Welcher LS für REG-Geräte?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Peter. Erfüllst du mir einen Wunsch?

    Malst du das Schaltbild von oben mit einem pear 21f Aktor und 12 verschiedenen Stromkreise mal nach?!
    Bad, Du bist aus Bayern, richtig?

    Dann verstehst Du sicher folgenden Spruch:
    "Spinnt da Bebi? Moanst Du i hob zfui Freizeit, oda wos?"
    oder
    "Schaug i aus wia a Zauberfee, oder wos?"
    oder
    "Etz überleg amal selba! Wos muas ma macha, damit des Glump spannungsfrei wiad? Wennst des Glump etzad zum Beispui amal ausbaua muast?"
    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #47
      Zitat von andremr Beitrag anzeigen
      Hallo Peter ... reden wir vielleicht aneinander vorbei?!?!? (1*)
      Meine Frage war doch eigentlich nur:
      Wie groß ist F1 (2*)/sollte F1 sinnvoll sein (siehe Anhang 2)? (3*)
      F2 bis F5 z.B. B16A. (4*)
      Peter vergeß bitte einfach das mit dem FI. (5*)
      (1*) = Nein.
      (2*) = gar "keine Grösse"
      (3*) = Nein.
      (4*) = Nein.
      (5*) = FI ist irrelevant aktuell.

      Bitte lese meinen Beitrag aufmerksam durch!

      BTW: Warum fragst Du hier im Forum? Du hast doch einen Elektriker?

      DENN: Es geht bei der Absicherung via LS nicht um den KNX-Dimmer!

      Stelle Dir einfach vor:

      4 Wanddimmer/Drehdimmer (oder Wandschalter).
      Da sind Leuchten dran jeweils eine!
      --> Würdest Du die Wanddimmer/Drehdimmer auch einzeln mit LS absichern????
      --> NEIN!
      Es werden die Stromkreise abgesichert!
      Und jetzt bitte übertrage diese Erkenntnis anstatt 4 Wanddimmer in einen KNX-Dimmer 4fach.
      Danke!!

      Gruss Peter
      Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
      Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

      Kommentar


        #48
        Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
        Bad, Du bist aus Bayern, richtig?

        Dann verstehst Du sicher folgenden Spruch:
        "Spinnt da Bebi? Moanst Du i hob zfui Freizeit, oda wos?"
        oder
        "Schaug i aus wia a Zauberfee, oder wos?"
        oder
        "Etz überleg amal selba! Wos muas ma macha, damit des Glump spannungsfrei wiad?"
        Gruss Peter
        Neeee Franken! Aber das verstehe ich auch nicht. ;-)
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #49
          Ich kürze das mal ab:

          Zitat von andremr Beitrag anzeigen
          ?

          Meine Frage war doch eigentlich nur:

          Wie groß ist F1/sollte F1 sinnvoll sein (siehe Anhang 2)?
          <= 16 A wenn verwendeter Adernquerschnitt für diesen Stromkreis gleich 1,5 qmm

          Kommentar


            #50
            Hallo Bad..

            achso.. stimmt Franken! Der Parkplatz der Autos der Bayern! Korrekt! :-)

            Also.. Andre will 4 LS pro 4fach-Dimmer plus 1 LS für die Hilfsspannung... *langsam am Rad dreht*.

            Du hast Pear 21-Kanal mit 12 Stromkreisen. Und Du willst noch einen mehr für die Hilfsspannung? Wozu? Häng die Hilfsspannung für den Pear an den 1. Stromkreis am Pear und werde glücklich? Was ist daran auch für einen Franken nicht zu verstehen? Wenn Du das Ding ausbauen musst, dann musst Du eh alle 12 Sicherungen rausnehmen! Wozu willst Du noch eine Sicherung haben? Weil es ja sein könnte, dass der LS1 für den Stromkreis 1 fällt und dann der Pear nimmer funktioniert?

            Gruss Peter
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar


              #51
              Ich lasse es separat. Aber danke für den Tipp. Ich kann messen und frei schalten. :-)
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #52
                Kommt vielleicht auch immer auf den jeweiligen Einzelfall an, aber für so etwas eignet sich häufig der LS, an dem auch die BUS-Spannungsversorgung hängt (wenn Spannugsversorgung weg, dann ist i.d.R. auch die Aktorversorung unnütz).

                Kommentar


                  #53
                  mir ist lieber wenn am LS der SV sonst nix hängt, ein Grund weniger das der Bus ausfallen könnte.

                  Ansonsten bin ich, als Vertreter der europäischen LS Lobby, eh dafür das jede Lampe und Steckdose einen exakt berechneten und vor allem individuellen LS bekommt. In vielen Ländern geht der Trend gar zu 2-3 LS je Gerät. Denkt doch auch mal an die Arbeitsplätze. Und es sieht auch noch hübsch, sicher und frei aus.

                  Aber jedem seinen Fetisch!

                  cheers Sepp

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                    Du hast Pear 21-Kanal mit 12 Stromkreisen. Und Du willst noch einen mehr für die Hilfsspannung? Wozu? Häng die Hilfsspannung für den Pear an den 1. Stromkreis am Pear und werde glücklich? Was ist daran auch für einen Franken nicht zu verstehen? Wenn Du das Ding ausbauen musst, dann musst Du eh alle 12 Sicherungen rausnehmen! Wozu willst Du noch eine Sicherung haben? Weil es ja sein könnte, dass der LS1 für den Stromkreis 1 fällt und dann der Pear nimmer funktioniert?
                    Der Beitrag hat jetzt 53 Beiträge und Du hast leider noch immer nicht vollumfänglich verstanden, um was es hier geht, verteidigst aber immer wieder Dein Konzept aufs Neue. Hinweis:

                    - es geht nicht um den Austausch des Aktors!
                    - es geht darum, wie man den LS für die Hilfsspannung bemisst (bereits hinreichend beantwortet)
                    - es geht (mittlerweile) darum, wie man sinnvollerweise die Hilfsspannung absichert ohne die Verfügbarkeit des ganzen Aktors einzuschränken, wenn man lastseitig mehrere LS hat (wie z.B. bei dem beschriebenen Leuchtmitteldefekt, der einen LS auslöst)

                    Oder andersherum gefragt:
                    - Was ist denn nun der Vorteil Deines Konzepts, den Aktor über einen (zufällig gewählten) LS der Lastseite zu versorgen?
                    - Ist es die Ersparnis eines LS für <2€ wert, wegen eines simplen Ausfalls eines Kanals am Aktor diesen komplett unverfügbar zu machen?
                    - Wie erklärst Du dem Kunden, dass bei einer >20k€-Installation im Smarthome zwar das Garagentor per Handy zu öffnen ist, bei einem Leuchtmitteldefekt im Gäste-WC die Küche und das Wohnzimmer aber dunkel bleibt?


                    Überzeuge uns mit sachlichen Argumenten davon, dass Dein Konzept besser ist. Ansonsten: gestehe Dir einfach ein, das dem nicht so ist. Ich würde meinem SI/Elektriker/Fachplaner jedenfalls so eine Planung um die Ohren hauen.

                    Noch eine Bitte:
                    Antworte einfach auf die drei blau markierten Fragen - ohne vom Thema abzuweichen oder eine neue Fragestellung aufzuwerfen. Danke!
                    Viele Grüße,
                    Stefan

                    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                    Kommentar


                      #55
                      Hihi.. Stefan.. Du bist echt witzig..

                      ich mach mal das Blau raus...
                      Der Beitrag hat jetzt 53 Beiträge und Du hast leider noch immer nicht vollumfänglich verstanden, um was es hier geht, verteidigst aber immer wieder Dein Konzept aufs Neue.
                      --> Ah.. ich hab nix verstanden. Gut zu wissen. hähä... . Is nicht "mein Konzept".
                      Hinweis:
                      - es geht nicht um den Austausch des Aktors!
                      --> Yep!
                      - es geht darum, wie man den LS für die Hilfsspannung bemisst (bereits hinreichend beantwortet)
                      --> Geht es gar nicht! Beantwortet? Von wem? Stimmt! LS16A bei 1,5qmm Aderquerschnitt zur Klemme!
                      - es geht (mittlerweile) darum, wie man sinnvollerweise die Hilfsspannung absichert ohne die Verfügbarkeit des ganzen Aktors einzuschränken, wenn man lastseitig mehrere LS hat (wie z.B. bei dem beschriebenen Leuchtmitteldefekt, der einen LS auslöst)
                      --> Das siehst Du so. Die Hilfsspannung braucht keine spezielle Absicherung!
                      Oder andersherum gefragt:
                      - Was ist denn nun der Vorteil Deines Konzepts, den Aktor über einen (zufällig gewählten) LS der Lastseite zu versorgen?

                      --> Nicht mein Konzept. Ich kenn's nur so. Ausserdem wird so der Aktor sofort Spannungsfrei, wenn man die LS der Aktorstromkreise zieht. Bei uns in der CH hat es z.B. nur LS mit Neutralleitertrenner! Sehr praktisch! dann ist der Neutralleiter auch gleich ausgeschaltet.

                      - Ist es die Ersparnis eines LS für <2€ wert, wegen eines simplen Ausfalls eines Kanals am Aktor diesen komplett unverfügbar zu machen?
                      --> Sparen? Wer will sparen? Antwort: Nein!
                      - Wie erklärst Du dem Kunden, dass bei einer >20k€-Installation im Smarthome zwar das Garagentor per Handy zu öffnen ist, bei einem Leuchtmitteldefekt im Gäste-WC die Küche und das Wohnzimmer aber dunkel bleibt?
                      --> Wieso sollte bei einem Leuchtmitteldefekt bitte die Sicherung fallen? Was hast Du denn für Gelumpe verbaut?
                      Überzeuge uns mit sachlichen Argumenten davon, dass Dein Konzept besser ist. Ansonsten: gestehe Dir einfach ein, das dem nicht so ist. Ich würde meinem SI/Elektriker/Fachplaner jedenfalls so eine Planung um die Ohren hauen.
                      --> Kannst Du machen, wie Du willst. Hab schon mehrere cholerische Besserwisser gesehen, die dann hinterher kleinlauter geworden sind. Aber vorher toben! Jaja.. Lass Deinem Unmut freien Lauf! Das entspannt!
                      Noch eine Bitte:Antworte einfach auf die drei blau markierten Fragen - ohne vom Thema abzuweichen oder eine neue Fragestellung aufzuwerfen. Danke!
                      --> Lass es einfach stecken Stefan. Man muss nicht mehr alles verstehen auf diesem Planeten.

                      Schon allein die Headline des Threads von Andre ist blanker Schwachsinn und führt hier ALLE auf den Holzweg: "KNX/EIB Welche LS für REG-Geräte?".

                      Als ob man LS für REG-Geräte bräuchte. Deshalb hab ich gleich mal geschrieben, warum LS denn eigentlich LS heisst!! Ab in die Elektriker-Lehre! Kommt nach 3 Jahren und bestandener Prüfung wieder!

                      Dann hacken hier alle an dem Thema "Vorsicherung für ALLE Hilfsspannungen" rum! Ganz speziell Du! Als ob es nichts Wichtigeres geben würde! Zudem braucht es keine Hilfsspannungs Vorsicherung!

                      Dann kommt Andre zurück und will doch tatsächlich sämtliche Aktorkanäle von seinem GIRA Dimmer UND die Hilfsspannung einzeln mit LS absichern und fragt nach der "Grösse"! Mit selbst gemalter Abbildung 2! Gibt's des a no??!!

                      Und jetzt redet Stefan von "meinem Konzept zur Absicherung von Hilfsspannungen" und dass das wohl so nicht sein kann. Wieso "mein" Konzept. Guckst Du einfach in die Doku! Ein ausgebranntes Leuchtmittel lässt keine Sicherung fallen! Und das ist sicherlich kein Grund extra ne Sicherung zu spendieren für "Alle" Hilfsspannungen. Aber sei's drum!

                      --> Mach was Du willst Stefan! Very easy!

                      Wenn Du es bisher nicht verstanden hast, dann wird's langsam schwierig:
                      "Es gibt auf diesem Planeten noch andere Meinungen!"

                      Gruss Peter
                      Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                      Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                      Kommentar


                        #56
                        Genau so eine Antwort habe ich erwartet.

                        Die simple Beantwortung von drei Fragen führt wiederum zum Texterguss ohne schlüssige Argumentation, ich habe "Gelumpe verbaut", der Titel des Threaderstellers ist "blanker Schwachsinn" und ich bin ein "cholerischer Besserwisser".

                        Ersetze das Beispiel (!) "Leuchtmitteldefekt" (und ja, ich habe schon einige LS fliegen sehen, als sich HV-Halogener verabschiedet haben) durch einen Schaltaktor für Steckdosenstromkreise, bei dem es durchaus auch zu einem Auslösen des LS kommen kann wenn z.B. ein (Stecker-)Netzteil abraucht. Und überlege jetzt nochmal.

                        Die Interpretation Deines Posts überlasse ich aber nun den anderen, da ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll.
                        Viele Grüße,
                        Stefan

                        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                        Kommentar


                          #57
                          ich interpretier mal:

                          Ich finde Peters Darlegung nachvollziehbar und an der Praxis orientiert. Und ich habe es ähnlich empfunden das hier eher wirr gefragt wurde. Es störte sich außer Peter auch keiner dran das der TS am Anfang ernsthaft die 29V Bus-Spannung mit einem LS absichern wollte. Da ist das Verständnis ja arg fragwürdig. Immerhin hat der TS das nun von Peter gelernt.

                          Was ich über andere interpretiere:

                          Jedes Kabelchen an einen LS zu hängen kann man machen, aber es zu empfehlen? Und ...
                          Selbst wenn ein defektes Leuchtmittel oder Gerät den LS schießt, dann schafft auch meine Mama den wieder einzulegen.
                          Hier werden Teufel an die Wand gemalt mit Wahrscheinlichkeiten die sind hahnebüchen.

                          Ich hab mein EFH auch mit 10 FI und fast 60 LS bestückt (in 2 Verteilungen), aber für mE sinnvolle Dinge und nicht um meine Verteilung zu füllen.

                          Cheers Sepp

                          Kommentar


                            #58
                            Zitat von seppm Beitrag anzeigen
                            ...das der TS am Anfang ernsthaft die 29V Bus-Spannung mit einem LS absichern wollte.
                            Wo hat der TE denn bitte sowas geschrieben?
                            Viele Grüße,
                            Stefan

                            DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                            Kommentar


                              #59
                              Hey Sepp..

                              Interpretationsversuche können tödlich enden :-)
                              Etz bist Du dran !!!

                              Gruss Peter
                              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                              Kommentar


                                #60
                                um die Uhrzeit werde ich ja erst richtig warm ... ;-)

                                Gerne erkläre ich wie ich hierzu komme:
                                Zitat von seppm Beitrag anzeigen
                                ... das der TS am Anfang ernsthaft die 29V Bus-Spannung mit einem LS absichern wollte.
                                was dann in 57 Kommentaren schon mal untergehen kann ...
                                Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                                Wo hat der TE denn bitte sowas geschrieben?
                                Stimmt, wortwörtlich nicht, aber da ich ja interpretieren kann ...
                                Also, hier der Start in #1
                                Zitat von andremr Beitrag anzeigen
                                Geplannt sind u.a. folgende KNX-Geräte von JUNG:
                                • Spannungsversorgung 640 mA (reicht vermutlich 6A wg. Verlustleistung, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom)
                                • Heizungsaktor 6fach ???
                                • Schaltaktor 16fach/Jalousieaktor 8fach ???
                                • LED-Universal-Dimmaktor 4fach ???
                                • DALI-Gateway Plus ???
                                dann in #17
                                Zitat von andremr Beitrag anzeigen
                                Es ging mir lediglich um die Hilfsspannung der Geräte, damit ich die Geräte auch einzeln komplett Freischalten kann, wenn ich zusätzlich die LS der Lasten abschalte und nicht um die LS als Geräteschutz oder diese für die angeschlossenen Lasten zu verwenden.
                                Dies fiel auch Peter auf in #18
                                Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                                Es ging mir lediglich um die Hilfsspannung der Geräte (1*), damit ich die Geräte auch einzeln komplett Freischalten [/I](2*) kann, wenn ich zusätzlich die LS der Lasten abschalte und nicht um die LS als Geräteschutz oder diese für die angeschlossenen Lasten zu verwenden.
                                [/INDENT]Hilfsspannung der Geräte (1*)
                                1. Hilfsspannung: Bedeutet, ALLES: 24VDC-SELV, 230VAC
                                2. ABER: Kein BUS! Bus ist KEINE Hilfsspannung!!!

                                Somit klassischer "Widerspruch"!
                                Hier erklärt der TS dann nochmal das der Bus eine "Hilfsspannung" wäre, aber auch das dies nicht die Absicht gewesen sei die abzusichern. Kann ja sein, dann wäre es aber nett den Wirrwarr wegzulassen ...
                                Zitat von andremr Beitrag anzeigen
                                Die Hilfsspannung vom KNX-Bus wollte ich nicht mit einem LS versehen. KNX-Netzteil selbst soll für seine Spannungsversorgung 230V schon einen LS erhalten, aber nicht in der Busleitung.
                                Hier hilft jeder gern, vlt. nicht immer so wie es dann andere gerade erwarten weil sie sich grad nicht bestätigt fühlen (read: angegriffen). Da sind wir wohl alle nicht immer ganz frei davon. Passiert mir jedenfalls auch leider manchmal. Wenn`s dann gleich ein "Kleinkrieg" wird mit Stellung eingraben, ok, amüsiert mich grösstenteils.

                                Da fällts mir wieder ein - besonders freundlich (read: zum kotzen) finde ich immer noch das der ganze Thread von vornherein ein Witz war,

                                Zitat von andremr Beitrag anzeigen
                                Mein Schwager ist übriegens gelernter Eli und praktiziert seinen Beruf auch, er unterstützt mich hierbei. Ich selbst bin es sich, jedoch beschäftige ich mich im Groben mit der Planung. Nur möchte ich ihn nicht wegen jeder Kleinigkeit an Fragen nerven, dazu kommt, dass er selbst noch keine Erfahrung mit KNX-Installationen hat.
                                aber Hauptsache der Schwager nun keinesfalls genervt wurde - von seinem Schwager ... / nun bin ich ja noch neugierig was der Schwager zu den Nöten seines Schwagers sagt. Also ich hab noch Zeit ...

                                Wohlverdienten Schlaf wünsch ich Euch
                                Sepp