Jörg, beim abschließenden Lesen, habe ich nur noch eine Frage:
1/1/1 soll ich mit dem L-Flag versehen, was ich ja in ETS mache, oder.
nachdem ich das gesetzt habe, wie erfolgt der Transfer in das System?
wenn ich einen Taster parametriere erfolgt am Ende das Laden.
aber was passiert beim Ändern der GA. Es gibt ja keine spezifische Physikalische Adresse.
gruss
deniz
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Hallo Jörg,
es funzt. Super Mega! Ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen.
Darf ich Dich auf meinen neuen Post in Einsteiger aufmerksam machen.
Frage: Wie sorge ich dafür, dass ein Schaltaktor in gar keinen Fall geschaltet werden kann.
Darf über den Winter auf gar keinen Fall geschaltet werden.
Denke an eine Logik und eine Sperre die entgegen wirken...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
danke für den Tip! Ich würde gerne die Anzeige in der Wetterstation versuchen. Heute Abend habe ich Zeit! Mein TJA560 läuft wieder. Ich will ja auch mal endlich lernen Sequenzen zu programmieren. Hast dir auch Mühe gegeben. Ich melde mich nach dem WE.
Einen Kommentar schreiben:
-
KNXNeo
mrmatzek
Jetzt habe ich für euch noch eine dritte Lösung, die direkt km/h von der Netatmo anzeigt, ohne den Umweg über eine Umrechnung per Sequenz

Lösung 3: man nehme dazu ein Gerät vom Typ "Wert Sender/Empfänger" und richte es so ein wie unten gezeigt (dabei das Icon links oben durch einen Doppelklick neu auswählen und die richtige GA eintragen).
Wert Sender-Empfänger.jpg
Dadurch wird direkt der km/h Wert von der Netatmo Station ohne Umrechnung angezeigt. Die Statusabfrage bitte ausschalten, falls eine Abfrage der GA technisch nicht möglich sein sollte.
Das Ganze sieht dann im Client so aus:
Optik im Client.jpg
Einziger Wermutstropfen: Eine Messwert-Aufzeichnung (Historie) ist hierbei leider nicht möglich.
Ok, soviel dazu.
Grüße,
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
dass kann ich auch so bestätigen. Habe eine Berker Wetterstation, die m/s ausspuckt. Hier alles kein Problem. Nur Netatmo ist was besonderes: Sie liefert ausschliesslich Km/h. Auch wenn man die Anzeige in der Anzeige ändert, so macht das die App automatisch. Die Basis bleiben stets Km/h. Aus diesem Grund muss ich umrechnen und werde mich morgen mal dran setzten. Derzeit ist mein Server komplett ausser Betrieb, weil der TJA 560 mindestens 18h vom Strom muss (letzter Rettungsversuch). Wer jetzt neugierig ist, ich poste das mal bei IOT Controller, weil der Fehler nur im TJA 560 vorkommt
Einen Kommentar schreiben:
-
mrmatzek
Einfach mal ausprobieren, was macht die Domovea bei Umstellung von km/h in m/s? Wenn sich die Werte verändern, so rechnet sie um. Meine Wetterstation (BMS Quadra) liefert übrigens m/s, vielleicht ist das ja auch der Standard.
Ergänzung:
Ich hab es gerade selbst mal probiert, die Domovea erwartet vom Bus Werte in m/s und rechnet dann zur Anzeige in km/h um, wenn man die Anzeige auf km/h umstellt. Daher ist dann eine eigene Umrechnung in einer Sequenz notwendig, wenn man eine Wetterstation hat, die nur km/h liefern kann (s. Lösung 2 oben).
Grüße
JörgZuletzt geändert von JoergDr; 16.10.2020, 08:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
mrmatzek
Das ist schon richtig. Hager hat die Angabe der Einheiten (km/h oder m/s) nachträglich mal bei verschiedenen Geräten durch ein Firmware-/Softwareupdate eingeführt. Hat man ein Gerät allerdings bereits davor in seiner Konfiguration angelegt, so erscheinen diese Erweiterungen nicht in der eigenen Konfiguration.
Da meine "Wetterstation" da schon angelegt war, sehe ich das also nicht bei mir. Man muss dann sein "altes" Gerät entfernen und neu anlegen, dabei gehen allerdings alle historischen Datensätze zum Gerät verloren, was ich bei mir natürlich nicht machen wollte.
Eine Umrechnung von km/h in m/s wie weiter oben beschrieben nur sinnvoll und notwendig, wenn die Wetterstation km/h anstatt m/s liefert. Ansonsten genügt es die Anzeige auf km/h umzustellen (s. Lösung 1).
Grüße
JörgZuletzt geändert von JoergDr; 16.10.2020, 08:58. Grund: Aussage revidiert, da die Domovea immer m/s als Eingangswert erwartet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Korrekt aber wenn die Netatmo Ausgabe stets km/h ist und domoveaV1 Wetterstation Von m/s rechnet domovea das automatisch um. Wenn deine Station m/s ausgibt passt das, wenn Netatmo nur in km/h ausgibt habe ich folgende Möglichkeiten bei 10Kmh
1: 10m/s oder 36kmh
daher die Umrechnung
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
jetzt bin ich etwas verunsichert: In meiner Domovea (V1) hat die Windgescwindigkeit der Wetterstations die Einheit km/h...
Oder versteh ich irgend etwas falsch?
wind.png
Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass meine Wetterstation (Suntracer KNX) die Windgeschwindigkeit in m/s sendet?
Mist ... jetzt bin ich verwirrt. Naja ... ist glaube ich nicht so wichtig, da es ja nur um die Anzeige geht ... der Windalarm wird intern geregelt.
-
Mathias
Einen Kommentar schreiben:
-
KNXNeo
Hallo Deniz,
es gibt eine einfache und eine etwas ausführlichere Lösung dazu.
1. die einfache Lösung:
lege ein Gerät vom Typ "Windgeschwindigkeit" an und lege den Typ des Datenwerts auf "km/h" fest:
Ohne das jetzt getestet zu haben, könnte das Dein Problem bereits lösen.
Die GA 1/1/1 ist dabei der Ausgang "Windgeschwindigkeit" der Netatmo Station.
Bei dieser Lösung ist keine Umrechnung nötig, es werden ja einfach nur die angezeigten Einheiten vom Namen her geändert.
(Die von mir verwendeten Gruppenadressen (GA) sind natürlich nur Beispiele und durch die wirklichen GA zu ersetzen).
Gerät mit kmh.jpg
2. nun aber zu der anderen Lösung, die eine Umrechnung in einer Sequenz beinhaltet.
Die wird zum Beispiel benötigt, wenn Du mit einem Gerät "Wetterstation" arbeiten willst, weil man hier die Einheiten nicht umstellen kann.
Du benötigst eine Variable vom Typ Zahl (2 Bytes)
Datenwert.jpg
Du legst eine Sequenz an zur Umrechnung des Wertes von km/h in m/s.
Auslöser ist entweder die Ausgabe einer neuen Windgeschwindigkeit bei der Netatmo Station (GA 1/1/1 = Windgeschwindigkeit in km/h als 2-Byte Gleitkommawert).
Dabei wird festgelegt, dass jedes neue Datenpaket von der Netatmo die Sequenz auslöst ("bei jeder Änderung").
Auslöser Windgeschwindigkeit.jpg
GA Windgeschwindigkeit.jpg
oder ein Timer
(wenn die Netatmo sehr schnell Daten sendet, zum Beispiel schneller als 1x je Minute, so belastet das die Domovea, dann ist der Timer die bessere Option):
Auslöser Timer.jpg
In der Sequenz liest Du den Datenwert in km/h ein und rechnest dabei gleich um in m/s:
Sequenz Aufbau.jpg
Einlesen und Umrechnen.jpg
und dann den umgerechneten Wert an die Domovea senden (GA 1/1/2 sendet an ein internes Gerät in der Visu vom Typ Windgeschwindigkeit oder Wetterstation):
Datenwert senden.jpg
Gerät Windgeschwindigkeit.jpg
Ok, das müsste so eigentlich funktionieren.
Natürlich kannst Du anstelle eines Geräts "Windgeschwindigkeit" auch ein Gerät vom Typ "Wetterstation" verwenden, dann kannst Du Dir gleich noch weitere Daten wie Temperatur, Helligkeit etc. anzeigen lassen.
Noch einige Bemerkungen zu dieser Lösung:
1. darauf achten, dass die Datentypen überall richtig eingetragen sind (hier == 2 Bytes Fliesskommawert für Temperatur)
Das "für Temperatur" ist unerheblich, das beschreibt einfach den Datentyp "Fliesskommawert".
Wenn der Datentyp irgendwo nicht stimmt, so bricht die Domovea die Sequenz kommentarlos ab.
2. Beim Auslösetyp "Timer" kann es vorkommen, dass gar kein Datenwert seitens der Netatmo vorliegt.
In dem Fall bricht die Domovea ebenfalls die Sequenz ab, was aber nicht weiter stört.
Die Domovea merkt sich intern Datenwerte vom Bus ein Zeit lang (ca. 20 Minuten?).
Danach gilt die GA als "ohne Daten" und das löst dann einen Fehler aus, sofern die GA nicht abfragbar ist.
Setze also wenn möglich das "L"-Flag am Ausgang der Netatmo, so dass die GA 1/1/1 abgefragt werden kann.
3. Das Senden an GA 1/1/2 sendet den Datenwert über den Bus an die Domovea. Leider gibt es keinen anderen Weg, Daten direkt an ein Gerät zu senden, denn so gehen die Daten ja unnötig über den Bus. Auch kann es vorkommen, dass das Gerät ("Windgeschwindigkeit") nach einem Neustart der Domovea eine Zeitlang keine Daten anzeigt, weil die Sequenz zur Umrechnung noch nicht aufgerufen wurde.
Die Angabe "Status über den Bus abfragen" = "bei Initialisierung" ist in diesem Zusammenhang dann übrigens sinnlos, da ja die GA nicht wirklich mit einem Gerät verbunden ist, d.h. niemand antwortet auf eine Anfrage bei 1/1/2. Daher sollte die Abfrage im Gerät ausgeschaltet werden:
Datenabfrage.jpg
Ok, so viel mal dazu.
Grüße,
JörgAngehängte DateienZuletzt geändert von JoergDr; 15.10.2020, 23:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
BED78791-5D26-4F1A-B101-345935C3398D.jpeg A338BBEB-E5FD-478B-B553-6D66B61E208A.jpeg
Hallo liebes Forum,
habe eine Netatmo Wetterstation, die Wind in km/h angibt. Auch wenn ich die Einheiten umstelle, wird die nur von der App umgerechnet. Die Daten,die an den Server gehen und dann zum IOT Controller sind Kmh.
Jetzt geht DomoveaV1 immer davon aus, dass Windgeschwindigkeiten in m/s sind.
Ich brauche also eine Umrechnung eines Wertes (GA 7/0/6 : 3.6) und dann die Visu in einer Wetterstation. Für Euch sicherlich einfach, aber selbst der Hager Support konnte mir nicht wirklich weiterhellfen, weil sie zu viele Schritte auf einmal gehen.
Ich konnte bereits ein Sequenz anlegen, scheitere bereits aber im Anlegen von einer GA. Entweder kann ich Konstanten eintragen oder feste Werte aus meinen Gruppen. Dann soll ich irgendetwas in eine Variable schreiben und dann einfach wieder senden. Ich bin total verzweifelt.


Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
anbei meine Versuche, die sicherlich nicht richtig sind
Liebe Grüße
Deniz
Einen Kommentar schreiben:
-
ESCHofmann
Versuch mal vor dem Zurücksenden den Domovea Server durch folgenden Befehl zurückzusetzen:
<Server Name> ersetzen durch den Namen des Servers, also zum Beispiel "Domovea" (ohne die " Zeichen)."C:\Program Files\hager\domovea\Bin\Configurator\domovea_Confi guration.exe" -Reset <Server Name>
Damit sollte die gesamte interne Konfiguration gelöscht werden und der Server sollte wieder erreichbar sein.
Wenn das nicht hilft, dann ist er wohl wirklich defekt.
Viel Erfolg!
Jörg
P.S.: Das Programm heisst "domovea_Configuration.exe" (ohne Leerzeichen). Aus irgendeinem Grund erscheint der Name oben mit einem Leerzeichen, obwohl ich keines geschrieben habe...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von delt0r Beitrag anzeigen
Direkt am Domovea Server (TJA470) gibt es einen Button "online/offline" sowie einen für "auto/PC". Wenn du hier den einen Schalter auf "online" stellst und den anderen auf "PC" dann wird kein DHCP Server für die IP Vergabe verwendet und der Domovea Server vergibt sich automatisch selbst die IP: 192.168.0.253, die du dann im Hager Pilot hinterlegen oder für den Aufruf im Browser verwenden kannst.
Wenn du hingegen den PC nicht direkt mit Domovea verbindest sondern über ein Netzwerk mit einem Router o.ä. (also in der Regel auch mit DHCP Server). Dann solltest du auf "online" und "auto" stellen, damit der Domovea Server eine IP vom DHCP bezieht. Ein Switch allein reicht nicht aus, ausser es ist ein managed Switch mit integriertem DHCP.
Vielen Dank für die Antwort.
Der verwendete TJA450 scheint "defekt" zu sein, da auch ein Update der Software 3.7.01 keine Verbesserung gebracht hat
und steckt in einer Bootschleife und schaltet nicht auf "OK" und startet immer wieder neu.
TJA450 wird über seine IP angepingt im Netzwerk auch erreicht - trotzdem ist kein Vorankommen möglich.
Auch das Entfernen des eingespielten Projektes über ein Tool führte zu keinem Ergebnis.
Hager meinte - DEFEKT
Beste Grüße