Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Und was machst du dann mit dem Wert? Womit und wie verarbeitest du den weiter, dass am Ende zB ein Liter-Wert rauskommt?
-
ich habe einen ABB Analogeingang...
ja dann nimm einfach irgendeinen aus der DTP 9 Auswahl. Die Einheit dahinter ist Wurst.
Und stell in der ETS einfach 9.* ein. Ich bezeichen dann den GA-Namen mit zb "Füllstandshöhe (m)" dann versteht man jederzeit den Wert.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe nicht mehr zur Auswahl als da im Screenshot zu sehen ist...Zitat von concept Beitrag anzeigenNachgeschaut:
habe in dem Projekt DTP 14 (4-Byte Gleitkomma) verwendet, aber eigentlich dürfte DTP 9 (2-Byte Gleitkomma) genau so gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
was selektierst du dann hier für Meter?Zitat von concept Beitrag anzeigenwenn es einen server gibt, gebe ich mit dem analogeingang die füllhöhe in meter aus.
hm.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenWenn bei 1,5m Ende ist, wäre eine für 2m sinnvoller gewesen.
korrekt, der ausgabewert wäre genauer
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn kein server vorhanden ist, lasse ich mir vom analogeingang direkt den wert ausgeben, den ich zur weiterverarbeitung benötige.
wenn es einen server gibt, gebe ich mit dem analogeingang die füllhöhe in meter aus. das erlaubt jederzeit eine einfache kontrolle mit dem metermass ohne jegliche umrechnerei. letztere mache ich dann im server auf die gewünschten anzeigeformate wie % oder liter.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch bin gerade auf Nikotinentzug, aber ich versuchs mal: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1798999
aber sowohl bei % als auch bei mA kann man keine Skalierung definieren. Was hast du dann eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist aber trotzdem eine Zisterne, und keine Küchenwaage. Ich glaub kaum, das es da auf 100 Liter ankommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn bei 1,5m Ende ist, wäre eine für 2m sinnvoller gewesen. Dann wären 2m = 20mA und 1,5m wären dann 16mA.Zitat von u4711 Beitrag anzeigenhätte ich lieber eine für 2m kaufen sollen?
So hättest du den Messwebreich besser nutzen können, sprich die Messung wäre empfindlicher.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin gerade auf Nikotinentzug, aber ich versuchs mal: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1798999
Einen Kommentar schreiben:
-
für 5m glaube ich sogar...ist das dramatisch bzw. unsinnig? hätte ich lieber eine für 2m kaufen sollen?Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenIst die Drucksonde für 3m Wassersäule bzw. 0,3 Bar ausgelegt?
wo soll ich das hier eintragen?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenOder man tippt die mA Werte für leer und voll in die ETS beim Analogeingang ein, und erhält die Werte. Natürlich kann man es auch verkomplizieren.
www.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der das kann um so besser. Ich war gedankloch schon beim io-Broker.
Handbuch Seite 14
Allerdings war ja die Frage % und Liter....
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder man tippt die mA Werte für leer und voll in die ETS beim Analogeingang ein, und erhält die Werte. Natürlich kann man es auch verkomplizieren.