Nach dem Update wird bei mir eine ständig springende Luftfeuchte die nicht stimmen angezeigt. Irgendwas zwischen 85-107% im ständigen Wechsel.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Erfahrungsaustausch Enertex MeTa² Raumcontroller
Einklappen
X
-
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen107%. Du darfst das Gerät nicht Unterwasser betreiben!
Bis jetzt geht nach jedem Update irgendwas besser dafür etwas anderes nicht mehr…
Kommentar
-
Zitat von schuma Beitrag anzeigenNach dem Update wird bei mir eine ständig springende Luftfeuchte die nicht stimmen angezeigt. Irgendwas zwischen 85-107% im ständigen Wechsel.
Hinweis: Bis zu diesem Update wurde der Feuchtewert nicht mit der Temperaturkompensation korrigiert. Das war auffällig bei einigen Kunden, da ein viel zu geringer Wert gemessen wurde. Daher wurde das nun (mit einer Näherung) korrigiert. Diese Näherung wird bei höheren Temperaturen ungenauer. Wenn du z.B. in der alten Version einen Offset nach oben eingetragen hast (eben wegen zu geringen Werten) , so verschlechtert sich das Ganze nochmal und könnte dann eben zu hoch liegen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
Kommentar