Okay, wieder was gelernt....lese ich heute Abend aus und schreibe es hier rein!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden
Einklappen
X
-
Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigenBezüglich Werksreset: geht scheinbar nur über ETS, aber die Programmierung geht ja nicht
bezüglich Tastenkombi muss ich bei Hager fragenElektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Da du keine weiteren Möglichkeiten hast, sprich zweite Schnittstelle oder Tunnel, wird es halt schwierig.
Warte mal auf Hager was die sagen, wäre mein Tipp, ausser du kannst auf die Sachen verzichten die dran hängen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Verzichten kann ich nicht: steuern Rolladen im Wohnzimmer und einen Aktor habe ich nicht auf Vorrat: worst Case ist : Aktor geht danach nicht und ich muss mit nen Hager TYA 624a für 170Euro kaufen.
Die Erkenntnis dass die Aktoren komplett hinüber sind sind mir gerade keine 170Euro wert! Ich denke das versteht jeder!
Kommentar
-
Also wenn das ein Aktor defekt(Hardware) sein sollte, wäre der mehr wie Merkwürdig.
Entweder geht es sende/empfangsseitig gar nicht mehr oder ein Speicherbereich ist defekt. Dann müsste m. M. n. Die Alte PA drinne sein oder sont eine Fehlermeldung kommen.
Vielleicht kann Klaus Gütter was dazu sagen? Oder hat eine Idee?Zuletzt geändert von larsrosen; 16.02.2020, 16:44.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Noch innerhalb der Spec aber ggf sind die Aktoren da wiederwillig. Kannst mal messen während ein Programmierversuch der ETS läuft? wahrschnlich gibt es dann noch einen Absacker.
Dann goto MDT Support, das gibt ne neue Spannungsversorgung.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Die KNX Spezifikation kannst Dir im MyKNXShop bei der ETS runterladen.
Wenn ich die anderen Threads hier zum Thema schwache / Defekte Spannungsversorgung noch Recht im Sinn habe müssen es 20 oder 21V laut KNX Spec sein. Viele bemängelte KNXSpvg hatten dann was um die 19V. Aber eben direkt an der SpVg und im Leerlauf also nix dran muss das Ding einfach an die 30V haben. Wenn sie das nicht schafft ist die auch mit 23-24V als Defekt zu bezeichnen.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
Kommentar