Zitat von STSC
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Aktuelle Waschmaschine an KNX
Einklappen
X
-
Oder mit dem Sonos HS Baustein.
https://www.grot-automation.de/produ...connect-sonos/
Mit einer Testlizenz kannst es einfach mal probieren.
Kommentar
-
I have Miele gerate mit Miele@Home 2.0 modules in it (the new ones use Zigbee, the old 1.0 ones used Powerline and are a pain in the ass).
I am also using the Miele XGW-3000 Gateway. There is even a QuadClient plugin for the Homeserver for the Miele@Home system, that works. You can also let the homeserver do 'WebAnfrage' to the gateway/washmachine for rest-time, etc. You can even remote the Washing machine (so you can start in in peak/low hours. The Miele Gateway can now work with Solar components so you can have your own 'grid' and start the washing machine or dryer when you have enough energy from solar.
It is getting more and more interactive and compatible all the time..
Kommentar
-
Hi STSC,
ich habe ja einen Sonos-Player für den HS umgesetzt (https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-sonos-gira-hs). Darüber lassen sich einfach und schnell Durchsagen über Sonos erstellen. Das kann entweder über einen einzigen frei wählbaren Player sein, Du definierst spezielle Player, über die die Durchsage stattfindet oder Du lässt generell über alle Player die Durchsage laufen.Zitat von STSC Beitrag anzeigenWie triggert man über KNX eine Durchsage über Sonos?
Die Durchsage kann entweder ein frei wählbarer Text sein oder Du erstellst eine mp3 Datei und lässt sie abspielen.
Wie Du es halt haben möchtest.
Ciao
Der DJ
Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
2 x JA!
Dann wird bei allen die jeweilige Musik weiter gespielt.Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Kommentar
-
Ich denke, das einfachste ist immer noch über Leistungsmessung zu erkennen, ob die Waschmaschien läuft oder nicht. Dazu habe ich mir das ABB Energiemodul EM/S3.16.1 angeschaut. Hier kann man obere und untere Grenze definieren. Was mir aber fehlt ist hier ein Verzögerungsglied, also ist das Modul doch nicht optimal.
Dann habe ich mir noch das MERTEN MEG6600-0603 angesehen, das hat ein Verzögerungsglied, aber man kann irgendwie keine Schwelle unter 115W einstellen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Kommentar
-
Die Schaltaktorfunktionalität brauchst Du ja nicht nutzen?!Zitat von STSC Beitrag anzeigenIst aber ein Schaltaktor.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Das hatte ich zuerst auch vor. Bis ich dann festgestellt habe, dass meine Miele Waschmaschine im AUSgeschalteten Zustand immer noch 5W Standyverbrauch hat. (Die Bosch meiner Schwiegereltern sogar 8W.Zitat von evolution Beitrag anzeigenDie Schaltaktorfunktionalität brauchst Du ja nicht nutzen?!
Dann habe ich doch einen 4-fach Tasster neben die Waschmaschine gebaut, wo wir jetzt im Anschluss an den Waschvorgang die Waschmaschinen und den Trockner abschalten.
Ja, man könnte das auch mit einer Logik erschlagen, (wenn fertig, dann Strom aus) aber dann funktioniert die Knitterschutzfunktion des Trockners nicht mehr und zum Öffnen der Türe der Waschmaschine muss der Strom erst wieder eingeschaltet werden...
Kommentar
-
Du hast doch die Möglichkeit untere Grenzwerte auszuwerten und das Intervall der Auswertung so lange zu setzen, dass der Knitterschutz (Rotation der Trommel) mindestens einmal innerhalb des Intervalls erfasst wird. Somit würde einerseits der Knitterschutz noch als "in Betrieb" und andererseits der Standbyverbrauch von 5W als "außer Betrieb" ausgewertet werden. Einziger Nachteil dieser Lösung ist, dass nach Beendigung des Waschgangs (Knitterschutzes) noch ein Intervall abgewartet wird, bis die WaMa als "außer Betrieb" erkannt wird - das wird aber bei reinen Energiemessern auch nicht anders umsetzbar sein. Und den Schaltkontakt musst Du hier ja auch nicht zwingender Weise schalten, sondern lediglich die KOs zur Signalisierung hernehmen.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenJa, man könnte das auch mit einer Logik erschlagen, (wenn fertig, dann Strom aus) aber dann funktioniert die Knitterschutzfunktion des Trockners nicht mehr und zum Öffnen der Türe der Waschmaschine muss der Strom erst wieder eingeschaltet werden...Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Kurze Zwischenfrage, womit hast du das gemessen?Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigendass meine Miele Waschmaschine im AUSgeschalteten Zustand immer noch 5W Standyverbrauch hat. (Die Bosch meiner Schwiegereltern sogar 8W.
Kommentar
-
Und v.a. hast Du mit TrueRMS auch wirklich nur die Wirkleistung gemessen? (Bei heutigen Netzteilen ist alles andere nur beliebig falsch...)Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenKurze Zwischenfrage, womit hast du das gemessen?
Kommentar


Kommentar