  • ewfwd
    antwortet
    Achso hatte es so verstanden dass die Bilder jetzt was mit der PE Sache zu tun hatten und da L L PE klemmen oder sowas erwartet

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    seh ich nicht.
    iGude,
    der kleine Schrank entsprang nicht meiner Feder. Da war ich nur der Errichter.

    Bei dem anderen wollte es der Kunde nicht. Wenn die Kunden „LED“ Kabel bei Voltus bestellen soll es mir auch recht sein.

    Deshalb kommt es immer drauf an was gewünscht ist. Bei mir ist der Kunde noch König.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    iGude,

    Ein Schutzleiter muss in der Verteilung aufgelegt werden.
    Ich plane für meine Anlagen, seid diesem Gespräch alle Anlagen mit Schutzleiter.
    seh ich nicht. bei den 24v led geschichten sind doch keine klemmen mit pe

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Da mag zwar einigen einer abgehen...

    d.h. im umkehrschluss, dass dir einer abgeht bei frei baumelnden leitungen...

    nein. nein und nochmal nein, ich will mir das gar nicht vorstellen müssen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Die Sammelschienen sind aktuell schwer zu bekommen…..

    Die Bausteine sind auf Tragschienen montiert. Diese können später in den Schrank eingesetzt werden.

    Die Bündelung stellt im EFH bei 10%GZ kein Problem dar.
    Batteriespeicher, WP etc wird nie gebündelt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ktmsmc690r
    antwortet
    Wieso keine Sammelschiene bei den FI/LS Schaltern? Teileverfügbarkeit, oder gibt es gründe?

    Lassen sich die einzelnen Träger von Hager Außerhalb des Schrankes miteinander verbinden? Oder sind die auf die Trägerschiene geschraubt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich persönlich halte nix davon, die Leiter in der Verteilung zu bündeln. Da mag zwar einigen einer abgehen, aber warum eine zusätzliche Häufung herbeiführen? Für die Wärmeabfuhr der Leiter ist das auch nicht zuträglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    Ein Schutzleiter muss in der Verteilung aufgelegt werden.
    Ich plane für meine Anlagen, seid diesem Gespräch alle Anlagen mit Schutzleiter.(sofern der Kunde es nicht anders wünscht)

    Damit wir nicht nur abdriften poste ich mal meine letzten zwei Werke!

    Im übrigen bin ich auch zum großen Teil von der AFDD Geschichte weg und führe für jeden Kunden eine Risikoanalyse durch(sofern er keine AFDD wünscht)
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von larsrosen; 11.06.2022, 05:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    (hat sich erledigt)
    Zuletzt geändert von concept; 10.06.2022, 00:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fsl
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Der PE darf nur im SELV Gerät nicht aufgelegt werden.
    Also aber schon in der Verteilung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet


    Bleibt dann nur noch die Frage: verwendet man für 24V lieber eine Leitung ohne PE oder dann doch mit, so dass die jederzeit für andere Nutzungen verwendet werden kann?

    und weiter will ich fen Thread dann nicht kapern ..

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    das lasse ich euch zwei ausdiskutieren, ihr kennt die Normen besser
    Das ist ausdiskutiert….
    muss isoliert werden in dem Gerät.
    Zum Glück sind Meinungen da zum ändern 😂

    Das blöde ist, ich weiß nicht mehr mit wem ich darüber gesprochen hatte. Der hatte mir das erklärt…


    ps.

    Werner Hörmann war es
    https://www.elektro.net/praxisproble...lv-versorgung/

    es langt Basisisolierung zur Erde.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 09.06.2022, 14:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Ich habe das mal von Lars Rosen so gehört

    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen

    Also, meiner Meinung nach, wäre es falsch, da du Fremdpotential in die doppelte Isolierung einbringst und somit eine Schutzartenverletzung begehst. Auch wenn es isoliert ist, besteht hier nicht die geforderte doppelte isolierung....

    ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
    das lasse ich euch zwei ausdiskutieren, ihr kennt die Normen besser

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Was mir spontan auffällt: mit einem NYM für 24V macht dir der PE Probleme, wenn du komplett normkonform bleiben möchtest
    iGude,

    warum?
    Der PE darf nur im SELV Gerät nicht aufgelegt werden. Solange beide Isolationen der Spannungskategorie für 230v entsprechend ist es okay den PE mitzuführen.
    Der Körper des SELV Gerätes darf nicht mit Erde in Berührung kommen!

    Siehe VDE 0100-410 Abs. 414.4.4

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    falsch bleibt falsch egal ob weniger falsch als was anderes.

    Einen Kommentar schreiben: