Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Danke Jörg,
habe erst eine neue Domovea - Version bei einem Bekannten in Betrieb genommen. Passt alles. Des Schuh des Schusters ... .
OK, dann weiß ich jetzt wie der Reiter erscheint.
Die L&J Zähler kenne ich auch. Hab 8 im Haus verbaut und die funzen perfekt. Deshalb ärgert mich auch die Extrawurscht mit dem Modul. Aber für den Start reicht es ... auch wenn ich jetzt schon weiß das es mich vermutlich bald so lange rumtreibt bis ich wieder Zähler kaufe .
die „Sampling-Methode“ die ich Dir vorgeschlagen habe, ist kurzfristig betrachtet sehr ungenau. Erst mit einer größeren Anzahl an Messungen (Samples) steigt die Genauigkeit an, weil die Fehler sich im Mittel etwas ausgleichen. Ich meine damit einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen.
Für genauere Messergebnisse kommst Du um „echte“ Energiezähler nicht herum. Ich verwende dafür Energiezähler von Lingg & Janke, das hatte ich ja früher mal geschrieben.
Das Element „Berechnung“ findest Du rechts unten im Sequenz Editor, das gab es schon immer. Eine Beschreibung dazu sollte eigentlich in der Domovea Dokumentation zu „Sequenzen“ zu finden sein. Wenn Du das Element in die Sequenz einfügst, kannst Du die Eigenschaften der Berechnung anzeigen und einstellen.
Die aktuellste Server- und Client-Software zur Domovea 3.7.0.1 ist die beste Version mit den wenigsten Fehlern. Probleme beim Update von einer älteren Version sind mir nicht bekannt. Ich würde Dir daher ein Update empfehlen. Mach aber vorher ein Backup Deiner Konfiguration.
Da hast Dir mal richtig Arbeit gemacht. Danke dafür, ich weiß das zu schätzen. OK, Du hast auch eine klare Ansage zur Genauigkeit gemacht, die mir - rein persönlich - immer wichtig ist (ist halt so) und den Anspruch verfolge ich dann auch solange ich nicht weiß wieviel "ein bisschen Abweichung" wirklich ist. Das mag im Einzelfall schon erheblich sein - richtig belegen kann ich es noch nicht. Hab nur mal eine gewisse Zeit recht nahe an der Echtzeit mitgeloggt und dann geschaut wie hoch ich eine Abweichung erzeuge und das war doch sehr beträchtlich und weit über 10%. War jetzt sicher nicht der durchweg strahlende Sonnentag, sondern ein eher typisch Deutscher durchwachsener Tag mit erheblichen Schwankungen. Aber das ist halt so und ich kurbele den Hersteller parallel dazu an weil es im Grunde genommen dort bereits verortet ist das Problem.
Aber Deine Beispiele haben einen sehr weiten Blick in Bereiche der Sequenzen ermöglicht die ich bisher nicht genutzt habe - aber sicher nutzen möchte. Sehr schön. Der Reiter Berechnungen ist m.E. bei mir standardmäßig nicht ersichtlich. Kommt der erst in der Auswahl von bestimmten Attributen dazu oder hängt dies ggf. an der Version (App/Client 3.7.x Server 3.4.0.6 bei mir - never change a running System) ?
Die Sequenz zur Anzeige der Energiewerte ist mathematisch etwas aufwendiger. Hier erfolgt der Aufruf nur zyklisch, zum Beispiel alle 1 oder 3 Minuten.
Hat man im externen KNX Modul zum Beispiel einen Tageszähler zur Verfügung, so liest man diesen Wert ein, rechnet in um in Wattstunden und speichert den Wert in einer Variablen...
Wenn -wie in Deinem Fall- kein externer Verbrauchszähler zur Verfügung steht, so nimmst Du den aktuellen Leistungswert (hier also GA 5/5/5 in kW) rechnest in um in Watt und multiplizierst ihn mit der Zykluszeit (hier 3 Minuten):
GA 5/5/5 * 1000 * 3 (Minuten) / 60 (Minuten) = GA 5/5/5 * 50
Das ist also die seit dem letzten Zyklus erzeugte elektrische Energie in Wattstunden (Wh). Natürlich ist die Messung ungenau weil wir nur alle 3 Minuten den Wert abfragen, aber über einen längeren Zeitraum gleichen sich diese Fehler statistisch wieder etwas aus. Je kürzer man das Zyklusintervall macht, desto genauer wird die Messung, aber die Domovea wird auch mehr belastet. Kürzer als etwa 1 Minute Zykluszeit würde ich das deshalb nicht machen.
Jetzt diese Energiewerte ebenfalls mit den Jahreswerten oder Gesamtwerten aufsummieren:
Man kann das Gesamtergebnis auch gleich in der Variablen "Energie: Jahreswert PV Produktion" aufsummieren. Ich habe das nur nicht gleich so gemacht, weil ich die Messungen erst noch auf Plausibilität prüfe und erst dann die Jahreswerte überschreibe, das muss man aber nicht so machen.
Anstelle von "Jahreswerten" kann man natürlich auch "Gesamt-Zählerwerte" verwenden, wie man möchte. Ich sichere meine Zählerwerte und setze sie am 1.1. um 00:00 Uhr auf Null zurück, damit ich einzelne Jahre miteinander vergleichen kann.
Negative Energiewerte (also Strom-Einspeisung anstelle von Strom-Bezug) werden eigentlich nicht verwendet. Man unterscheidet das einfach anhand von getrennten Zählern, also einen für den Strombezug und einen für die Einspeisung.
Da man jedem Zähler einen eigenen Tarif (unter "Messung") zuordnen kann, kann man auch die unterschiedlichen Tarife berücksichtigen (zum Beispiel Bezug = 0,30 Eur / kWh, Einspeisung = 0,122 Eur / kWh). Hier zum Beispiel die von mir verwendeten Tarife.
Soviel mal als Einstieg und Übersicht. Natürlich kann man das mit etwas mehr Aufwand auch noch ausbauen, also neben Strombezug, PV Produktion und Einspeisung auch Gesamtverbrauch, Eigenverbrauch und die zugehörigen Jahresprognosen berechnen und anzeigen.
Ich habe hier mal dazu noch die Berechnungsformeln angehängt, falls jemand sich dafür interessiert. Weitere Infos dann auf Nachfrage.
Ok, also hier die prinzipielle Vorgehensweise beim Auslesen und Anzeigen von elektrischen Leistungs- und Energiedaten (alle Gruppenadressen sind natürlich nur Beispiele und können durch eigene ersetzt werden):
- es werden mehrere Geräte vom Typ "Energiezähler" benötigt. Hier mal als Beispiel ein Zähler zur PV Produktion:
- es werden zwei Sequenzen benötigt: "Anzeige Leistungswerte" und "Anzeige Energiewerte"
In der Regel können die Leistungswerte aus dem KNX Elektrozähler nicht ohne Umrechnung übernommen werden, ausser sie entsprechen genau dem verlangten Datentyp (Leistung in "Watt", nicht "Kilowatt" als 4-Byte Fliesskommawert).
(Die Sequenz "Anzeige Leistungswerte" kann natürlich die Werte aller elektrischen Zähler anzeigen, man braucht nicht für jeden Zähler eine separate Sequenz).
Auslöser ist ein Aufruf an die GA 5/5/1, also durch Touch auf den Leistungszähler im Domovea Client, zur sofortigen Anzeige der aktuellen Leistungsdaten. Zusätzlich wird die Sequenz über einen Timer alle 3 Minuten aufgerufen um die Anzeigen zu aktualisieren. Die Einschränkung zur Uhrzeit (23:55 - 00:10 Uhr) benötige ich weil ich um Mitternacht alle Tageswerte sichere, sie kann normalerweise entfallen.
Innerhalb der Sequenz werden die Zählerwerte von den KNX Hardwarezählern abgefragt (hier GA 5/5/5), umgerechnet von kW in Watt und intern an den Domovea Zähler ausgegeben (GA 6/5/5)...
Bleib auch dabei. Die Domo V1 ist ziemlich gut, wenn man die Ecken und Kanten kennt.
Ich stelle mal eine etwas ausführlichere Antwort zusammen, da dauert aber ein wenig...
Neeeeeeein ... ich bin noch OldSchool auf V1. Dank der zahlreichen Threads hier, bleibt das auch noch eine Weile so.
Also so gesehen: besser Ja, ich will ... mit dem TJA450 das umsetzen.
Auch würde mich interessieren wie ich Werte umrechnen kann. Beispiel: Bei Einspeisung werden positive Werte geliefert (z.B. 3,56kW). Das verwirrt, weil diese genau so bei „Akt. Verbrauch“ geliefert werden. Erst wenn tatsächlich aus dem Netz gezogen wird die Logik klar, weil dann ein Minuswert kommt. Das verwirrt aber alle und ich würde das gerne umdrehen. Also ein geliefertes Ergebnis quasi mal -1 nehmen (Excel-Style ). Dann würde es wieder zu unserem Verständnis der Anzeige passen.
Hmm, ich überlege und frage wie ich Deinen Tip umsetzen kann . Aktuell habe ich im Domovea bei „anderen“ in der Konfiguration das Element „senden/empfangen“ verwendet, mit dem ich zumindest die Werte wieder z.B. an eine neue Gruppenadressen senden kann, welche dann wiederum im Domovea ebenfalls abgefragt wird. Wie ich allerdings etwas rechnen soll ohne Operatoren , da mache ich noch dicke Backen.
bei den anderen EMU-Zählern von L&J ist das einfach weil ich dort einfach unter Stromzähler alles finde. Aber wie ich z.B. aus einem aktuellen Produktwert mit DPT9 bzw. 14 (7,14kW) ein Saldo bekomme ? Faktisch ist die Echtzeitmenge nicht gleich in einem 5 Minutenzyklus. D.h. da jetzt die Hochrechnung von einer Sekunde auf 5 Minuten hochzurechnen (ohne das ich wüsste wie das jetzt geht) stimmt ja in keinem Fall dann mit der Realität überein. Oder habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler ?
wenn das KNX Modul nur die aktuellen Leistungsdaten, aber keine Arbeitsdaten (entsprechend Arbeit = Leistung x Zeit) darstellen kann, so kannst Du nur in der Domovea eine zyklisch aufgerufene Sequenz einsetzen, in der die Werte wie von Dir gewünscht saldiert werden.
Wenn Du die Ergebnisse dann an die Domovea selbst sendest, so sind die gewünschten Darstellungen möglich. Ich würde die Ergebnisse in jedem Fall auch in Variablen sichern, damit sie nach einem Neustart nicht verloren gehen.
Ich habe bisher nicht überprüft, wie genau die zyklischen Aufrufe in der Domovea sind, d.h. ob der notwendige Takt in jedem Fall eingehalten wird.
Sollte das zu ungenau sein, so kannst Du Dir vielleicht in einem externen Baustein einen festen Takt erzeugen und damit die Sequenz aufrufen.
Servus Männer,
ich komme bei einem Punkt nicht weiter und brauche jemand der mir vielleicht den Schubs in die richtige Richtung geben kann. Ich habe eine Sonnenbatterie der Firma Sonnen GmbH die im Zusammenspiel mit der PV-Anlage Ihren Dienst zu unserer Zufriedenheit verrichtet. Dabei habe ich auch gleich ein KNX-Modul mit erstanden um bestimmte Werte auf die Hager Domovea zu bekommen. Das klappt auch. Leider gibt das Modul standardmäßig keine saldierenden Zählerstände etc. raus und ein Blick zu Konkurrenten zeigt, dass dies anscheinend fast überall so ist. D.h. ich kann jetzt in der Visu sichtbar machen wie der aktuelle Verbrauch, die aktuelle Produktion, Netzeinspeisung, Ladestand der Batterie etc. ist ... aber ich kann keine Entwicklung oder Verlauf darstellen . Das ist natürlich Murks und nicht ausreichend, zumal die Domovea ja auch "Verträge" mitbringt um das Ganze monetär darzustellen.
Deshalb meine Frage an die Runde:
Habt Ihr eine Idee (oder schon mal gemacht) wie sowas dargestellt werden könnte - über Umwege ?
Doku - wenn es interessiert - gleich mit rein hier.
Heute mal wieder die Domovea Pro am Schreibtisch angehängt.. Update gemacht auf die neuste Version... dann konnte ich einen neuen TP2 mal programmieren.. dann ein Firmware Update am TP gemacht und seit dem ist wieder mehr als ein Gerät im Prog Modus... einfach nur, weil die Domovea Pro am KNX hängt.
Ist das normal? Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich habe ein ähnliches Problem, wenn ich über mein Gira-Interface programmieren möchte. Ich muss dann immer diesen dummen KNX-Schalter am TJA670 ausschalten, weil das Programmieren sonst fehlschlägt.
Ja das kenne ich. Kleine Ursache, stundenlange Suche und wenn es ganz dumm läuft ist die Konfiguration auch noch zerschossen...
Für diese Art von Masochismus gibt es einen Fachbegriff: Man nennt es * Hobby *
Oder, wie diese schon lange gültige Aussage: "Computer helfen Dir Probleme zu lösen, die es ohne sie gar nicht gäbe..:"
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.