    Hi Pierre,
    Gerade Das Angebot im Marktplatz entdeckt.

    Baust das jetzt doch aufs ABB CMS um oder doch noch eine Alternative gefunden?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      Wie hast du die Schattenfuge erstellt? Mit Profilen oder ganz normal Trockenbau?

      Kommentar


        Moin Marco,

        Ich habe die Vario-Profile von der Firma Lunox verwendet.
        Gruß Pierre

        Mein Bau: Sanierung

        DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

        Kommentar


          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          Baust das jetzt doch aufs ABB CMS um oder doch noch eine Alternative gefunden?
          Moin Göran,

          Ich messe jeden einzelnen Sicherungsabgang nun über RS485 Energiemesser und entlaste somit den KNX Bus, habe jetzt Tests mit dem KWL-303L und für 3-Phasige Stromkreise dem KWS-306L erfolgreich abgeschlossen. Ja ich weiß, China Kram, aber im inneren sehr solide Aufgebaut mit ~10mm² Kupferschiene. Der 303 ist mit 40A spezifiziert und der 306 mit 80A. So viel würde ich den Dingern dann doch nicht zutrauen, diese Dauerleistung werden die Teile aber auch nie sehen bei mir, ich hab ja überwiegend nur 13A AFDD/FI/LS Kombis und mein größter 3poliger LS hat 40A.

          Mit 5€/Stromkreis sind die Teile unschlagbar. Ich habe über den 303L mal für 6 Stunden 25A geschickt, absolut kein Problem, mit Wärmebildkamera hatte das Teil gerade einmal 27°C bei 21°C Umgebung.

          Liefert aber schön viele Messwerte (siehe Screenshots), genau das richtige für mich als Datenfetischist.

          Die Geräte liefern auch noch Blind-, Scheinleistung und cos phi... für mich aber uninteressant, deswegen habe ich diese in HA ausgeblendet.

          Der Typ hat so einen 303L mal zerlegt, da sieht man auch, wie dick die Kupferschiene ist:
          https://youtu.be/tfdaO1EpOyU?si=wKrCjql2XKsdeBvS



          Viele Grüße Pierre
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 13.02.2026, 06:54.
          Gruß Pierre

          Mein Bau: Sanierung

          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

          Kommentar


            Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
            Ich messe jeden einzelnen Sicherungsabgang
            Schon interessant, aber gibt es da einen speziellen Grund?

            Oder ist es wirklich nur weil:
            Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
            genau das richtige für mich als Datenfetischist
            Material und Aufwand sind ja schon sehr hoch.
            Zuletzt geändert von r4id; 13.02.2026, 09:42.

            Kommentar


              Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
              RS485 Energiemesser und entlaste somit den KNX Bus
              Du sammelst die Daten vom RS485 worüber und schickst sie dann wie an HASS? Modbus RTU auf TCP Konverter?
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.02.2026, 09:12.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                r4id nein da gibt's tatsächlich keinen Grund, einfach nur Spaß daran.

                BadSmiley ich habe ein ESP32 mit Ethernetschnittstelle (Olimex ESP32-POE) mit ESP Home geflasht, dieser dient als Modbus Gateway und liefert die Daten direkt an HASS im 5 Sekunden Intervall, auf den KNX Bus ziehe ich mir dann nur vereinzelt Werte von dort, die ich z.B. auf irgendwelchen Tastern sehen will oder für Automatisierungen brauche.
                Angehängte Dateien
                Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 28.05.2026, 07:18.
                Gruß Pierre

                Mein Bau: Sanierung

                DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                Kommentar


                  ah ja das wäre so cool wenn man nicht so viel Platz verbrauchen würde

                  Kommentar


                    Platz habe ich ausreichend, bei mir werden es nachher ca. 50x KWS-303L und 5x KWS-306L
                    Gruß Pierre

                    Mein Bau: Sanierung

                    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                    Kommentar


                      Hi,

                      sehr interessant, ich möchte bei mir zumindest einige Stromkreise überwachen und in Home Assistant aufnehmen. Bisher war ich bei eastron, aber diese Geräte sehen auch sehr interessant aus.

                      Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
                      Mit 5€/Stromkreis sind die Teile unschlagbar.
                      Wo bekommst du die für diesen Preis?

                      Viele Grüße
                      Andreas


                      Kommentar


                        Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
                        .... 50x KWS-303L und 5x KWS-306L
                        Ich kenne nur einen Vorgänger davon und der hatte innen einen Messwiderstand der bei 6A ca. 120°C (Kontaktmessung) heiß wurde. Ich habe dann davon abgesehen, den in unserem Haus einzusetzen. Der hatte auch keine Zulassung. Wie es sich mit dem neueren verhält weiß ich nicht, solltest Du mal reinsehen (bei dem Preis kann man einen ja mal öffnen). Ich erwarte bei den Chinesen aber nicht prinzipiell grob was anderes ... im Brandfall wirst Du bei China-Kram auch mit der Versicherung Probleme haben.

                        Für Messungen würde ich zu einem Aktor nach dem Hall-Prinzip raten, die haben extrem niedrige Verlustraten und damit niedrige Wärmeverluste. Der Preis von 5€ ist damit allerdings schwer realisierbar ...

                        Ralf

                        Kommentar


                          Andreas1 man muss nur gut mit den Verhandeln auf Ali-Express .

                          ralf9000 die bedenken hatte ich selbstverständlich auch, aber nach dem zerlegen sieht das alles sehr Robust aus... die stromführenden Kupferschienen haben ca. 6mm², m.M.n. absolut ausreichend meine Stromkreise die alle vor den KWS zusätzlich mit B13A AFDD/FI/LS Kombis abgesichert sind .
                          IMG-20260104-WA0015.jpg
                          Gruß Pierre

                          Mein Bau: Sanierung

                          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                          Kommentar


                            Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
                            .... die stromführenden Kupferschienen haben ca. 6mm², m.M.n. absolut ausreichend meine Stromkreise
                            Die Stromschienen sind nicht das Problem, die Strommessung erfolgt bei den Günstigen über den Spannungsabfall an einem Widerstand, der (punktuel) extrem heiß wird. Deshalb bin ich zu einem Hall-Sensor über gegangen, der wird kaum warm.

                            Häng am besten mal im offenen Zustand was mit Leistung dran, lass es 30 Minuten laufen, dann abtrennen (!!!), und fühlen, wenn Du Dich irgendwo verbrennst, ist was falsch. Das würde ich nicht in den Schaltschrank einbauen und nicht mehrere dann noch ... aber natürlich muss das jeder für sich entscheiden.