    #91
    Zitat von remarcable Beitrag anzeigen
    Hi,

    die LSA Lösungen gefallen mir nicht so gut, hätte lieber Reihenklemmen.
    Gibts bei Phoenix vielleicht eine neuere Lösung? Ich will zum Auflegen der NYM und allgemein die PITI Dreistock-Klemmen verwenden. Und jetzt such ich nach was schönem für die Busleitung, aber auch für die ganzen Fensterkontakte.
    Hab nicht die ganz große Ahnung, aber sowas sieht doch auch nett aus:
    - Mehrstock-Klemme - ST 2,5-4L/1P - 3041985
    - Mehrstock-Klemme - ST 2,5-4L/2P-Z - 3041998
    - Mehrstock-Klemme - PT 2,5-4L/2P - 3012310
    Im Prinzip kannst Du die L/L Doppelstockklemmen verwenden (z.B von Phoenix die PITI oder Wago TopJob). Den Bus dann mit Brücken durchverbinden. Falls alle vier Adern mit unterschiedlichen Bereichen aufgebaut werden sollen, müssen die Brücken entsprechend ausgebrochen werden.
    Ist vor allem eine Kostenfrage. Es gibt auch 4stöckige Reihenklemmen. Diese liegen dann aber meist bei über 4 Euro/Stück. Günstige L/L Klemmen liegen bei 1 Euro/Stück, also 2 Euro für ein Kabel (+mehr Platz in Verteilung).

    Grüsse,
    Uli

    Kommentar


      #92
      Danke Uli für die Antwort,

      die Idee mit den Doppelstockklemmen, davon immer zwei nebeneinander und die dann mit Brücken, wo man je einen ausbricht verbinden, hatte ich irgendwie schon wieder verdrängt, obwohl die glaube ich in diesem langen Thread schon mal genannt wurde :-)
      Gibts denn 4-Stock-klemmen von Phoenix und vielleicht sogar aus der PITI Serie?

      Danke vorab
      Marc

      Kommentar


        #93
        Vierstockklemmen gibt es nicht viele. Bei denen von Wago liegt dann ein Potential auf der Hutschiene (L/L/L/PE). Eher nicht so günstig.

        Vone Phoenix habe ich die ST2,5-4L/1P gefunden. Gibt es aber kaum einzeln und dann für über 5 Euro. Die ST2,5-4L/2P gibt es beim Eibmarkt für 4,35Euro/Stück mit Lieferzeit. Wenn Platz ein Problem ist eine Alternative.

        Grüsse,
        Uli

        Kommentar


          #94
          Ja genau, diese Typen hab ich auch gefunden, aber was ist denn der Unterschied zwischen den 1P und 2P und dann gibts die noch mit Z oder als PT

          - Mehrstock-Klemme - ST 2,5-4L/1P - 3041985
          - Mehrstock-Klemme - ST 2,5-4L/2P-Z - 3041998
          - Mehrstock-Klemme - PT 2,5-4L/2P - 3012310

          Kommentar


            #95
            Ich hab die Phoenix UDK 4 - 2775016 genommen.
            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
            Baustelle 2.0 !

            Kommentar


              #96
              Ich habe mir für eine kompakte Montage der LSA+ eine Grundplatte aus Plexiglas geschnitten. Die Plexiglasplatte ich mit Hilfe von USA-Haltern (Phoenix) dann auf der Hutschiene aufgeschnappt.
              Wenn mann die LSA-Schienen auf unterschiedliche Niveaus bringt, kann man ganz bequem von unten anschließen.

              Anbei ein Bild aus meiner UV.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #97
                Hallo,

                die übrigen Rangierklemmen sind alle verkauft!


                Zitat von Marki Beitrag anzeigen
                Hallo,

                hab nun auch mal meine Buskabel im Verteiler aufgelegt, wie auf dem Bild ersichtlich. Ich habe noch einige von den abgebildeten Rangierklemmen (WAGO) übrig und würde sie zum Einkaufpreis verkaufen. Sind glaube ich noch so um die Dreißig. Musste das ganze Paket mit 50 Stück erwerben plus die 25 Endstücke (orange).

                Das Auflegen finde ich so eine saubere und sichere Sache.



                Gruß


                Markus
                Gruss

                Markus

                Kommentar


                  #98
                  Habe mich jetzt für eine kostengünstige Variante von Wago entschieden System 243 Micro in Verbindung mit dem Befestigungsadapter.
                  Die Klemmen gibt es bis 8fach und sind in den Farben rot/schwarz/gelb/grau zu erhalten. Befestigungsadapter kann auf Hutschine gesteckt werden.

                  Gruß Markus
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #99
                    Genau so habe ichs auch gemacht :-)
                    Viele Grüße,
                    Stefan

                    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                    Kommentar


                      Hat schon mal jemand so etwas verwendet:

                      Rangierwabe



                      eibmarkt.com - Rangierwabe 32p.(4x1,5)BL.1-32S 726-341

                      eibmarkt.com - Potentialblock 1-24 m.zwei Einspeisekle. 726-612

                      eibmarkt.com - Wabe 80pol. (3X1,5/3X1,5)G/W1-80 726-721

                      Gruß

                      Frank
                      Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

                      Kommentar


                        LSA für 0,8mm

                        Hallo Gemeinde,

                        ich habe eine LSA-Leiste gefunden, die für unser Buskabel geeignet ist!

                        Rutenbeck - Datentechnik, Telefunktion, Telefontechnik - VE 10 LSA-Plus E

                        gibt es auch von Dehn

                        Gruß in die Runde
                        if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
                        KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

                        Kommentar


                          Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
                          Hallo Gemeinde,

                          ich habe eine LSA-Leiste gefunden, die für unser Buskabel geeignet ist!

                          Rutenbeck - Datentechnik, Telefunktion, Telefontechnik - VE 10 LSA-Plus E

                          gibt es auch von Dehn

                          Gruß in die Runde
                          Möchte Dich nicht enttäuschen, aber das ist nicht neu. Habe die auch bei mir verwendet

                          https://dl.dropbox.com/u/103574252/3.jpg
                          https://dl.dropbox.com/u/103574252/4.jpg


                          zweite Reihe von oben ganz Links die paar Leisten

                          Gruß
                          Sven

                          Kommentar


                            Enttäuschung ???

                            Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
                            Möchte Dich nicht enttäuschen, aber das ist nicht neu. Habe die auch bei mir verwendet

                            https://dl.dropbox.com/u/103574252/3.jpg
                            https://dl.dropbox.com/u/103574252/4.jpg


                            zweite Reihe von oben ganz Links die paar Leisten

                            Gruß
                            Sven

                            Sven, du kannst uns doch überhaupt nicht enttäuschen
                            Meine Info sollte auch kein Exklusiv-Report darstellen.....
                            Möchte nur, dass möglichst ALLE die Information haben, die sie gerne hätten!
                            Ich habe meinen Bus per Reihenklemmen verklemmt, was (typisch spanisch) nicht sehr elegant ist, da ich die LSA-Klemmen nicht kannte

                            Gruß
                            Claus
                            if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
                            KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

                            Kommentar


                              Hallo,

                              da das Thema in Kürze bei mir auch ansteht, möchte ich den Thread noch mal aufwärmen. Mir ist klar, dass hier verschiedene Meinung vertreten werden. Trotzdem: Was würdet ihr in einem EFH empfehlen, um u.a. Busleitungen (KNX, 1wire) zu verdrahten -- außer normale Reihenklemmen?

                              LSA-Klemmen? Wenn ja, welche?

                              Ich denke, bei mir könnten je nach Ort auch mal 10-12 Busleitungen an einer Stelle zusammenlaufen.

                              Mein Wunsch wäre, die einzelnen Leitungen vom Bus zur Fehlersuche abtrennen zu können (Trennfunktion). Es geht mir hauptsächlich um 4-Draht-Systeme, die jeweils miteinander verbunden werden sollen (also "Stern"). Die Diskussion, dass beim Bus ja bei "idealer Planung" kein Stern nötig ist, ist mir bekannt, möchte ich gerne ausklammern. Habe trotzdem viele Stiche ;-) Ich würde die Klemmen ggf. auch nicht in der Verteilung einbauen, sondern auf den Etagen (kürzere Stichleitungen => weniger Gesamtlänge).

                              Viele Grüße
                              stb

                              Kommentar


                                Dieser Thread hat ja schon einige Jahre hinter sich.
                                Beim "durchblättern" aufgefallen:

                                • die Verwendung der Wago Klemmern 727-270 o. ä würde ich generell empfehlen. Saubere Verdrahtung, sicherer Sitz incl. Prüfbarkeit. Auch andere Klemmen würden gehen. Hier sind jedoch je nach Typ Plastikdüllen für die dünnen Drähte in die Löcher einzusetzen.
                                • Bezüglich Einsatz von LSA Leisten oder die Wago MiniKlemmen u.a. in den orangen Haltern rate ich ab.