    Helligkeit sollten alle haben, ob sie es auf den Bus senden können ist was anderes.

    Vier Zonen hat AFAIK nur der Merten und ob das zuverlässig funktioniert ist nicht ganz klar... sicher ist aber, dass sich die Zonen leicht überdecken.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will

    Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
    - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

    Kommentar


      Solltest Du im Bad auf den 10qm die 4 Zonenerkennung benötigen, kann ich dir sagen, das das nicht zufriedenstellend funktioniert mit einem PM.
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.

      Kommentar


        So, die Esylux sind im Shop und am Lager:

        Voltus Elektro Shop | KNX EIB Prsenzmelder | KNX EIB esylux | KNX EIB | Schalterprogramme


        Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

        Kommentar


          Vergleicht man die Produkte und die Preise von Esylux so kann ich nur raten mal einen auszuprobieren und zu testen.

          Die Minis z.B. lassen sich sehr leicht programmieren und in Betrieb nehmen. Sie stehen den uns bekannten Meldern nicht nach. Im Gegenteil die Programmiermöglichkeiten und die Hotlineunterstützung sprechen für sich.

          Die größeren Produke dieses Herstellers (a.P) werden häufig in größeren Projekten in Betrieb genommen.

          Ezylux präsentiert im Febraur 2012 auf dem Stammtisch Franken.

          Kommentar


            Wand 180 Grad gesucht

            Hallo,

            tolle Liste über die PMs. Bin mir jetzt aber ein wenig unschlüssig, da mir irgendwie die Kriterien Wand bzw. 180 Grad fehlen.

            Ich suche für das Treppenhaus eine solche Wandlösung. Hatte mir dazu den Theben ECO-IR 180EIB-AC aus der Liste ausgesucht da er sich vermutlich ideal über der Tür (Blickrichtung Treppe installieren läßt). Was mich ein wenig stört, ist dass der BU noch extra kommt.

            Da ich es leider nicht aus der Liste genau sehen kann, gibt es noch weitere Wand 180 Grad PMs mit einem Erfassungsbereich wie beim Theben (sh. Anhang)? Bzw. lassen sich irgendwelche 360 Grad PMs über Zonen entsprechend umbauen, dass sie sich für Wand 180 Grad Montage eignen?

            Gruß
            Franc
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              Merten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 bez 2.50m, siehe http://www.merten.de/download/DL_ti/..._Unterputz.pdf und http://www.merten.de/download/DL_dok..._DE_GB_Web.pdf

              Die Empfidlichkeit (und somit die Reichweite) lässt sich via ETS einstellen.

              - Tom

              Kommentar


                Zitat von tofele Beitrag anzeigen
                Merten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 - Tom
                Vielen Dank Tom,

                entspricht leider nicht ganz meinen Anforderungen. Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt). Also genau das was im anhängenden Merten-PIC als verboten gekennzeichnet ist :-(.

                Gruß
                Franc
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
                  Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
                  Da wirst du leider ein Problem bekommen, es ist leider bei allen PIR-Meldern so, dass die Empfindlichkeit drastisch abnimmt, wenn du dich senkrecht darauf zu bewegst! Fast alle hersteller geben da eine halbierung der Reichweite an.
                  Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(

                  Kommentar


                    Hallo Franc

                    Direktes auf den PM (oder BM) zugehen ist immer schlecht. Die meisten Hersteller sprechen von einer halbierung der Reichweite!

                    Ist eigentlich auch klar warum:

                    Die Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.

                    Die Sektoren kannst Du Dir nun so vorstellen, wie strahlen die von Gerät aus gehen (in Deinem Fall 180°).
                    Wann schneidest Du nun mehr strahlen beim direkten Zugehen oder beim Queren?
                    Daruch wird auch klar, warum die Empfindlichkeit mit zunehmendem Abstand abnimmt.

                    Achtung der PM oder BM sendet keine Strahlung aus er ist passiv darum auch PIR (Passiv Infrarot Melder).

                    Hoffe das hilft Dir für das Verständniss weiter.

                    Gruss Markus

                    Kommentar


                      Zitat von Basti Beitrag anzeigen
                      Da wirst du leider ein Problem bekommen,
                      Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
                      Ist das auch bei dem Theben ECO-IR 180EIB-AC
                      so zu erwarten - hat jemand mit dem Erfahrung? Hatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!

                      Gruß
                      Franc

                      Kommentar


                        Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
                        Hatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!
                        Sie wird auch erfasst, aber eben mit sehr deutlichen Einbußen in der Empfindlichkeit. Wie sieht denn der Raum aus, den du überwachen willst? Evt. kann man das dann auch einfach besser planen...

                        Kommentar


                          Hallo Marcus,

                          Zitat von gmeindi Beitrag anzeigen
                          Die Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.
                          War mir vom Verständniss klar, ist nur die Frage wie diese "Sektoren" vom PM angelegt sind. Ich hatte gedacht, dass es einen PM gibt, der wie im anghängten Bild die Sektoren parallel zum Sensor aufspannt.

                          Ich hatte die Theben-Doku so verstanden, dass dies mit dem genannten möglich ist???

                          @Basti: Da es um eine Renovierung geht habe ich leider nicht viel Spielraum als die angedeutete Position (rotes o)

                          Gruß
                          Franc
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            Also da der Raum ja nicht so groß ist sehe ich da jetzt keine Probleme, allerdings würde ich ihn trotzdem versuchen anders zu setzen.

                            Ideal fände ich mittig an der linken Wand (evt. kann er sir dann aber auf den "hinteren" Flur sehen, wenn die Tür nciht geschlossen ist.

                            Als Alternative könntest du ihn auch an die Wand setzen, wo er geplant ist, aber etwas weiter nach links, damit du nciht genau auf seiner Mittelachse läufst. (Quasi Richtung Ecke)

                            Kommentar


                              Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
                              Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
                              Was du suchst gibt es von Steinel.
                              Such einfach mal nach
                              Steinel Präsenzmelder Presence Control PRO DUAL HF KNX

                              Edit: Über die Optik diskutieren wir bitte an anderer Stelle...

                              Gruß Josh

                              Kommentar


                                manchmal kann es auch Sinn machen den BWM / PM um 90 Grad gedreht zu verwenden. Wenn der restliche Abstrahlwinkel dann noch passt läufst du aus Sicht des BWMs nicht mehr auf ihn zu sondern kommst von der Seite (wenn du auf in zuläufst)
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Niko Will

                                Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                                - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X