    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    stitch84 Tausend Dank. Den hatte ich gesucht! Irgendwann bin ich nämlich schonmal drüber gestolpert und habe ihn aber nicht mehr gefunden.
    Gerne. Kannst du dann berichten, ob das bei dir funktioniert hat?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Wenn du fas als GIT Projekt veröffentlichst könnte man sogar mitarbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    weiß hier jemand, ob der eigentliche Sensor über i2c mit der Hauptplatine kommuniziert?
    Müsste eigentlich so sein.

    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Bekannt ist, dass der verwendete Nordic-Chip in der I2C Kommunikation sehr empfindlich ist
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ich bin ja echt am überlegen, ob ich nicht eine eigene Firmware+Applikation schreibe. Würde dann zwar ohne Bluetooth und damit ohne BT-Update sein, aber eine bessere Applikation traue ich mir auf jeden Fall zu
    Das wäre ein tolles DIY Projekt und das die Applikation besser wird, da bin ich mir auch sicher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    weiß hier jemand, ob der eigentliche Sensor über i2c mit der Hauptplatine kommuniziert? Ich bin ja echt am überlegen, ob ich nicht eine eigene Firmware+Applikation schreibe. Würde dann zwar ohne Bluetooth und damit ohne BT-Update sein, aber eine bessere Applikation traue ich mir auf jeden Fall zu.
    Was mir fehlt, ist das Sensor Datenblatt...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • DrLooping
    antwortet
    stitch84 Tausend Dank. Den hatte ich gesucht! Irgendwann bin ich nämlich schonmal drüber gestolpert und habe ihn aber nicht mehr gefunden.

    crewo
    willisurf
    Marino Auch hier besten Dank für den "Pro-Tipp". Den Gedanken hatte ich auch schon im Hinterkopf, MDT Melder hängen hier reihenweise rum, teilweise auch mit freien Kanälen. Allerdings hilft das beim Thema Konstantlicht nicht wirklich weiter, wobei das offen gesprochen auch mehr Spielerei ist, als dass man es wirklich braucht.
    Ich hoffe Steinel liest hier mit und lässt sich was einfallen. Ist schon ziemlich übel wenn man nur fast ein geniales Produkt hat ...

    Kann denn noch jemand etwas zum Thema Grundbeleuchtung innerhalb der Konstantlicht sagen? Welches KO wird denn für die Grundbeleuchtung herangezogen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • stitch84
    antwortet
    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    Hallo in die Runde!
    Irgendwie habe ich meinen Steinel True Presence bzw. genau genommen die Konstantlichtregelung nicht unter Kontrolle. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
    1. Wähle ich "Beleuchtung bei ausreichend Tageslicht - ausschalten" so dimmt der TP nur auf einen Dimmert von min. 1%. Der Wert von 0% oder noch besser ein Schalten AUS wird nicht versendet. Was ist da los, wie lässt sich das beheben?
    DrLooping Rein zufällig bin ich auf folgenden Beitrag hier im Forum gestoßen. Hast du das schon probiert? (Lösung klingt unlogisch, aber ein Versuch ist es bestimmt wert)

    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1528511-konstantlichtregelung-von-steinel-true-presence-schaltet-das-licht-nicht-aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Läuft bei mir genauso. Die Steinel sind nur Slave.
    Die Applikation ist einfach zu schlecht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Finde ich gut, dass Du den Tipp noch postest. Ich habe in allen Räumen in 30cm Höhe für einen MDT BWM eine Leerdose und das Kabel an Stellen vorbei geführt, wo ich auch einen PM setzen würde. Das hat aber sich nicht unbedingt jeder gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Pro-Tipp: Nehmt den Steinel als Slave für einen MDT, Gira usw. Der "könnte" sogar nutzlos irgendwo im Schrank liegen oder ihr habt bei einem sowieso einen Kanal frei dafür, der kann dann auch in einem anderen Raum hängen. Der Steinel macht mMn keinen Glücklich aktuell, alleine die Sache mit dem Status und externer Steuerung, KLR, Sperren... nix funktioniert wie man es erwarten würde. Nur die "Präsenz" erkennen kann der.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DrLooping
    antwortet
    Hallo in die Runde!
    Irgendwie habe ich meinen Steinel True Presence bzw. genau genommen die Konstantlichtregelung nicht unter Kontrolle. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
    1. Wähle ich "Beleuchtung bei ausreichend Tageslicht - ausschalten" so dimmt der TP nur auf einen Dimmert von min. 1%. Der Wert von 0% oder noch besser ein Schalten AUS wird nicht versendet. Was ist da los, wie lässt sich das beheben?
    2. Wo finde ich die KOs für die Grundbeleuchtung innerhalb der Konstantlichtregelung?
    3. Gerne würde ich für Konstantlichtregelung nur die Deckenspots nutzen und erst wenn trotz Dimmwert 100% (oder immer bei Nacht EIN) die geforderte Helligkeit nicht erreicht werden kann die nicht-dimmbare Grund- bzw. Zusatzbeleuchtung einschalten. Das bekomme ich aber überhaupt nicht programmiert...
    Zuletzt geändert von DrLooping; 16.03.2021, 15:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Warum geht eigentlich die Downloadfunktion in der App nicht für den TP? Für andere Melder scheinen ja Files innerhalb der App vorzuliegen. Aber hey, was wundert einen eigentlich noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Danke Euch. Schlüsselinformation: Es geht NICHT mit der Outlook-App. Dort ist Steinel nicht als gültiges Ziel aufgeführt. Es geht auch NICHT über Dateien, dort kann man die Steinel App zwar aufrufen und es gibt auch eine Meldung dass die Datei erfolgreich importiert wurde, stimmt aber nicht. Ich habe jetzt ein altes iPhone genommen und dort die native Mail App konfiguriert. Damit ging es endlich...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    iOS geht aber auch, nur das dritte Update dauert ca. 30min.
    Wichtig, auf die Reihenfolge der drei Updates achten. Steht im Readme.
    Nach dem Update PA und Applikation neu programmieren.

    Aber tatsächlich ist der Prozess schlecht dokumentiert und fehleranfällig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Und Android geht viel schneller!
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Honkie
    antwortet
    Ich bin der Meinung dass das hier schon erwähnt worden ist, aber auch ich hatte vorgestern Probleme damit.
    Du musst dir die Datein per Mail selbst schicken und dann im iPhone anklicken und zum öffnen die Steinel App auswählen, so ging es dann bei mir, allerdings mit Android.
    Viele Grüße Ralf

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X