    Du willst einen Zustand senden, aber hast "Wert senden" beim Funktionstyp ausgewählt :-) So wird die "0" nie gesendet.

    Stelle doch mal als Funktionstyp "Zustand senden" ein, wie im Handbuch Seite 60 oben beschrieben....
    Zuletzt geändert von dreamy1; 08.06.2026, 11:29.
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      Du hast aber den Funktionstyp "Wert senden" gewählt und nicht "Zustand senden"

      Kommentar


        Das würde ich gerne machen, nur ist mir die Funktion "Zustand senden" beim MDT Glas Touch Smart nicht gegeben. 😅

        image.png


        Bei meinen Glastastern funktioniert das mit Zustand senden ja problemlos.​

        Kommentar


          Ist das die aktuellste Firmware / KNX-Applikation? Laut Handbuch gibt es die Funktion "Zustand senden" definitiv....

          Oder ist das die Standby-Seite, wo die Kachel sichtbar sein soll? Ich habe da was im Hinterkopf, dass die Standby-Seite nicht alles an Funktionen hat wie eine normale Funktionsseite.
          Zuletzt geändert von dreamy1; 08.06.2026, 15:21.
          Viele Grüße,
          Stefan

          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

          Kommentar


            Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
            Ist das die aktuellste Firmware / KNX-Applikation? .

            Würde behaupten daran liegts, hab grad geschaut Applikation 1.0 hats nicht aktuelle 2.3 hats

            Kommentar


              Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
              Würde behaupten daran liegts, hab grad geschaut Applikation 1.0 hats nicht aktuelle 2.3 hats
              Interessant...habe vorhin extra im Changelog des GTS geschaut - nix davon steht dort drin, dass die Funktion gefehlt, hinzugefügt oder geändert wurde...super...da brauche ich auch keinen Changelog. Oder ich habs überlesen.
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

              Kommentar


                Ab der 1.2 könntest Du auch Multimedia nehmen, da geht auch unter anderem laut und leise...

                Kommentar


                  Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                  Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
                  image.png​Wenn auch kein GTS

                  Kommentar


                    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                    Kann mal jemand den Hexwert "7FFF" für Außentemperatur (9.001) oder Lux (9.004), oder Wind (9.005) an den Taster senden und sagen was da angezeigt wird?
                    Beim GTS:
                    grafik.png
                    bzw. 670761 ohne Nachkommastellen.
                    Zuletzt geändert von Radschlaeger; 18.07.2026, 19:04.

                    Kommentar


                      Ganz schön warm bei euch.

                      Kommentar


                        Ja ist normal weil MDT sich hier nicht zu 100% an die KNX Spezifikation gehalten hat. Der Hex Wert 7FFF ist als ungültige Daten zu interpretieren. MDT stellt hier stumpf den Zahlenwert dar...

                        In der ETS siehste auch "NaN" statt 670760°C.

                        Hab auch mit dem MDT Support diskutiert und ihm sogar nen Screenshot von der Spezifikation gezeigt. Nach ganz lange diskutieren hat er dann am Ende auch eingesehen dass es nicht ganz so Ideal ist und man könne es vllt in Zukunft ja mal ändern ich könne irgendwie an die Entwicklung schreiben... Hab ich dann aber nicht mehr gemacht, sehe das nämlich irgendwie als seine Aufgabe an, nicht dass ich mich da nochmal irgendwo anders melde wenn ich schon den Hinweis gebe.. Ich erwarte bei sowas eigentlich "Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es an die Entwicklung weitergeben". Bei Eltako kam zumindest jedesmal nen Danke wenn man nen Bug gemeldet hat und kein "bitte rufen/schreiben sie nochmal dahin" ... Hilft mir bei meinen nicht updatebaren MDT Produkten ja sowieso nix mehr

                        Eigentlich bin ich mit dem Support bei MDT aber sehr zufrieden, soll bitte als wohlgemeinte Kritik aufgefasst werden dass der Support vielleicht Dinge auch eigenständig an die Entwicklung weiterleitet...

                        Zuletzt geändert von ewfwd; 18.07.2026, 21:28.

                        Kommentar


                          Ist auch ganz schön ruhig geworden, auch keine Updates mehr...ist eigentlich schon bekannt wann die 4" Variante kommen soll? Ich habe gesehen das sie bei Voltus gelistet ist.
                          Zuletzt geändert von campino; Heute, 08:03.

                          Kommentar


                            Voltus „versteckt“ diese Info zur Verfügbarkeit in der Beschreibung.
                            So viel sollte man darauf aber nicht geben, da die Verfügbarkeit z.B. der Secure Aktorik seitens MDT auch schon von Juli auf inzwischen vllt Oktober verschoben wurde.
                            Scheint in der KNX Welt so üblich zu sein das mehrmals nach hinten verschoben wird…

                            Kommentar


                              Bei der aktuellen Updatepolitik zum bereits bei Kunden vorhandenen GTS(P) würde ich erstmal eh keine weiteren GTS-Varianten einsetzen... Da sind noch sooo viele Punkte offen, aber das letzte FW-Update ist über ein viertel Jahr her, Applikation sogar fast ein halbes...
                              Chris

                              Kommentar


                                Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
                                Applikation sogar fast ein halbes...
                                Naja das ist nicht so lange. Ne neue Applikation rausbringen ist deutlich aufwendiger wegen diesem ganzen "bürokratischen" Krams als nen neues Firmwareupdate.

                                Kommentar