Wobei sie nicht fertig ist - im Gegenteil, sie soll, nach meiner Einschätzung, neu aufgebaut werden.
Info zur Absicherung:
- Hausanschluss 63A - 5polig
- SLS 50A - HTS350E sowie DEHN Überspannungsschutz TT/TNS
- 32A - MBN332 Vorsicherung im Zählerschrank und danach mit
- 5x16mm²zur "UV-Haus"
Im Zählerschrank befinden sich weiterhin
- 2xEVZ
- PV Anlage (Akku, Wechselrichter)
- Wärmepumpe (Eltako Wärmezähler, Kompressor, Heizstab und Zirkupumpe)
- 3x32A MBN332 für UV-Haus, UV-ELW und UV-Garage mit jeweils 5x16mm² Ableitungen
UV-Haus:
Reihenklemmen sind m.E. schlecht aufgelegt:
- UG/OG/EG - RKL für Licht und Steckdosen willkürlich gemischt
- RKL für KNX und Fensterkontakte/Türkommunikation ebenfalls unübersichtlich und nur auf 1er Reihe
- Auflagen für N-Sammelschienen fehlen
- 1. Reihe "verschenkt"
IMG_3867_.jpg image_107041.jpg IMG_3877.jpg
IMG_3874.jpg
Hauptgrund für Neuaufbau:
- geordnete Kabeleinführung und Strukturierung
- Reihenklemmen über Reihe 1-3 Verteilen auf 1250mm lange durchgehenden Hutschienen
- DALI ist aktuell nicht zu verdrahten --> soll über 2 Reihen PE/L/N erste Reihe und L/L in zweiter Reihe (DA+ und DA-) sauber aufgelegt werden.
- Bessere Trennung von 230V und SELV
- DALI wird grundsätzlich mit 230V in die Zimmer versorgt- Spannungsänderung und Dimmung erfolgt pro Leuchte/Zimmer, dann dezentral.
Was beschäftigt mich
- Reicht ZB55S für einen Umfang von 215Kabeln?? --> ZB55S hat oben 230 Kabeleinführungen
130 Kabel (5x1,5 NYM-J und NYY-J)
30 Kabel KNX
55 Kabel 4x2x0,8 für Kontakte etc
- 2. Schrank neben dem ZB55S möglich/nötig?
- bei Änderung der Einführungsposition - müssen Kabel verlängert werden
So und jetzt bin ich für Tipps und Anregungen dankbar, gerne auch kritisch/konstruktiv.
Meine Neuaufteilung ist ebenfalls mal beigefügt, genau wie die Bilder der Ist-Situation
Bild1.jpg Bild2.jpg


. Wo habe ich denn beleidigt? Weil die Bayern meistens meinen sie wären sie Krone der Schöpfung?

.
Einen Kommentar schreiben: