    Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigen
    bei jeder neu Programmierung, die Helligkeit wieder anders ist und ich so auch die Lichtregelung anpassen muss.
    Natürlich, wenn man alles einmal eingestellt hat und nicht mehr dran muss läuft es.
    Das ist grober Unfug. Die Helligkeitsmessung ändert sich nicht durch die Übertragung der Applikation. Die Messung kann sich nur ändern, wenn die Firmware neu übertragen wird und hier Parameter geändert wurden, was aber bei dem vorliegenden Update nicht der Fall ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Delta6400
    antwortet
    Generell würde ich das auch so machen.
    Ich verwende EDOMI als generelle Logik, also alle KNX Geräte sind bei mir dämlich.
    Jedoch "ärgert" es mich, dass bei jeder neu Programmierung, die Helligkeit wieder anders ist und ich so auch die Lichtregelung anpassen muss.
    Natürlich, wenn man alles einmal eingestellt hat und nicht mehr dran muss läuft es.
    Aber sobald man etwas ändert, muss man auch die Regelung anpassen.
    Oder ich programmiere falsch, die Option besteht natürlich auch

    Insgesamt, muss man aber trotzdem sagen. Das der Melder ein guter Zeitgenosse ist, natürlich hat er "schwächen" aber die kann Steinel (falls sie die Kapazitäten haben) noch beheben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Ok verständlich. Danke Volker.
    Also gibt es beim TP keinen Grund zum korrigieren? Wie z.B. beim Busch&Jäger PM Premium...
    Ich nutze die BJ Melder und korrigiere nicht den Meßwert, sondern passe die Einschaltschwellen so an daß das Ergebnis für uns Nutzer passt. Der absolute Meßwert interessiert mich eigentlich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja zumindest hat bisher noch niemand über Probleme der Helligkeitsmessung berichtet. Aber auch dabei ist es ähnlich wie bei der Temperaturmessung. Es ist eher wichtig alle im Projekt vorhandenen Messstellen weitestgehend zu normalisieren. Die absolut korrekte Helligkeit ist eher selten von Interesse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    An der Stelle offensichtlich nicht.
    Höre ich da Sarkasmus raus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    An der Stelle offensichtlich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Ok verständlich. Danke Volker.
    Also gibt es beim TP keinen Grund zum korrigieren? Wie z.B. beim Busch&Jäger PM Premium...
    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    habe gerade auf circa 1.00m über Boden (TP sitzt UP auf 2.41m) mit einem Luxmeter (Urceri MT-912) gemessen: 168.8 lux
    Der True Presence zeigt aber 100 lux an.

    Wie kann man das deuten.
    Das ist Physik: mit dem Luxmeter misst man das einfallende Licht, der Präsenzmelder das vom Boden reflektierte Licht. In der Fotografie nennt man das Lichtmessung bzw. Objektmessung.

    Die Helligkeit, die der Präsenzmelder misst, hängt von der Helligkeit und vom Reflektionsvermögen des Bodens ab. Wenn du dort ein weißes Papier auslegt sollten sich die Werte annähern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Guten Morgen,

    habe gerade auf circa 1.00m über Boden (TP sitzt UP auf 2.41m) mit einem Luxmeter (Urceri MT-912) gemessen: 168.8 lux
    Der True Presence zeigt aber 100 lux an.

    Wie kann man das deuten. Habe auch nichts gefunden diesen Wert korrigieren zu können...

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Traut Ihr dem direkt angesprochenen Stefan etwa nicht zu selbst zu antworten?

    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    Ein Gerät zum vergünstigen Preis aus der Steinel Aktion.
    Danke für die Info.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    ja ist recht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • lidl
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Was meinst Du mit Promo-Gerät?
    Ein normaler Melder aus der Aktion von Steinel.

    Oder er hat ein Pornogerät welches nicht mehr zu seiner Befriedigung ere/rea-giert
    Zuletzt geändert von lidl; 09.11.2019, 08:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Ein Gerät zum vergünstigen Preis aus der Steinel Aktion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    max999 Was meinst Du mit Promo-Gerät?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Was meinst Du mit Promo-Gerät?
    Promotion (englisch) Gerät aus der Aktion von Steinel.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X