Zitat von ufkel
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS Tasmota (14331)
Einklappen
X
-
Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
Jo, teste mal bitte die gerade hochgeladene 0.65 wenn da die Werte richtig kommen patchen wir die Version noch damit die auch auf Rules reagiert was die Werte betrifft :-)
- Likes 1
Kommentar
-
V0.66
- Error Handling Improvment
- Callback Rule "ENERGYCURRENT" und "ENERGYPOWER"
Sehr schön, hab gerade die 0.66 hochgeladen. Wenn ihr jetzt eine Callback Rule erstellt mit den Werten die ihr haben wollt müsst ihr die den Wert für "cmnd" auf "ENERGYCURRENT" oder "ENERGYPOWER" setzen.
Kommentar
-
Muss ich bei Sensor etwas eintragen?
Bei mir werden keine Werte für A oder W auf den Bus gesendet
Tasmota_Energy.jpg
Kommentar
-
Zitat von genesis123 Beitrag anzeigenMuss ich bei Sensor etwas eintragen?
Bei mir werden keine Werte für A oder W auf den Bus gesendet
Tasmota_Energy.jpg
Bitte mal probieren :-)
Kommentar
-
Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
Kannst du bitte die 0.66 NEU Laden hier aus dem ersten Post. Ich hatte bei der Channelzuteilung noch einen Fehelr gemacht. Wollte jetzt die Version nicht anheben...
Bitte mal probieren :-)
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von genesis123 Beitrag anzeigen
Ja, jetzt funktioniert es. Danke!
- Likes 1
Kommentar
-
Ich bin gerade am testen.
Ist es richtig, dass ich unter Exceptions diese Fehler erhalte:
Code:[B]23.12.2021 15:49:03 (7)[/B] File "[14331_Tasmota_0]", line 60, in StatusLoop File "[14331_Tasmota_0]", line 137, in getStatus File "[14331_Tasmota_0]", line 145, in getSensors File "[14331_Tasmota_0]", line 120, in parseStatus TypeError: 'float' object has no attribute '__getitem__'
Könnte mir auch nochmal jemand die Rule erklären mit den "ENERGYCURRENT" oder "ENERGYPOWER"
Sorry, aber ich habe kein Plan von den Tasmota Rules!
Zuletzt geändert von Opelpower; 23.12.2021, 16:00.
Kommentar
-
Zitat von Opelpower Beitrag anzeigenIch bin gerade am testen.
Ist es richtig, dass ich unter Exceptions diese Fehler erhalte:
Code:[B]23.12.2021 15:49:03 (7)[/B] File "[14331_Tasmota_0]", line 60, in StatusLoop File "[14331_Tasmota_0]", line 137, in getStatus File "[14331_Tasmota_0]", line 145, in getSensors File "[14331_Tasmota_0]", line 120, in parseStatus TypeError: 'float' object has no attribute '__getitem__'
Könnte mir auch nochmal jemand die Rule erklären mit den "ENERGYCURRENT" oder "ENERGYPOWER"
Sorry, aber ich habe kein Plan von den Tasmota Rules!
Kommentar
-
Aber sicher doch:
tasmota fehler.png
Ich weiß, dass die Rule noch nicht vollständig ist (Leistung)
Übrigens wird unter Exceptions noch etwas mehr angezeigt:
Code:[B]23.12.2021 16:45:00 (1)[/B] File "hs_logik.py", line 230, in calc File "formula", line 1, in [module] File "[14331_Tasmota_0]", line 137, in getStatus File "[14331_Tasmota_0]", line 145, in getSensors File "[14331_Tasmota_0]", line 120, in parseStatus TypeError: 'float' object has no attribute '__getitem__' [5012L, 14331L, 1L, 'EC[7] and (EN[7] == 1)', 'pItem.LogikItem.SHARED_TASMOTA.getStatus(pItem)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
Zuletzt geändert von Opelpower; 23.12.2021, 17:05.
Kommentar
-
Ah sehr gut, kannst du mir mal bitte sagen was bei dir hier raus kommt im Browser : http://ipvomtasmota/cm?cmnd=status%2010
Danke
Ach und um meine Theorie zu prüfen, trag mal irgendwas in SENSOR ein, glaub da is "mein" Bug ...Zuletzt geändert von derPaul; 23.12.2021, 17:13.
Kommentar
-
Zitat von derPaul Beitrag anzeigenAh sehr gut, kannst du mir mal bitte sagen was bei dir hier raus kommt im Browser : http://ipvomtasmota/cm?cmnd=status%2010
Danke
Ach und um meine Theorie zu prüfen, trag mal irgendwas in SENSOR ein, glaub da is "mein" Bug ...Code:{"StatusSNS":{"Time":"2021-12-23T17:59:28","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-05-15T08:49:40","Total":0.737,"Yesterday":0.000,"Toda y":0.000,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePowe r":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000} }}
Nachtrag:
Hab bei Sensor einfach mal "Hallo" eingetragen.
Diese Fehler kommen weiterhin:
Code:[B]23.12.2021 18:03:25 (1)[/B] File "[14331_Tasmota_0]", line 60, in StatusLoop File "[14331_Tasmota_0]", line 137, in getStatus File "[14331_Tasmota_0]", line 145, in getSensors File "[14331_Tasmota_0]", line 120, in parseStatus TypeError: 'float' object has no attribute '__getitem__'
Code:[B]23.12.2021 18:05:29 (1)[/B] File "hs_logik.py", line 230, in calc File "formula", line 1, in [module] File "[14331_Tasmota_0]", line 137, in getStatus File "[14331_Tasmota_0]", line 145, in getSensors File "[14331_Tasmota_0]", line 120, in parseStatus TypeError: 'float' object has no attribute '__getitem__' [5012L, 14331L, 1L, 'EC[7] and (EN[7] == 1)', 'pItem.LogikItem.SHARED_TASMOTA.getStatus(pItem)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
Zuletzt geändert von Opelpower; 23.12.2021, 18:07.
Kommentar
Kommentar