Nach dem Update wird bei mir eine ständig springende Luftfeuchte die nicht stimmen angezeigt. Irgendwas zwischen 85-107% im ständigen Wechsel.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Erfahrungsaustausch Enertex MeTa² Raumcontroller
Einklappen
X
-
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen107%. Du darfst das Gerät nicht Unterwasser betreiben!
Bis jetzt geht nach jedem Update irgendwas besser dafür etwas anderes nicht mehr…
Kommentar
-
Zitat von schuma Beitrag anzeigenNach dem Update wird bei mir eine ständig springende Luftfeuchte die nicht stimmen angezeigt. Irgendwas zwischen 85-107% im ständigen Wechsel.
Hinweis: Bis zu diesem Update wurde der Feuchtewert nicht mit der Temperaturkompensation korrigiert. Das war auffällig bei einigen Kunden, da ein viel zu geringer Wert gemessen wurde. Daher wurde das nun (mit einer Näherung) korrigiert. Diese Näherung wird bei höheren Temperaturen ungenauer. Wenn du z.B. in der alten Version einen Offset nach oben eingetragen hast (eben wegen zu geringen Werten) , so verschlechtert sich das Ganze nochmal und könnte dann eben zu hoch liegen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Habe auch einen Premium mit aktueller FW im testweisen Einsatz. Bin insgesamt ziemlich beeindruckt von dem Teil! Vor dem letzten FW-Update auf die aktuelle Version waren meine Luftfeuchtewerte etwa fünf Prozentpunkte zu niedrig (55 % vs 50 %). Nach dem FW-Update sind sie etwa zehn Prozentpunkte zu hoch (55 % vs 65 %). Ein Offset ist ebenfalls nicht eingetragen. Weder bei Temperatur noch bei Luftfeuchte. Irgendwas stimmt da nicht. - Ebenfalls einen schönen Urlaub.
Kommentar
-
-
Zitat von kgroenhoej Beitrag anzeigenPresence-sensor works way better now! :-)
But humidity (and dew point) is off:
Kommentar
-
Das Update hat meine Probleme mit dem Radarsensor wunderbar gelöst. Fantastisch, Danke!
Leider hab ich ein neues Problem: Ich habe an zwei Meta2s (ein Standard, ein Premium) jeweils einen Reed-Kontakt am Eingang Nr. 1 hängen. Seit dem Update gehen diese Eingänge öfter spontan an -- und sofort wieder aus. Das war vorher nicht... Die Reed-Kontakte sind von unterschiedlichen Herstellern, das eine eine Innentür, das andere eine Schiebetür. Ich würde das Problem daher tendenziell dem Meta2 anlasten...
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von CaptainFuture Beitrag anzeigenIch habe an zwei Meta2s (ein Standard, ein Premium) jeweils einen Reed-Kontakt am Eingang Nr. 1 hängen. Seit dem Update gehen diese Eingänge öfter spontan an -- und sofort wieder aus.
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWas meinst Du mit die "Eingänge gehen an"? Das KO zeigt ein EIN und AUS im Wechsel, obwohl am Eingang nichts anliegt?
Kommentar
-
Moin, ich muss noch mal das Thema relatives Dimmen aufgreifen.
Ich hab da jetzt noch mal einige Tage mit verbracht, komme aber auf keinen grünen Zweig!
So wie es im Moment ist, finde ich das echt inakzeptabel.
Ausgangssituation:
Meta2 Premium und MDT AKD 0401.01
Im Dimmer ist eine Dimmgeschwindigkeit von 5 Sek. Eingestellt. Ein vollständiger Zyklus von 100-10% dauert an dem Meta2 ca. 15 Sek!
Dabei springt der Status wild hin und her und ruckelt mehr zum Ziel. Also nicht in den eingestellten 3% Schritten in der Anzeige. Beim raufdimmen bis 100% und dann loslassen springt der Status wider auf ca. 81% zurück. Wenn man noch einmal raufdimmt, kommt man dann auch in der Anzeige auf 100%.
Kommt der Meta2 hier evtl. Mit den Rückmeldungen der Statuswerte nicht klar? Ist jetzt so eingestellt, das bei einer Wertänderung von 2% der Wert vom Dimmer gesendet wird.
Meiner Meinung ist das ein Problem des Meta2, da die Gira TS3 im Haus alle perfekt mit den Einstellungen dimmen.
enertegus könnt Ihr Euch das bitte noch mal angucken, das kann so nicht bleiben!
Grüße, MarcZuletzt geändert von schuma; Gestern, 18:21.