Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
hast du ja fundiertes Wissen in diesem Bereich. Würdest du das System für ein komplettes EFH empfehlen?
.. na ja - fundiertes Wissen, ich glaube da brauche ich noch ein wenig
Ne aber im Ernst, hab ich ja weiter oben schon geschrieben, hätte es LoxOne schon 2007 gegeben, ich hätte mich statt für KNX für LoxOne entschieden. Denn ich denke, die meisten in einem EFH benötigten Funktionen deckt LoxOne schon heute ab - was noch fehlt wird in Kürze mit Sicherheit folgen. Was die Aktorik betrifft, wird sich das mit KNX nicht allzuviel geben, aber schon bei den Tastern kann man ordentlich sparen, da hier die "günstigeren" 24V - Varianten genommen werden können. Habe bei uns Jung FD-Desin verbaut, KNX-4fach Taster = 161,- €, 24V-4fach Taster = 62,- € - das ist ein Wort!
Was das "programmieren" mit der LoxPlan - Software betrifft, absolut genial und intuitiv und zumindest bei den Standardfunktionen nicht allzu schwierig. Was das schöne dabei ist, die Visu wird dabei automatisch mit erstellt.
Hier habe ich zwar noch den einen oder anderen Wunsch (z.B. Einbinden von WebCam's oder Abfragen von z.B. Wohnraumlüftung oder Wärmepumpe), aber wie schon geschrieben - ich denke das kommt in naher Zukunft (kleiner Wink an LoxOne ).
danke für deine Antwort. Wenn ich die Beiträge richtig gesehen habe, hast du ja fundiertes Wissen in diesem Bereich. Würdest du das System für ein komplettes EFH empfehlen?
Nein so nicht - du kannst ganz normale Taster anschließen, aber du kannst eine vorhandene KNX - Landschaft "mit steuern", d.h. über einen KNX Taster einen an der LoxLive angeschlossenen Verbraucher schalten oder umgekehrt - über die LoxLive Visu oder einen an der LoxLive angeschlossenen Taster einen Verbraucher an einem KNX-Aktor schalten !
Du kannst - bei vorhandener KNX-Installation, wie bei mir der Fall - beide Welten sinnvoll mischen. Ich werde z.B. meinen Keller (bisher KNX-frei) über die LoxLive steuern / anbinden.
möchte mich mal in die Unterhaltung ein klinken. Das System von loxone finde ich wirklich interessant. Hätte dazu noch ne Frage:
Ihr schreibt ja, dass es eine KNX Anbindung gibt. Hab da Prinzip noch nicht ganz verstanden. Vll. kann mir hierzu jemand nen Tip geben.
Mein Verständnis sagt, dass ich an den Mini-Server einfach ein KNX fähiges Endgerät bspw. Taster oder Sensor anschließen kann ohne weiteres Material.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
Wenn ja- warum sollte ich ein KNX Taster anschließen, anstatt einfach nen normalen SPS Taster. Korrigiert mich, aber ein SPS Taster kostet doch nur die hälfte von einem KNX?!
Hätte dazu noch folgende Frage: Nehmen wir mal an ich nehm nen 6fach Taster von KNX, reicht mir dann eine Leitung an den Mini-Server?
Hat jemand inzwischen noch weitere Erfahrungen gemacht?
Hab meine LoxLive (oder neu Miniserver) inkl. Temperaturfühler vor Weihnachten bekommen - inzwischen sind schon allen Rollos und Lampen (alles KNX) angelegt und somit visualisiert (u.a. auch div. Zentralfunktionen). Auch der neuen Außenfühlers ist "online" und wenn ich dann endlich - vor der nächsten Kältewelle - meine Heizkabel geliefert bekomme, kann ich auch meine "ich tau meinen WP-Außeneinheits-Lüfter auf" Anwendung fertig machen .
Also bisher mehr als zufrieden - wenn ich jetzt noch etwas Zeit hätte, wären auch schon die ersten "non-KNX-Schalter" im Keller auf der LoxLive.
Nach ewig langer Abstinenz melde ich mich mal zurück ud hänge mich hier in den Thread rein.
Ich habe per Zufall von Loxone erfahren und war sehr skeptsich gegenüber dem Teil. Als Kritischer gegenüber "Wir-sind-neu-und-machen-Hausautomation-am-besten" zum 45-sten Mal, habe ich trotzdem mir die Box mal angeschaut.
Und ich muss sagen, es überzeugt mich recht stark. Ich habe die LOGO und einen Siemens Ereignisbaustein und bin mir nun schwer am überlegen, die Teile zu verhökern und den MiniServer einzubauen.
Preis/Leistung in meinen Augen sehr stark.
Hat jemand inzwischen noch weitere Erfahrungen gemacht?
(selbstverständlich braucht man vorher noch einen Impuls für die vollständig auffahrt, also geht der Windalarm zuerst auf die ganzfahrt AUF dann auf den Disable Eingang).
Das selbst Programmieren einer Sicherheitsfunktion - also voll hochfahren, dann sperren und dafür selbst einen Timer zu triggern ist meiner Meinung nach ein "NO-GO" für eine Jalousie. Was passiert z.B. bei Nutzereingriff während der Hochfahrzeit? Zudem ist das einem "Anfänger" kaum zuzumuten. Eine Sicherheitsfunktion muß entsprechend sauber im Baustein implementiert sein. Dazu gehört beispielsweise auch eine Möglichkeit, den Defekt der Wetterstation zu erkennen. Wenn man das direkt auf die Loxone verdrahtet, würde man da vorsehen müssen, dass der Kontakt (Eingang) normalerweise auf "1" ist und bei "0" die Sicherheitsfunktion ausgeführt wird. Da es diese direkte Verdrahtung in KNX nicht gibt (und eine mit einer grünen Leitung angeschlossene Wetterstation sehr elegant ist), muß die Loxone überpüfen, ob das Sicherheitssignal regelmäßig gesendet wird. Auch das kann man natürlich selbst programmieren - aber es wäre sehr gut (auch damit Ihr sagen könnt, dass Ihr da an die Sicherheit der Nutzer gedacht habt), wenn es zumindest Bausteine dafür geben würde.
Das schöne ist aber nach wie vor, dass man diese Sicherheitsfunktionen ja über einen dedizierten Jalousienaktor realisieren kann. Würde mir heute meine LOGO! abrauchen, würde ich wahrscheinlich einen EibPC oder eine Loxone hinstellen
Genau so war es auch gemeint - als Vorschlag, ein sicher gute Produkt zu verbessern Ihr müsst ja schon auch einiges einstecken hier im Forum (teils auch berechtigt) - aber nur durch diese Diskussion könnt Ihr lernen ..
@Stefan
Der Disable ist ein Eingang wie jeder andere, ich kann zb. den Windalarm, der durch den Digitalen Eingang kommt mit diesem verbinden und die Jalousie wird sofort bei Alarm gesperrt (selbstverständlich braucht man vorher noch einen Impuls für die vollständig auffahrt, also geht der Windalarm zuerst auf die ganzfahrt AUF dann auf den Disable Eingang).
Die Beschattungsfunktion macht eine Ganzfahrt runter und wieder um die Zeit der Rückfahrtsdauer (Zeit zum Lamellen stellen) zurück.
Aber stimmt schon, es gibt ein paar nette Funktionen, die reine Jalousieaktoren zusätzlich beherrschen. Wir arbeiten aber stets an der Verbesserung und haben einige Ideen die wir für die Jalousie noch nicht umgesetzt haben. Beim nächsten Update berechnen wir zB. auch die Jalousieposition und zeigen diese in der Visu an.
Für diese Anforderung hat das Jalousieobjekt einen disable eingang zum sperren des handbetriebs.
Und dieser "Disable-Eingang" überwacht selbstständig in einem einstellbaren Zeitintervall, ob Diagramme reinkommen?
Der Beschattungseingang S bring z.B. bei Jalousien nix. Da will ich dann natürlich auf eine vorher definierbare Position für Behang und Lamelle fahren (und nicht die Jalousien bis runter rauschen lassen).
Wenn ich (z.B. über eine Szenensteuerung) eine Position auf einen festen Wert fahren will, möchte ich schon, dass der Baustein die Fahrtzeit berechnet (immerhin weiss der ja auch, wo der Behang steht). Sonst müsste ich z.B. um die Position 30% anzufahren (Schattierungspostion bei geöffneter Tür) erst die aktuelle Position auslesen und mir dann eine Fahrtzeit berechnen. Wie gesagt --- geht alles, ist aber noch nicht so schön.
Mir fehlt z.B. auch die Zeit zur Lamellenverstellung (oder ist das "Dauer Rückfahrt (Tr)"??
... übrigens finde ich ist die LoxPLAN ein schönes, recht übersichtliches Stück Software in dem man sehr schnell erste Ergebnisse erreicht - und die interaktive Hilfe tut ihr übriges.
Florian, schau Dir mal an, was die aktuellen Jalousienaktoren so alles können - da ist noch viel mehr dabei (und ich rede noch nicht von Griesser oder so).
Lasse ich so nicht gelten. Man braucht für eine Verriegelung nur ein Wechslerrelais je Rollladen.
Edit:
Relais zb. dieses hier:
...
OK - machen wir halbe / halbe Dein Relais ist billiger als das von mir herausgesuchte (war halt bei 12,50 EUR vom Eibmarkt), aber für eine saubere Trennung brauchst Du immer noch 2 Relais - sonst hast Du nur so eine Art Vorrangschaltung und ein Impuls auf beiden Seiten kann vorkommen (Anzugszeit). Mit 2 Relais bzw. Schützen hast Du halt immer "Öffner vor Schließer" und wenn schon dann richtig ...
Damit komme ich bei einer Loxone mit 8 Relais auf 560 EUR (bei der Erweiterung 460 EUR) - ein Jalousieaktor 4fach kostet von ABB 180 EUR ... da habe ich jetzt zwar nicht genau kontrolliert, was der kann, aber wenn der halbwegs so ist, wie mein 8-fach, ist der schon ganz schön mächtig.
Aus dem Grund würde ich halt nach wie vor die Jalousien an einen dedizierten Aktor hängen und weitere externe Logik mit der Loxone machen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: