Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • sascha157
    antwortet
    hallo forum,

    die neozeds hat mir der elektriker in die finger
    gedrückt... er meint er könnte dann besser schlafen.
    verstanden habe ich den sinn aber auch nicht.



    hallo badsmiley,

    im moment liegt er auf dem pe des verteilerkasten.
    nicht ok? was würdest du empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    wieso hast du eigentlich nach dem Zähler "Neozeds" wenn vor dem Zähler SLS Automaten sind....
    Ja, das ist echt sinnfrei.. wo geht eigentlich der PE Anschluss am Überspannungsschutz hin? Bitte nicht zum PEN Leiter oder zum PE im Sicherungskastens?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    wieso hast du eigentlich nach dem Zähler "Neozeds" wenn vor dem Zähler SLS Automaten sind....

    Einen Kommentar schreiben:


  • sascha157
    antwortet
    hallo forum,

    vielen dank für eure hinweise

    frage:
    wenn ich die tab 2007 richtig verstehe, sind der klemmstein
    und die neozeds dort oben aber kein problem, oder?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektrofitzfatz
    antwortet
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Name, Bestellnummer?
    z.B.:
    1267920000 PPV 4 BL 35X7.5 DGR Potentialverteiler Blau
    1173890000 PPV 4 GR 35X7.5 DGR Potentialverteiler Grau
    1268010000 PAP PRV/PPV4 BL (blau) Abschlußplatte
    1173930000 PRV 4 BL 35X7.5 WS Rangierverteiler Blau

    Am besten mal bei Weidmüllen online in den Katalog schauen, die haben ein tolles Angebot, finde ich.
    Suche selbst noch Bezugsquellen für zwei bis vier weitere Klemmen. Weidmüller hat mich an drei Großhändler empfohlen, die leider nur Stückzahlen ab 20 verkaufen wollten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mycraft
    antwortet
    Name, Bestellnummer?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektrofitzfatz
    antwortet
    Zitat von sascha157 Beitrag anzeigen
    hallo elektrofitzfatz,

    ich versteh die frage nicht wirklich?!
    für den knx bus wird nur ein adernpaar
    verwendet, das zweite paar liegt brach.
    Ich habe z.B. meine Wetterstation über das zweite Adernpaar mit Spannung versorgt, daher wollte ich gern alle vier Adern auflegen. Habe lange gesucht, bis ich die Reihenklemmen bei Weidmüller entdeckt habe. Es gibt Rangierverteiler (jede Ebene verbunden, rechts die zwei) bzw. Potentialverteiler (alle Anschlüsse verbunden, links die zwei).
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Zitat von knxtemp Beitrag anzeigen
    Im Versorgungsgebiet der LEW darf 150mm über dem Zählerfeld nichts eingebaut werden. Dieser Platz ist fürs EVU reserviert (Rundsteuerempfänger, o.ä.). In Ausnahmefällen eine Sicherung für den Raum in dem sich der Zählerschrank befindet wenn sonst keine UVT vorhanden ist.
    Komm zwar nicht von den LEW, sondern aus der Nähe und bei uns sagen die Stadtwerke das Gleiche.
    @ Sascha... wollte das nur mal angedeutet haben, dein Zähler sieht noch nicht verplombt aus und nicht das du später Schwierigkeiten bekommst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Das Thema kommt jetzt langsam so richtig auf. Bald hast du einen Überpsannungsschutz der Klasse I vor dem Zähler im ungezählten Bereich um die lieben EHZ zu schützen. Der liebe Dehn macht da gerade groß Werbung bei Innungen, Kammern und EVUs.. meistens sogar in der Kombination von allen dreien.

    Dann werden aber nur welche mit Funkenstrecke zugelassen und auf gar keinen Fall Varistoren! Diese haben zu große Leckströme, die das arme, arme EVU zahlen müsste..

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxtemp
    antwortet
    Stichwort TAB!

    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Bezüglich ÜSS:
    ...der Bereich danach "gehört" m.E. nach Dir und ist auch nicht mehr verplompt.
    Im Versorgungsgebiet der LEW darf 150mm über dem Zählerfeld nichts eingebaut werden. Dieser Platz ist fürs EVU reserviert (Rundsteuerempfänger, o.ä.). In Ausnahmefällen eine Sicherung für den Raum in dem sich der Zählerschrank befindet wenn sonst keine UVT vorhanden ist.

    Das steht in den technischen Anschlussbedingungen TAB2007.
    http://www.lew.de/CLP/DOWNLOADS/GESETZE/TAB_2007.PDF
    http://www.lew.de/CLP/DOWNLOADS/GESE...RSCHRAENKE.PDF (Punkt 2.2)

    Unser EVU "Vorturner" würde dich das wieder ausbauen lassen. Ist schon vorgekommen. Ich hab das Thema mit zwei Schienen über dem Zähler gelöst. Da hat der Herr EVU bei der Abnahme gestaunt und gesagt "korrekt".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mycraft
    antwortet
    Ja manche EVU's schreiben aber trotzdem vor was man da einzubaune hat oder nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Bezüglich ÜSS:

    Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, warum das NACH dem Zähler nicht erlaubt sein sollte. Vor dem Zähler im verplombten Bereich nicht, das wird auch von einigen EVUs nicht erlaubt (aber auch nicht von allen).

    Aber nach der Zählerabgangsklemme dürfte das kein Problem sein, der Bereich danach "gehört" m.E. nach Dir und ist auch nicht mehr verplompt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollege..

    für das zweite Adernpaar nimmt man einfach nochmal so ein Teil.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • sascha157
    antwortet
    hallo elektrofitzfatz,

    ich versteh die frage nicht wirklich?!
    für den knx bus wird nur ein adernpaar
    verwendet, das zweite paar liegt brach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektrofitzfatz
    antwortet
    Laut Phoenix hat das Ding nur zwei Potentialschienen, was machst Du mit den anderen zwei Adern der Busleitung?

    Einen Kommentar schreiben: