    Video wird erst nach dem annehmen aufgebaut, Video vor dem annehmen kann der S3 (noch?) nicht, zumindest ist das mein letzter stand, siehe auch post #103

    Kommentar


      Es kann es schon, aber nur mit GVS Außenstation.

      Kommentar


        Das mit dem Video vor dem Anruf funktioniert bei mir nicht. Das habe ich dann wohl an irgend einer stelle etwas missverständlich beschrieben. Das hätte ich aber sehr sehr gerne. Ich habe keinen SIP Server dazwischen. Die Nummern der S3 habe ich jeweils als Kontakt in der IPVerso eingetragen und ich löse beim Klingelknopfdruck einen Gruppenruf aus.Ich habe mehrere S3 im Gebäude.
        Es steht dann im Kontakt der S3 in der IPVerso Konfiguration folgendes im IP Feld: xxxxx@192.168.X.XXX
        Die Accountnummer, welche vor dem @ steht, findet man in der S3 Weboberfläche unter SIP Account Settings im Feld User Name, ganz oben.
        Ich bekomme es aber nicht hin, dass der S3 ein Feld für die Türöffnung anzeigt, wenn er von der Türe angerufen wird und ich abnehme.
        Wo ich den DTMF Code eintragen muss ist mir klar und hier habe ich ihn auch bereits eingetragen, aber leider taucht beim Anruf kein Öffnen Feld auf, weshalb ich vermute, dass der von mir manuell angelegte Kontakt im S3 nicht mit der IPVerso in Verbindung gebracht wird. Wie ich das hin bekomme ist mir noch nicht ganz klar.
        Zuletzt geändert von edelmaca; 26.12.2025, 21:14.

        Kommentar


          Zitat von edelmaca Beitrag anzeigen
          Das mit dem Video vor dem Anruf funktioniert bei mir nicht. Das habe ich dann wohl an irgend einer stelle etwas missverständlich beschrieben. Das hätte ich aber sehr sehr gerne. Ich habe keinen SIP Server dazwischen. Die Nummern der S3 habe ich jeweils als Kontakt in der IPVerso eingetragen und ich löse beim Klingelknopfdruck einen Gruppenruf aus.Ich habe mehrere S3 im Gebäude.
          Es steht dann im Kontakt der S3 in der IPVerso Konfiguration folgendes im IP Feld: xxxxx@192.168.X.XXX
          Die Accountnummer, welche vor dem @ steht, findet man in der S3 Weboberfläche unter SIP Account Settings im Feld User Name, ganz oben.
          Ich bekomme es aber nicht hin, dass der S3 ein Feld für die Türöffnung anzeigt, wenn er von der Türe angerufen wird und ich abnehme.
          Wo ich den DTMF Code eintragen muss ist mir klar und hier habe ich ihn auch bereits eingetragen, aber leider taucht beim Anruf kein Öffnen Feld auf, weshalb ich vermute, dass der von mir manuell angelegte Kontakt im S3 nicht mit der IPVerso in Verbindung gebracht wird. Wie ich das hin bekomme ist mir noch nicht ganz klar.
          Also Bei mir geht es jetzt und auch die Türöffnung wird angezeigt. Hast du bei 2n für den SIP User auch nen Code eingetragen zum Öffnen ?
          Hab das auf dem S3 gemacht mit * am ende und hat direkt geklappt.

          Kommentar


            Hallo zusammen ,

            ich teste gerade den S3 , habe es schon geschafft das Datumsformat des Bildschirmschoners auf deutsches Format zu bringen oder generell den Bildschirmschoner zu managen mit der APP?

            Weiss jemand , ob geplant ist eine direkte Sonos Unterstützung zu realisieren und eigene Piktogramme laden / generieren zu können ?

            Nachdem ja kontrovers diskutiert wurde ob die Konfiguration der 3 Taster so tatsächlich dem Kundenfeedback entsprechen, oder nicht wenigstens Heizung , Jalousien und Dimmer abbilden sollten? Vielleicht hilft eine Umfrage dazu , um eine breitere Meinungsbildung als die von GVS zu bekommen. Vergleichen sollte man den S3 zudem mit dem neuen 1Home der derzeit zwar noch in der Entwicklung ist aber sehr vielversprechend aussieht.

            Kommentar


              Wie schafft man es die Funktion für die Heizungssteuerung sinnvoll für eine Fußbodenheizung zu konfigurieren? Wenn ich die Funktion anlege, schalte ich die Heizung mit einem kurzen Klick nur ein/aus. Das möchte ich aber überhaupt nicht ermöglichen. Erst bei langem Tastendruck komme ich in die Heizungsfunktion, um die Temperatur einstellen zu können (wohl praktisch das einzige, das verstellt wird).

              Habt ihr verstanden, wie Szenen konfiguriert werden, damit man mit einem Klick auf eine physische Taste direkt ein Licht schalten kann, ohne nochmal am Touch klicken zu müssen?

              Kommentar


                scharob
                Zusätzlich zu meiner obigen Frage ist mir die Dimmfunktion nicht ganz klar. Wenn die Lampe aus ist, muss ich immer zuerst auf die "Ein" Taste drücken, bevor ich dimmen kann. Wäre es nicht sinnvoller, durch die Wahl des Dimmreglers die Lampe direkt zu starten? Auch kann ich am Dimmregler nichts einstellen, bevor die Lampe eingeschalten wurde. Konkretes Beispiel: Bei "Ein" schaltet der LED Stripe mit 100% an. In der Nacht möchte ich das nicht und möchte nun nur mit geringem Dimmwert starten. Da wäre es doch sinnvoll den Dimmwert einstellen zu können und entweder startet die Lampe dann direkt oder ich schalte die Lampe mit der "Ein" Taste mit dem gewählten Dimmwert ein. Ansonsten kann ich nur mit 100% starten.

                Kommentar


                  Zitat von satand Beitrag anzeigen
                  scharob
                  Zusätzlich zu meiner obigen Frage ist mir die Dimmfunktion nicht ganz klar. Wenn die Lampe aus ist, muss ich immer zuerst auf die "Ein" Taste drücken, bevor ich dimmen kann. Wäre es nicht sinnvoller, durch die Wahl des Dimmreglers die Lampe direkt zu starten? Auch kann ich am Dimmregler nichts einstellen, bevor die Lampe eingeschalten wurde. Konkretes Beispiel: Bei "Ein" schaltet der LED Stripe mit 100% an. In der Nacht möchte ich das nicht und möchte nun nur mit geringem Dimmwert starten. Da wäre es doch sinnvoll den Dimmwert einstellen zu können und entweder startet die Lampe dann direkt oder ich schalte die Lampe mit der "Ein" Taste mit dem gewählten Dimmwert ein. Ansonsten kann ich nur mit 100% starten.
                  Das kannst Du normalerweise über den Dimmaktor regeln. Zumindest mein MDT Aktor kann pro Kanal nachts andere Einschaltwerte senden als tags.

                  Kommentar


                    Zitat von satand Beitrag anzeigen
                    Wie schafft man es die Funktion für die Heizungssteuerung sinnvoll für eine Fußbodenheizung zu konfigurieren?
                    Hi und ein frohes gesunden neues Jahr.
                    Es ist im Grunde ganz einfach, als erstes muss man verstehen, dass die Funktion "Raumtemperatureinheit" kein Heizungsregler ist sondern eine Funktion um Heizungsfunktionen zu steuern. Das EIN/AUS wird dazu verwendet den nachgeschalteten Regler ein-, bzw. auszuschalten. Es wird für eine Regelung immer ein zusätzlicher Regler benötigt. Den kannst du über "erweiterte Funktionen" HKL Regler aktivieren, dann stehen dir im S3 - 6 individuelle Regler zu Verfügung, du kannst aber auch einen Regler im Heizungsaktor verwenden, wenn dieser einen integriert hat.

                    Zum Dimmen, Ja wenn die Funktion ausgeschaltet ist kannst du den Dimmer nicht betätigen. Der verwendete Usecase sieht hierbei wie folgt aus.
                    Schnelles ein- /ausschalten der Beleuchtung durch kurzen Tastendruck auf des Symbol auf der Funktionsseite. Dimmer schaltet Beleuchtung entsprechend der Konfiguration des Dimmeraktors oder LED Controller ein. Im Controller/Dimmaktor kann man in der Regel feste Einschalthelligkeiten für z.B. Tag und Nacht, den letzten eingestellten Wert oder eine HCL Kurve aktiveren. Also deine gewünschte Voreinstellung ist im Dimmer zu suchen, dass ist auch der Regelfall bei den meisten Herstellern. Weiter im Usecase... schnelles einschalten aus der Funktionsseite heraus, sollte das Licht mal nicht passen, kann nach belieben über die Sub-Seite über einen Schieberegler die Helligkeit, oder Helligkeit und Farbtemperatur verändert werden.