    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Bleib fair - das Gerät soll auf minimalste Bewegung wie Herzschlag/Atmung reagieren, während andere Melder deutlich unempfindlicher sind. Da würde ich dem Gerät zugestehen, daß man Parameter besonders sorgsam konfigurieren muß. Offenbar gibt es bei euch irgendeinen Einfluß, den der Melder als lebende Person deutet.
    Ich hätte ja kein allzu großes wenn das Ding einmal einschaltet da Präsenz erkannt wird obwohl keine da ist und nach der Nachlaufzeit wieder abschaltet.

    Wenn allerdings über Stunden TruePresence erkannt wird obwohl niemand den Raum betritt und sich auch keine Katze irgendwo versteckt stell ich mir schon die Frage wie das sein kann.
    Und genau in dem selben Raum wird ein paar Stunden später, obwohl alles unverändert ist, keine Präsenz erkannt.

    Ich werde jetzt Sensitivität 1 oder 2 wählen, aber grundsätzlich hab ich mir die Dinger nicht gekauft um die True Presence Funktion zu deaktivieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lidl
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Bleib fair - das Gerät soll auf minimalste Bewegung wie Herzschlag/Atmung reagieren, während andere Melder deutlich unempfindlicher sind
    Sogesehen wäre es optimal wenn die Empfindlichkeit um einzuschalten etwas geringer wäre und erst dann höher wird um eben „Atmung“ zu erkennen. Vielleicht ist das aber eh so.

    Ich muss sagen dass ich noch nicht ganz zufrieden bin. Er braucht bei mir doch sehr lange bis er mal einschaltet. Das Update hat hier zwar deutliche Besserung gebracht. Dennoch reagieren der Busch Jäger Mini oder der MDT BWM deutlich früher.

    Vielleicht kann ich noch was an der Konfiguration optimieren (mir fehlt gerade etwas die Zeit). Vielleicht ist das derzeitige Verhalten im Echtbetrieb dann auch garnicht so störend. Ich teste gerade immer auf der Baustelle, wo man das Verhalten halt ganz genau beobachtet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Naja aber er spricht an dass Präsenz erkannt wird obwohl keiner im Raum ist. Da gibts meiner Meinung nach nicht viel zu rütteln und sollte auch nicht auf eine fehlerhafte bzw nicht optimale Parametrierung zurückgeführt werden.​​​​​
    Bleib fair - das Gerät soll auf minimalste Bewegung wie Herzschlag/Atmung reagieren, während andere Melder deutlich unempfindlicher sind. Da würde ich dem Gerät zugestehen, daß man Parameter besonders sorgsam konfigurieren muß. Offenbar gibt es bei euch irgendeinen Einfluß, den der Melder als lebende Person deutet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Wenn Steinel hier nicht bald nachbessert sehe ich mich gezwungen diese Dinger deren stolzer Preis 300€ beträgt zurückzugeben.
    Dann mach das.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Naja aber er spricht an dass Präsenz erkannt wird obwohl keiner im Raum ist. Da gibts meiner Meinung nach nicht viel zu rütteln und sollte auch nicht auf eine fehlerhafte bzw nicht optimale Parametrierung zurückgeführt werden.

    Bei uns sinds jetzt zwei Melder die sich immer wieder ein- und dann nicht mehr ausschalten und schön langsam werd ich echt grantig.

    So super alle tollen Eigenschaften dieser Dinger sind, deren Hauptaufgabe ist es zu erkennen wenn jemand den Raum betritt oder wenn keiner drinnen ist.
    Und das funktioniert nicht so wie es sollte.
    Wenn Steinel hier nicht bald nachbessert sehe ich mich gezwungen diese Dinger deren stolzer Preis 300€ beträgt zurückzugeben.

    Gestern Weihnachtsfeier, sa musst der Freundin aus der Ferne mal erklären wie sie das Licht dauerhaft ausschalten zu können.

    Schön langsam machts einfach keinen Spaß mehr...
    ​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    7 ist bei mir "Grosses Büro - Großer Eingangsbereich" - wenn dies aktiviert ist kennt er leider die Präsenz fast überhaupt nicht, bzw. bei 8 schaltet er aus, wenn man am Schreibtisch ruhig sitzt. Genau was nicht sein sollte.
    Meine Erfahrung sagt mir etwas anderes. Mit der vorliegenden Firmware (die Erfassung betreffende Version 2.0.8) ist das Profil 7 hervorragend geeignet, um einerseits eine Erfassung durch Wände hindurch oder sonstigen Fremdbewegungen zu verhindern und andererseits zuverlässig die Präsenz zu erfassen. Bei uns ist das Licht noch nie ausgegangen, weder in der Badewanne, noch am Esstisch oder am Bürotisch, selbst wenn man döst. Ein Ausschalten von TruePresence ist auch anderweitig nicht bekannt. Und nach Deinen Beschreibungen geht er einmal aus und ein andermal soll er nicht mehr ausschalten. Das ist nicht nachvollziehbar und bei solchen Fehlerbeschreibungen kann ich den TruePresence prinzipiell als Fehlerquelle ausschließen. Da werden wohl andere Einflüsse eine entscheidende Rolle spielen. Helfen kann hier aber keiner, allein weil keine ordentliche Fehlerbeschreibung vorliegt. Nur über einen vollständigen Telegrammmitschnitt sowie die Vorlage sämtlicher Parametrierungen und Verknüpfungen, kann das gelöst werden. Alternativ würde ich persönlich erst einmal die Grundfunktion des TruePresence testen, ohne viel "Firlefanz" darumherum (die Fehler einstreuen können und vermutlich auch werden) und damit das gewünschte Erfassungsverhalten optimieren.
    Zuletzt geändert von evolution; 16.11.2019, 08:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi max999,

    ich hoffe, Du liest auch die anderen Nachrichten in dem Thread?
    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    7 ist bei mir "Grosses Büro - Großer Eingangsbereich"
    Im Beitrag 527 wird nochmal die Tabelle von evolution zitiert. Die hat er von der Entwicklung, also sollte man sich danach richten, nicht nach den Begriffen aus der Applikation.
    Wenn 7 zu wenig und 8 zu viel ist, dann würde ich auf jeden Fall auch 5 oder 6 versuchen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • lidl
    antwortet
    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    bzw. bei 8 schaltet er aus, wenn man am Schreibtisch ruhig sitzt
    Ernst gemeinte Frage:
    wie sieht es mit Szenario Nummer 5 oder 6 (Detektion schlafender Personen) aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    mumpf

    7 ist bei mir "Grosses Büro - Großer Eingangsbereich" - wenn dies aktiviert ist kennt er leider die Präsenz fast überhaupt nicht, bzw. bei 8 schaltet er aus, wenn man am Schreibtisch ruhig sitzt. Genau was nicht sein sollte.
    steinel12.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi max999,

    dann mach doch mal als Szenario die 7, kleines Büro und geringe Empfindlichkeit und schau, ob es besser wird.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    nein es ist länger als 2 Minuten keiner im Raum - aber laut App-Abfrage von außerhalb ist immer eine Präsenz:

    steiner11.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    ohne Präsenz
    ggf mit Bewegung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Bitte noch einmal um Hilfe - ich verzweifle an meinem Verständnis - bei mir schaltet das Büro ohne Präsenz sofort immer wieder ein:

    Lux Wert zum Einschalten sollte 65 Lux sein.
    Bei Voller Beleuchtung hat der Raum laut Messung 120 Lux.

    Folgendes ist eingestellt:
    Problem - das Licht wird sofort wieder eingeschaltet, nachdem es ausgeschaltet wurde - ohne Präsenz (kontrolliert mit App)!

    steinel10.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Ich glaube ich weiß was du meinst, nur um sicherzugehen Nummer 7 in der Tabelle ist das gleiche wie Nummer 7 in der ETS, d.h. die Zuordnung erfolgt über die Nummerierung, korrekt?
    Genau. Btw. danke für den Hinweis der verdrehten Namen in der Produktdatenbank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Namen sind Schall und Rauch... Interessant an der Tabelle sind vielmehr die Zuordnungen der Detektion und Empfindlichkeit.
    Ich glaube ich weiß was du meinst, nur um sicherzugehen Nummer 7 in der Tabelle ist das gleiche wie Nummer 7 in der ETS, d.h. die Zuordnung erfolgt über die Nummerierung, korrekt?

    Einen Kommentar schreiben: