Also ich hab NC Stellmotoren. Die kamen auch direkt vom Heizungsbauer... Bevor ich die Motoren montiert habe, waren auf den Ventilen blaue Kappen. Wenn ich die drauf drehe, ist das Ventil zu. Schraube ich die Kappen auf/ab, ist das Ventil offen. Die Kappen wurden dann einfach durch die NC Motoren ersetzt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
FBH Steuerung über MDT
Einklappen
X
-
Schaue ich später zuhause mal nach. Was ich aktuell über Edomi sehe ist, dass ich im OG aktuell immer noch nur um die 21°C habe, obwohl die Ventile seit heute Morgen 7:30 Uhr komplett offen sind. Vorlauf-Temperatur sehe ich halt aktuell nicht. Aber bei den Außentemperaturen müsste die aktuell auch irgendwo bei 27-28°C sein.Ciao Jochen
Kommentar
-
Vor lauter Rumprobieren und OG ... ne, im EG erreiche ich auch nur um die 21°C.
Den Druck konnte ich jetzt nicht sehen. Vor- und Rücklauftemperatur sind relativ gleich (siehe Bild). Die Ventile im OG sind offen. Je nach Zimmer gehen da 1,0-1,5 l/Min durch. Aktuelle Vorlauftemperatur ist 28,3°C. Der Weg ist "weit" und die Durchflussmenge gering. Daher stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wann ich überhaupt was davon merken müsste, dass ich die Stellmotoren runter habe und die Ventile komplett offen sind...
Ich glaub ich muss den Heizungsbauer mal anrufen.Ciao Jochen
Kommentar
-
Was für eine Umwälzpumpe hast du eingebaut? Auf welcher Einstellung ist die? Könnte mir vorstellen, dass sie auf Auto läuft, was dann - besonders bei einer FBH - zur folge haben könnte, dass die Pumpe fast nicht arbeitet
Das liegt meist daran dass die Pumpen bei aller Modernität eben eher für Heizkörpersysteme ausgelegt sind. Da in einem System mit FBH haber ein höherer druckverlust herrscht kommt es vor, dass die Pumpe meint, dass alle HK bzw Stellmotoren abgedreht sind. Somit ust zwar dein Motor offen, aver die Pumpe schiebt nicht wirklich an.
Um das zu testen, könnte man die Pumpe mal auf manuell oder Differenzdruckregelung umstellen.
Ich kenne das Phänomen z.B. von der Grundfos Alpha 2.
Zitat von mathschut Beitrag anzeigenspassbird wieso sollte man als PWM-Zyklus 30 min einstellen? Laut MDT Handbuch ist die Empfehlung für FB Heizung 10 Minuten. Was genau bringt die Einstellung von 30 min zu 10 min, habe es noch nicht so genau verstanden. Gerne kann mir auch jemand anders die Frage beantworten, wenn es jemand weiß.
Kommentar
-
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenIst ne Wolf CGB-2-14 Gastherme. Die sollte schon mehr können.
Und KFW 55.
21 Grad Raumtemperatur bei über 28 Grad Vorlauftemperatur und da dann die Vorlauftemperatur noch höher drehen.... also ich weiß nicht....
Da gibt es den wohl nur 2 Möglichkeiten 1 Durchflusserhöhung 2 Vorlauftemp. erhöhung
28grad ist ja nix im Vorlauf , deine Heizung wird mit einem Außenfühler gesteuert also passt deine Heizung die Vorlauftemp. den Außentemp. an dieses kannst Du im Heizungssystem (Installationsmenü) anpassen ich hatte am anfang das selbe Problem mit einer Buderus Heizung jetzt steht die Anlage im Außenhalbbetrieb und alles passt
was hasst Du für eine Rücklauftemp.?
Kommentar
-
Zitat von mathschut Beitrag anzeigenspassbird wieso sollte man als PWM-Zyklus 30 min einstellen? Laut MDT Handbuch ist die Empfehlung für FB Heizung 10 Minuten. Was genau bringt die Einstellung von 30 min zu 10 min, habe es noch nicht so genau verstanden. Gerne kann mir auch jemand anders die Frage beantworten, wenn es jemand weiß.
Längere PWM-Zeit bedeutet auch, dass das Ventil länger geöffnet ist und somit die Heizung mehr Zeit bekommt das Zimmer mal auf Temperatur zu bringen.
Bei einer kurzen Zykluszeit ist das Ventil auch nur kurz offen (wenn nicht gerade 100% Stellwert) und die Verfahrzeit ist prozentual höher.„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Kommentar
-
Hier mal noch Fotos. Da sieht man auch die Umwälzpumpe. Die läuft eigentlich immer und ist auch auf 1,5 l/Min eingestellt. Die Vorlauftemperatur muss ich über die Heizkurve einstellen...
IMG_2313.JPG
IMG_2314.JPG
IMG_2315.JPG
Der Rücklauf hat keinen Fühler. Ist aber nicht viel geringer als der Vorlauf.
Die Zirkulationspumpe ist von Wilo.
Zuletzt geändert von McEgg; 22.11.2018, 20:49.Ciao Jochen
Kommentar
-
Hier mal noch die Heizkurve. Sockeltemperatur ist 20°C. Dort ist die Vorlauftemperatur 24°C. Die Maximale Vorlauftemperatur wird bei -10°C erreicht. Dann beträgt sie 31°C. D.h. zwischen 20°C und -10°C gemittelte Außentemperatur bewegt sich die Vorlauftemperatur der Heizung zwischen 24°C und 31°C.
IMG_2316.JPGCiao Jochen
Kommentar
-
Schau mal im Internet es gibt ein Installationsmodus da werden alle Daten angezeigt auch die Rücklauftemp. Druck leistung in KW usw. die Pumpe wird doch über die Heizungsanlage gesteuert oder !? fals ja läuft sie bei bedarf und der scheint ja da zu sein wen Sie läuft (Wärmeabnahme)
1,5l min ist ja recht wenig also 90 liter die Stunde wieviel m² macht die Pumpe an FBH ????
wird der durchfluss an der Pumpe elektronisch geregelt ?
Kommentar
-
Der Heizungsbauer hat die Durchflussmenge der Pumpe manuell eingestellt und der Wert ändert sich auch nicht. Das sind die 1.5, die man ganz links sieht. Die Bodenfläche, die zu bedienen ist (EG+OG) sind ca. 180 qm. Und die Pumpe ist an die Gastherme angeschlossen und wird darüber gesteuert. Wobei da eigentlich nur an/aus gesteuert wird. Unter 20°C gemittelter Außentemperatur fängt die Heizphase an und die Pumpe wird angeschaltet. Darüber ist keine Heizphase und die Pumpe ist aus.Ciao Jochen
Kommentar
Kommentar