T Hager

    Ein Lexikonbeitrag wurde schon vor einiger Zeit verfasst.
    Reihenklemme - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum

    Interessant ist auch wie mit der Schukosteckdose im Verteiler zu verfahren ist. (mit oder ohne Klappdeckel, oder garnicht ?)

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    AW: Zeigt her eure Verteilungen

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Wobei die Schutzklasse nicht geändert wurde und diesem Fall! Die Hutschienenträger haben keine elektrisch leitende Verbindung zum Gebäuse bei Hager. Es sind jetzt zwar alle Hutschienen einer Reihe geerdet, das Gehäuse jedoch nicht!
    Danke BadSmiley

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wobei die Schutzklasse nicht geändert wurde und diesem Fall! Die Hutschienenträger haben keine elektrisch leitende Verbindung zum Gebäuse bei Hager. Es sind jetzt zwar alle Hutschienen einer Reihe geerdet, das Gehäuse jedoch nicht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Da ist er wieder, der klassische Fehler: die Schutzklasse

    Bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. In der Regel ist das Einsicht nicht so weit verbreitet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tomar
    antwortet
    @KNXMane

    Der PE geht bei deinen Reihenklemmen doch über die Hutschiene, oder? Müssten die dann nicht vom Kasten isoliert montiert werden?

    Gruß
    T.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    wer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)
    Weil diese besser zu den MDT Aktoren passen natürlich. :-) (spass)

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    wer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)
    Gibt eigentlich keinen Grund, was dagegen spricht. Zeitlich spart man wenig und mit einer Schraube ist auch mal schnell was an- oder abgeklemmt.

    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    REG Steckdose bitte noch erden !
    Stimmt, die fehlt natürlich noch. Da kam wohl wieder was dazwischen...

    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    für die hager fi/ls gibt es auch fertige phasenschienen , dann spart man sich die drahtbrücken.
    Ja, die hatte ich auch bestellt. Leider kamen die falschen, die sich alle 3 Stellen wiederholten. Da ich den Schrank in Betrieb nehmen wollte, hab ich halt Drahtbrücken gemacht. Werde ich vermutlich aber noch ändern. Obwohl, zwischen den Feldern ich auch wieder Brücken benötige.

    Die Kabel muss ich auch noch etwas sauberer bündeln.


    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • roadflower
    antwortet
    Also die Reihenklemmen z.B. von Weidmüller zum schrauben sparen noch platz gegenüber den Federzugklemmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tohnmacher
    antwortet
    wer nimmt den heutzutage noch reihenklemmen mit Schrauben ? :-)

    REG Steckdose bitte noch erden !

    für die hager fi/ls gibt es auch fertige phasenschienen , dann spart man sich die drahtbrücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Hallo Zusammen

    So jetzt bin ich dran:
    Hab 2 Verteiler, einer im Keller, kleiner im OG.

    Markus
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    AW: Zeigt her eure Verteilungen

    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Warum ist das der Horror?
    Wer sagt denn das ich mein ganzes Haus über einen Hauptschalter betreiben muß?
    Das einzigste was ich da wirklich zu bemängeln habe ist.
    Über dem Zählerplatz darf eigentlich nichts sein.
    Richtig. Diese beiden Sachen stehen in der AVBEltV.
    Eigentlich hätte dann eine 2. Stelle zum frei schalten geschaffen werde müssen. Denke aber das dies hier nicht der Fall ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Na das ist eine eine Starkstrom Verbindung zwischen den beiden Sicherungen. Unisoliert. Nicht Finger sicher. Gute Nacht! So was fahrlässiges habe ich auch noch nie gesehen! Erschreckend.
    Das Teil ist berührungssicher in der Verteilung untergebracht.
    Das reicht.
    Das ganze sieht zwar nicht schön aus, aber ich weiß nicht was es da zu bemängeln gibt.

    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Sehe ich das richtig, dass die Brücke eingangsseitig (!) am Hauptschalter sitzt?

    Das wäre ja der Horror, denn dann haben die LS auch nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Spannung...oje.
    Warum ist das der Horror?
    Wer sagt denn das ich mein ganzes Haus über einen Hauptschalter betreiben muß?
    Das einzigste was ich da wirklich zu bemängeln habe ist.
    Über dem Zählerplatz darf eigentlich nichts sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Hallo

    Hatte es vorhin auf dem Smartphone nicht erkannt. Jetzt auf dem PC sehe ich es. Oh Gott. Wie kommt man auf soeine Idee?
    Und ich sehe es wie dreamy. Die Brücke sitzt doch eingangsseitig. Abschalten ist nicht!

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Sehe ich das richtig, dass die Brücke eingangsseitig (!) am Hauptschalter sitzt?

    Das wäre ja der Horror, denn dann haben die LS auch nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Spannung...oje.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Zeigt her eure Verteilungen

    Na das ist eine eine Starkstrom Verbindung zwischen den beiden Sicherungen. Unisoliert. Nicht Finger sicher. Gute Nacht! So was fahrlässiges habe ich auch noch nie gesehen! Erschreckend.

    Unterm Strich bleibt die große Sorge. Zwingend auch ein Abnahme Protokoll verlangen (Muss eh bei jeder Anlage erstellt werden). Wird die Anlage geprüft, fällt die garantiert durch.

    Denke der Fragesteller hat nun genügend Informationen und handfeste Aussagen um zu handeln.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X