    Zitat von schuma Beitrag anzeigen
    Und noch eine Frage, gibt es schon etwas zu der falsch angezeigten Luftfeuchte in der neuesten Firmware? Wann wird es dazu ein Update geben?
    Das ist gefixt, das Update wird in 1..2 Wochen spätestens online sein.

    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      ich hab dir einen Link per PN geschickt, welche die Störungen/Einkopplungen/Rauschen besser unterdrückt, von dem ich vermute, dass es die Ursache ist. Der AD-Wandler arbeitet nämlich erheblich schneller seit dem Update wegen dem Radarmelder, sodass u.U. hier auch der Eingang etwas "besser" misst.
      (Ich kann es bei mir im Teststand aber nicht direkt nachvollziehen).
      Kann ich die bitte auch haben? Hab das selbe Problem mit meinem Fensterkontakt, Jalousie lässt sich wegen Türkontaktsperre jetzt nicht mehr runterfahren...
      Muss leider ehrlich sagen, dass ich von dem MeTa² Premium hier ziemlich enttäuscht bin. Bei jedem Update ging bisher irgendwas kaputt und auch grundsätzlich fühlt sich das Ding deutlich weniger wertig an, als z.B. die Glastaster die im Raum daneben hängen (für einen Bruchteil des Geldes...)

      Kommentar


        Ich hätte da auch noch ein Problemfall:

        Wenn man in einem Kanal einen Wertgeber auswählt mit Rückgabewert und dazu die Beschriftung auf zentriert stellt, ist die Schrift in keinster Weise zentriert auf der Wippe. Auch nicht wenn man beides (Rückmeldewert und Beschriftung) zusammen betrachtet.
        Weiß nicht ob das bei anderen Anwendungsfällen auch so ist aber bei Beschriftung mit Rückmeldeicon und oder Rückmeldewert auf einer Wippe, sieht das ganz schlimm aus wenn man da auf mehreren Wippen versucht die Anzeigen übereinander mittig zu bekommen.
        Hier noch ein Beispiel. Alle drei Wippen sind zentriert ausgerichtet:
        IMG_8527.jpg
        Zuletzt geändert von schuma; Gestern, 09:45.

        Kommentar


          [QUOTE=schuma;n2055022]
          ...was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Zeit zwischen dem kurzen und langem Tastendruck...

          +1
          Das fehlt mir auch. Insbesondere bei den Rollläden. Die sind bei bei allen anderen Tastern im Haus ziemlich kurz gewählt, was für mich perfekt ist. Nur beim Meta lässt man aus Gewohnheit die Taste in den meisten Fällen vor erreichen der Zeit für den langen Tastendruck schon wieder los.

          Gruß Andreas

          Kommentar


            OK, neues Problem.....

            Wenn man einen Kanal als Wertgeber konfiguriert und auf eine Wippe legt, kann man nicht mit einem einzelnen Tastendruck den Wert erhöhen oder niedriger machen. Es geht immer mur der lange Tastendruck um den Wert zu ändern.
            Praxisbeispiel: Ich würde gerne die Lautstärke von meiner Alexa ändern. Und zwar immer mit einem Tastendruck rechts um 1 erhöhen und links um 1 verringern.
            Ein einzelner Tastendruck (kurz) wird ignoriert. Ein Langer Tastendruck zählt die Inkremente hoch/runter.

            Ich würde hier auch bei einem kurzen Tastendruck eine Wertänderung um ein Inkrement erwarten.

            Kommentar


              So langsam kann man hier ja mal eine Liste machen von Dingen, die nicht so richtig passen oder nicht gefallen.
              Kann gerne von jedem erweitert werden. Ist zwar immer nur aus der Sicht eines einzelnen aber vielleicht stört es ja noch andere.
              1. Ein einfaches Icon für Ein/Aus im Style von "I" "O" fehlt mir.
              2. RückmeldeIcons auf den Wippen mit einem eigenen KO (#115)
              3. Im Premium Display fehlt mir bei den kleinen Anzeigen (F1-F4) das Icon. Wenn ich da zwei Stellwerte anzeige, weiß ich nach einer Woche nicht mehr welcher für den Heizkörper und welcher für die Fußbodenheizung ist.
              4. Luftfeuchte wird falsch angezeigt
              5. Binäreingänge schalten falsch
              6. Einstellbare Zeit zwischen kurzen und langem Tastendruck fehlt. Hier würde ja sogar eine Einstellung für alle Funktionen (Dimmen/Rolladen etc) helfen.
              7. Die Beschriftung auf den Wippen ist bei Zentriert nicht zentriert. Hängt sicherlich an Rückmeldeobjekten/Icons etc., sieht aber blöd aus und kann trotzdem zumindest einer erkennbaren Logik folgen.
              8. Ein Kanal als Wertgeber auf einer Wippe kann mit einem kurzen Tastendruck nicht um ein Inkrement des Kanal verändert werden.
              9. Kanal -> Funktion Dimmen -> hier sollte die Voreinstellung beim Anlegen, bei Wertänderung = 100% und Stop-Telegramm senden bei "JA" stehen. Anstatt wie jetzt 3% und "NEIN". Da das die logische Einstellung für Relatives Dimmen ist.
              Zuletzt geändert von schuma; Gestern, 15:20.

              Kommentar


                Zitat von schuma Beitrag anzeigen
                Ein einfaches Icon für Ein/Aus im Style von "I" "O" fehlt mir.
                Das wäre wohl das hier
                grafik.png
                oder

                grafik.png
                wobei mir persönlich auch die 3D LEDs recht gut gefallen
                grafik.png
                oder einfach nur der Kreis:
                grafik.png
                Ist aber vielleicht auch Geschmacksfrage

                RückmeldeIcons auf den Wippen mit einem eigenen KO (#115)
                Du meinst, dass man die Rückmeldeicon per KO ansteuern kann, oder wie ist das gedacht?
                Im Premium Display fehlt mir bei den kleinen Anzeigen (F1-F4) das Icon. Wenn ich da zwei Stellwerte anzeige, weiß ich nach einer Woche nicht mehr welcher für den Heizkörper und welcher für die Fußbodenheizung ist.
                Hm, das wird schwierig unterzubringen. Daher dann besser einfach nur das Abwechseln lassen bzw. in der Kombi kann man dann, wenn die betreffende Anzeige zur Hauptanzeige wird, ein Icon ja anzeigen lassen.
                Luftfeuchte wird falsch angezeigt
                Die Korrektur war leider nicht korrekt berechnet. Wird gefixt,
                Binäreingänge schalten falsch
                Die Binäreingänge sind empfindlicher geworden, da die Abtastung nun deutlich schneller geht. Da kommt es (je nach Montage und Verhältnisse vor Ort) zu EMV Einstreuungen, die dann die Auslösung anregen. Bei der nächsten Version ist das gefixt.
                Einstellbare Zeit zwischen kurzen und langem Tastendruck fehlt. Hier würde ja sogar eine Einstellung für alle Funktionen (Dimmen/Rolladen etc) helfen.
                Du meinst eine globale Einstellung ?
                Die Beschriftung auf den Wippen ist bei Zentriert nicht zentriert. Hängt sicherlich an Rückmeldeobjekten/Icons etc., sieht aber blöd aus und kann trotzdem zumindest einer erkennbaren Logik folgen.
                Da haben wir schon seit Anfang unterschiedliche Konzepte angesehen und da ist dann so geworden, wie es die Mehrheit für schön empfand. Zusätzlich gibt es ja auch die nicht zentrierte Darstellung, die dann immer sehr aufgeräumt aussieht. Aber auch das mag Geschmackssache sein.
                Ein Kanal als Wertgeber auf einer Wippe kann mit einem kurzen Tastendruck nicht um ein Inkrement des Kanal verändert werden.
                Dafür gibt es doch Wert erhöhen bzw, verringern. Das Inkrement ist dann das parametrierte.
                Kanal -> Funktion Dimmen -> hier sollte die Voreinstellung beim Anlegen, bei Wertänderung = 100% und Stop-Telegramm senden bei "JA" stehen. Anstatt wie jetzt 3% und "NEIN". Da das die logische Einstellung für Relatives Dimmen ist.
                Das wäre ein Vorschlag für einen anderen Default Wert, oder?

                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Das wäre wohl das hier
                  Ja, aber mir fehlt halt soetwas: [ I ] und [ 0 ]. Ich weiß jetzt nicht mehr wie ich es noch anders beschreiben soll. Halt nicht soetwas ähnliches, sondern genau das!
                  Einfach um den Taster und seine Schaltflächen auch an andere Progemamme von anderen Herstellern, die gerne so etwas für ein/aus erwenden anzupassen.

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Du meinst, dass man die Rückmeldeicon per KO ansteuern kann, oder wie ist das gedacht?
                  So wie in Post #115 beschrieben.

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Hm, das wird schwierig unterzubringen. Daher dann besser einfach nur das Abwechseln lassen bzw. in der Kombi kann man dann, wenn die betreffende Anzeige zur Hauptanzeige wird, ein Icon ja anzeigen lassen.
                  Ja, so habe ich es ja jetzt gemacht, damit wirt aber die kleine Anzeige (F1-F4) relativ nutzlos. Eine Beschreibung für die einzelenen Anzeigen auf dem Display wäre schon sinnvoll. Und am kleinsten von allen wäre da wohl das zugewiesene Icon.

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Du meinst eine globale Einstellung ?
                  Ja, das würde reichen.

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Da haben wir schon seit Anfang unterschiedliche Konzepte angesehen und da ist dann so geworden, wie es die Mehrheit für schön empfand.
                  Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das jemand das auf dem Bild oben als schön empfindet...
                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Zusätzlich gibt es ja auch die nicht zentrierte Darstellung, die dann immer sehr aufgeräumt aussieht. Aber auch das mag Geschmackssache sein.
                  Richtig das bleibt dann halt übrig wenn das andere nicht funkt...

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Dafür gibt es doch Wert erhöhen bzw, verringern. Das Inkrement ist dann das parametrierte.
                  Richtig, funktioniert nur nicht....

                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Das wäre ein Vorschlag für einen anderen Default Wert, oder?
                  Ja, hier sollten die Defaultwerte angepasst werden, damit Sie einen Sinn ergeben für diese Funktion.