Zitat von Delta6400
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Das ist grober Unfug. Die Helligkeitsmessung ändert sich nicht durch die Übertragung der Applikation. Die Messung kann sich nur ändern, wenn die Firmware neu übertragen wird und hier Parameter geändert wurden, was aber bei dem vorliegenden Update nicht der Fall ist.
-
Generell würde ich das auch so machen.
Ich verwende EDOMI als generelle Logik, also alle KNX Geräte sind bei mir dämlich.
Jedoch "ärgert" es mich, dass bei jeder neu Programmierung, die Helligkeit wieder anders ist und ich so auch die Lichtregelung anpassen muss.
Natürlich, wenn man alles einmal eingestellt hat und nicht mehr dran muss läuft es.
Aber sobald man etwas ändert, muss man auch die Regelung anpassen.
Oder ich programmiere falsch, die Option besteht natürlich auch
Insgesamt, muss man aber trotzdem sagen. Das der Melder ein guter Zeitgenosse ist, natürlich hat er "schwächen" aber die kann Steinel (falls sie die Kapazitäten haben) noch beheben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich nutze die BJ Melder und korrigiere nicht den Meßwert, sondern passe die Einschaltschwellen so an daß das Ergebnis für uns Nutzer passt. Der absolute Meßwert interessiert mich eigentlich nicht.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenOk verständlich. Danke Volker.
Also gibt es beim TP keinen Grund zum korrigieren? Wie z.B. beim Busch&Jäger PM Premium...
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja zumindest hat bisher noch niemand über Probleme der Helligkeitsmessung berichtet. Aber auch dabei ist es ähnlich wie bei der Temperaturmessung. Es ist eher wichtig alle im Projekt vorhandenen Messstellen weitestgehend zu normalisieren. Die absolut korrekte Helligkeit ist eher selten von Interesse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Höre ich da Sarkasmus raus?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAn der Stelle offensichtlich nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok verständlich. Danke Volker.
Also gibt es beim TP keinen Grund zum korrigieren? Wie z.B. beim Busch&Jäger PM Premium...
lg
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist Physik: mit dem Luxmeter misst man das einfallende Licht, der Präsenzmelder das vom Boden reflektierte Licht. In der Fotografie nennt man das Lichtmessung bzw. Objektmessung.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenhabe gerade auf circa 1.00m über Boden (TP sitzt UP auf 2.41m) mit einem Luxmeter (Urceri MT-912) gemessen: 168.8 lux
Der True Presence zeigt aber 100 lux an.
Wie kann man das deuten.
Die Helligkeit, die der Präsenzmelder misst, hängt von der Helligkeit und vom Reflektionsvermögen des Bodens ab. Wenn du dort ein weißes Papier auslegt sollten sich die Werte annähern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
habe gerade auf circa 1.00m über Boden (TP sitzt UP auf 2.41m) mit einem Luxmeter (Urceri MT-912) gemessen: 168.8 lux
Der True Presence zeigt aber 100 lux an.
Wie kann man das deuten. Habe auch nichts gefunden diesen Wert korrigieren zu können...
lg
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Traut Ihr dem direkt angesprochenen Stefan etwa nicht zu selbst zu antworten?
Danke für die Info.Zitat von max999 Beitrag anzeigenEin Gerät zum vergünstigen Preis aus der Steinel Aktion.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein normaler Melder aus der Aktion von Steinel.Zitat von evolution Beitrag anzeigenWas meinst Du mit Promo-Gerät?
Oder er hat ein Pornogerät welches nicht mehr zu seiner Befriedigung ere/rea-giertZuletzt geändert von lidl; 09.11.2019, 08:37.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gerät zum vergünstigen Preis aus der Steinel Aktion.
Einen Kommentar schreiben:
-
Promotion (englisch) Gerät aus der Aktion von Steinel.Zitat von evolution Beitrag anzeigenWas meinst Du mit Promo-Gerät?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: