    Zitat von Lookahead Beitrag anzeigen
    Vita als Nachrüstlösung hinter dem GT2 zu platzieren
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Das wird dir Niemand sagen können
    Doch, das wird ganz sicher nicht funktionieren. Viel zu viel Metall und reflektierende Flächen vor dem Sensor.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #47
      Also, hinter einem Meta2 funktioniert er schon mal. Also hinter der unteren Hälfte eines Premium.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #48
        Handbuch lese ich ja aus Prinzip nicht ;-)

        Frage: Beim Alarmobjekt muss ich ja angeben, in welchem Bereich er auslösen soll (Fern/Mittel/Nah). Das finde ich seltsam. Woher soll ich vorher wissen, in welchem Abstand das alarmauslösende Objekt am Vita vorbeikommt?
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #49
          Ich würde mal vermuten, dass Fern auch nah einschließt, aber man die Reichweite begrenzen kann.
          Gruß Florian

          Kommentar


            #50
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Woher soll ich vorher wissen, in welchem Abstand das alarmauslösende Objekt am Vita vorbeikommt?
            Testen würde ich sagen...

            Wie ist das denn bei 60 GHz? Geht das durch (dünne) Wände oder durch Glas? Also zum Beispiel durch Fenster oder Terassentüren? Dann ergäbe die Einschränkung der Entfernung umso mehr einen Sinn.

            Kommentar


              #51
              Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
              Wie ist das denn bei 60 GHz? Geht das durch (dünne) Wände oder durch Glas? Also zum Beispiel durch Fenster oder Terassentüren?
              Ja, dafür ist das gedacht. Wenn es hinter dem MeTa oder Glastaster "geht" ist das schon möglich, aber ich würde ein Bier wetten, dass die Empfindlichkeit/Reichweite geringer ist. Kann natürlich im Einzelfall reichen. Hinter einer Metallfläche, die seitlich offen ist, kann schon auch ein Restsignal empfangen werden, aber wie groß und wie gut er da funktioniert hängt da auch von der Umgebung ab. Ich würde das aber sicher so nicht als Feature verkaufen wollen ...

              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #52
                Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
                Metalle Schirmen ab. Die Reichweite sollte dann ziemlich genau 0 sein bzw. durch deren Reflexion Dauerpräsenz.
                Wir haben da Rückmeldung eines Kunden erhalten, der die LS-Vollmetallwippen mit Kalotte verbaut hat. Dadurch entsteht eine Öffnung, durch die dann der offenbar immerhin noch bis zur 1/2 der angegeben Reichweiten Erkennung möglich ist. Wir prüfen das in den nächsten Wochen und ergänzen ggf. das Handbuch.
                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  #53
                  Man könnte das ggf. sogar quantifizieren mit z.B. einer CST Simulation. Wurden in der Entwicklung des Produktes Feldsimulationen durchgeführt?
                  Viele Grüße
                  Korbinian

                  - Nobody is perfect!
                  - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                  Kommentar


                    #54
                    Ganz am Anfang mit Microwave Studio, als wir den Radarchip auch mal vermessen hatten.
                    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                    Enertex Produkte kaufen

                    Kommentar


                      #55
                      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                      [...] LS-Vollmetallwippen mit Kalotte verbaut hat.
                      Wir haben Jung LS Anthrazit in Alumium. Meint ihr eine Kalotte wie bei AL2990KO5AN? Halbe Reichweite würde mir vollkommen reichen.

                      Grüße

                      Kommentar


                        #56
                        ja genau, allerdings haben wir das noch nicht selbst getestet, wie gesagt machen wir noch, aber zur Zeit ist in Bayern Ferienzeit und das wird dann noch etwas dauern.
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          #57
                          Servus,

                          gibts erste Erfahrungen mit dem Gerät? Wie ist die Erkennung initial und fortlaufend der Präsenz?

                          Wurde er auch schon von jemand an der Decke getestet?

                          Viele Grüße
                          Korbinian

                          - Nobody is perfect!
                          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                          Kommentar


                            #58
                            Ich habe einen im Gästezimmer unter der Decke (Höhe 260cm) montiert. Die Erkennung beim Betreten des Raumes ist superschnell und 100% zuverlässig, da die Bewegung ausgewertet wird.

                            Beim Schlafen in 220cm Entfernung direkt unter dem Sensor verliert der Sensor trotz Einstellung von 3min Nachlaufzeit (entsprechend der Anleitung wegen Filtereinschwingzeit) im Laufe der Nacht sporadisch zwischendurch die Präsenz. Schwerpunkt der Auslegung war lt. Rückinfo von Michael enertegus eine einfache Inbetriebnahme und das Vermeiden von Fehlauslösungen. Das ist für mich nachvollziehbar, ich hatte nie Fehlauslösungen oder verlängerte Nachlaufzeiten.
                            Gruß Bernhard

                            Kommentar


                              #59
                              Wie ist das mit der Reichweiteneinstellung und schaut er durch geschlossene Türen durch?
                              Viele Grüße
                              Korbinian

                              - Nobody is perfect!
                              - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                              Kommentar


                                #60
                                Die Reichweiteneinstellung (3 stufig) ist keine scharfe Abgrenzung.
                                Ja, er schaut radarbedingt auch durch nicht abschirmende Elemente hindurch.