Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    Nh Sicherungen und Ferraris Zähler... Aus welchem Mittelalter ist dein EVU? ;-)

    Ansonsten würde ich die Verteilung als "funktionell" bezeichnen. :-\

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcnico
    antwortet
    Ich habe auch schon über zusätzliche S0 Zähler nachgedacht, wollte aber vorher bei unserem Energieversorger anfragen, ob die nicht auch digitale Zähler mit S0 Ausgang haben, da ich auch recht wenig Platz habe....



    Vielleicht hätte ich lieber ein eigenes Topic aufmachen sollen?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektrofitzfatz
    antwortet
    Hallo pcnico,

    mal was Anderes zu Deiner Verteilung: ich würde mir eHZ statt der alten mechanischen Zähler einbauen lassen. Damit kann man später nette Sachen machen, z.B. wie im Projekt volkszaehler.org beschrieben.
    Viele Grüße.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcnico
    antwortet
    Zitat von ninafant Beitrag anzeigen
    Morgen,

    was mir direkt ins Auge springt, was haben grün/gelbe Adern (Schutzleiter) auf den Neutralleiterklemmen zu suchen. Genau so verhält es sich mit dem grauen Draht.

    Die Fingersicherheit an den anschlußstellen RCD (FI) ist mnicht gegben, dafür gibts entsprechende Kabelendhülsen.

    Gruß Markus

    Gute Anmerkung gefällt mir auch nicht...
    Die ersten Klemmen je Block sind jeweils Rollläden.. Hier hat der Elektriker die Kabel vom Rollläden jeweils verlängert... die Leitungen die dann in der Verteilung ankommen haben fast alle keine blaue Ader, daher hat er Grau für N genommen... je nach Lust und Laune ist dann mal Schwarz auf oder ab genau Braun...

    Grün/Gelb auf N-Klemme... Das sind die Heizungsstellmotoren... Hier hat er ein Kabel mit gn/gb und 6xSW genommen.. gn/gb ist N und Schwarz jeweils die Phase, gefällt mir auch überhaupt nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ninafant
    antwortet
    Morgen,

    was mir direkt ins Auge springt, was haben grün/gelbe Adern (Schutzleiter) auf den Neutralleiterklemmen zu suchen. Genau so verhält es sich mit dem grauen Draht.

    Die Fingersicherheit an den anschlußstellen RCD (FI) ist mnicht gegben, dafür gibts entsprechende Kabelendhülsen.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X