    Eigentlich sollte der LBS die Rollläden nicht bei Aktivierung bewegen. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass nach der Aktivierung verzögert Werte kommen die dafür sorgen. Kannst du den Log bei der Aktivierung hier posten, eventuell mit Screenshot der Logik?

    Kommentar


      Heut Abend hab ich um kurz nach 9 das Projekt aktiviert. Daher ist das die erste aktion nach Projektaktivierung:

      Code:
      2019-10-16 21:09:05    086365    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
      2019-10-16 21:09:05    098342    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
      2019-10-16 21:09:05    100332    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
      2019-10-16 21:09:05    103751    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1571252946.0831)
      2019-10-16 21:09:05    112905    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5221s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:09:06    656229    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
      2019-10-16 21:09:06    674040    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5220s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2019-10-16 21:09:09    035079    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
      2019-10-16 21:09:09    044703    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
      2019-10-16 21:09:09    057316    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)
      2019-10-16 21:09:09    072565    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5217420ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5217s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:29    604070    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 0)
      2019-10-16 21:11:29    604788    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5076853ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5077s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:35    211782    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
      2019-10-16 21:11:35    212486    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5071244ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5071s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:35    225155    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
      2019-10-16 21:11:35    225891    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5071231ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5071s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:39    334863    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
      2019-10-16 21:11:39    354572    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Tag, Grundphase neu: Tag)
      2019-10-16 21:11:39    370454    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)
      2019-10-16 21:11:39    373044    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)
      2019-10-16 21:11:39    390197    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5067120ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5067s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:43    723965    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)
      2019-10-16 21:11:43    729407    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)
      2019-10-16 21:11:43    735240    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
      2019-10-16 21:11:43    738533    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1571253104.7203)
      2019-10-16 21:11:43    746133    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5063s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:44    801788    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen
      2019-10-16 21:11:44    820904    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5062s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2019-10-16 21:11:45    901482    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt
      2019-10-16 21:11:45    918478    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5060555ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5061s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:11:46    394412    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5060072ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5060s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 21:12:04    979224    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
      2019-10-16 21:12:04    980011    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5041478ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5041s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2019-10-16 22:36:06    508826    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Automatiksperre beendet

      Die Logik dazu schaut wie folgt aus:
      11.JPG

      Kommentar


        Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
        wie verhindert ihr, dass die Rollläden bei Projektaktivierung und in Nachtposition NICHT erst hoch fahren und direkt im Anschluss wieder runter??
        Indem ich an E1 120 eingetragen habe, da die Werte für Nacht-Zeit und Dämmerung verzögert am LBS angelegt werden.

        Kommentar


          Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
          Indem ich an E1 120 eingetragen habe, da die Werte für Nacht-Zeit und Dämmerung verzögert am LBS angelegt werden.
          Das ist auch meine Vermutung, da am Anfang die Phase auf Tag springt und dies kommt vermutlich daher, dass Dämmerung beim Systemstart noch 0 ist. Eine verzögerte Inbetriebnahme über E1 hilft dagegen.

          Kommentar


            Ah, OK. Macht Sinn. Werde ich auch mal so angehen.

            Glotzkowski : Warum 120 und nicht 100 oder 150?

            Ist das deine "edomi-Startdauer" ?

            Kommentar


              Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
              Ist das deine "edomi-Startdauer" ?
              Ja, hab ausprobiert ab wann die Rollladen nicht mehr beim Start Mucken machen.

              Kommentar


                Scheint zu funktionieren. Habe E1 nun vorsichtshalber mal auf 150 gesetzt.

                Danke!
                Dabei ist mir jetzt erst aufgefallen, dass E18/E19 nicht mehr auf "0" reagieren.
                Denn eine Rollade bei uns im Haus soll generell NIE in Nachtposition verfahren, es sei denn, wenn per Visu auf "Automatik an" gestellt wurde. Mit dem alten LBS hab ich dann an E18 und E19 eine 0 geschickt. Das ging jetzt nicht mehr.

                Aber ein Wertauslöser an E1 sollte das ja wieder gut machen. Morgen Abend bei SU/ZSU mal schauen.

                11.JPG

                Kommentar


                  Hallo,

                  wollte einmal nachfragen wie ihr das mit einem Zentralbefehl gemacht habt. Also mein Problem ist das ich wenn ich den Taster an der Haustüre drücke entweder alle hoch oder runterfahren aber dann ja die Automatiksperre aktiv ist und dann nach einer gewissen Zeit die Rolladen wieder in ihre alte Position fahren.
                  Bei mir letztes Mal passiert das ich sie runtergefahren habe und nach ablauf der Automatiksperrenzeit sind sie wieder hochgefahren.
                  Hab ich irgendwas falsche eingestellt?

                  Grüße
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    Nachdem ich gestern auf die aktuelle Version upgedatet habe sind heute bei Einsetzen des Regens die Rollläden zugefahren.
                    Es ist noch hell und ich habe keinerlei Einstellungen verändert, sollen eigentlich nur bei geöffnetem Fenster zu fahren.

                    Kommentar


                      Neue Version bedeutet der neue LBS für diese Funktion?
                      Wenn das so ist kannst Du das nicht 1:1 austauschen, da sich viele Dinge geändert haben.
                      Ohne Log und Screenshots von der Logik wird Dir vermutl. niemand einen Tip geben können.

                      Kommentar


                        Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
                        Neue Version bedeutet der neue LBS für diese Funktion?
                        Neue Version heißt ein Update des Entwicklers.

                        Wenn das so ist kannst Du das nicht 1:1 austauschen, da sich viele Dinge geändert haben.
                        Woher weißt du das,bist du der Entwickler? Der LBS hat die gleiche Nummer, daher ist es für mich das SELBE mit verbesserten Eigenschaften.

                        Ohne Log und Screenshots von der Logik wird Dir vermutl. niemand einen Tip geben können.
                        Da braucht es keine Logik und Screenshot: Am Eingang E47 liegt das KO des Regensensors. Bekommt dies eine EINS fährt alles zu, bei geschlossenen Fenster am hellerlichten Tage. In der Vorgängerversion, so steht es in der Dokumentation, fährt der Rolladen nur "bei geöffnetem Fenstern in eine vorher definierte Position", damit es nicht rein schifft.

                        Problem gelöst - habe die Vorgängerversion wieder zurück gespielt. Funktioniert tadellos.

                        Meine Anmerkung richtete sich übrigens an den Entwickler.

                        Aber wie heißt es so schön: "Es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem."

                        Wären nur sinnvolle Beträge im www ließe sich die Umweltbilanz durch CO²-Einsparung immenz verbessern.

                        Kommentar


                          01altbau
                          Freut mich sehr, dass ich Dir letztendlich auf die Sprünge helfen konnte.

                          Dass Du nur den Entwickler angesprochen hast, konnte ich Deinem Beitrag leider nicht entnehmen aber ich werde zukünftig Beiträge als Antwort auf Deine Fragen vermeiden, um die Umwelt zu schonen.

                          Kommentar


                            Hallo zusammen,

                            habe leider erst jetzt wieder Zeit gefunden, dass ich mich um mein Problem mit dem Logik Baustein kümmere. Gehe ganz stark davon aus, dass es sich um einen Anwenderfehler handelt.

                            Habe mir auch den aktuellsten Logikbaustein installiert. Damit ich mit dem aktuellsten testen kann :-)

                            Mein Problem ist, dass meine Jalousie beim sanften Aufwachen die eingestellte Zeit (300) unten wartet und dann erst komplett hochfährt... Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache?

                            Hier das Logfile (habe ich auch als Anhang hochgeladen da finde ich einfacher zu lesen):

                            020-03-25 183003 961090 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Tagesphase ---
                            2020-03-25 183003 961369 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Morgens (E18) Prio 1 aktiv E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183003 961570 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends (E19) Prio 2 aktiv nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183003 961819 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Sanftes aufwachen (E24 = 300s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 96), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183003 962012 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] ------------------
                            2020-03-25 183003 963094 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Dunkelsteuerung ---
                            2020-03-25 183003 963326 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183003 963547 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183003 964873 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -----------------------
                            2020-03-25 183003 965106 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Sanftes aufwachen ---
                            2020-03-25 183003 965300 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -------------------------
                            2020-03-25 183003 965487 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Funktion position Position für aufwachen 96 (Werte 969696;969696)
                            2020-03-25 183003 966439 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Funktion position Position für normal 0 (Werte 000;100800)
                            2020-03-25 183003 972147 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Zyklus aktiviert 298902ms (Freigabe 0s, Mittag 0s, Aufwachen 299s, Sperre 0s, Spezial 0s, A1 0s, A2 0s)
                            2020-03-25 183004 058357 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Statuswert empfangen (Position 96)
                            2020-03-25 183004 058932 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Zyklus aktiviert 298800ms (Freigabe 0s, Mittag 0s, Aufwachen 299s, Sperre 0s, Spezial 0s, A1 0s, A2 0s)
                            2020-03-25 183502 913849 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Tagesphase ---
                            2020-03-25 183502 914180 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Morgens (E18) Prio 1 aktiv E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183502 914447 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends (E19) Prio 2 aktiv nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183502 914664 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Sanftes aufwachen (E24 = 300s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 96), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183502 914856 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] ------------------
                            2020-03-25 183502 916037 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Dunkelsteuerung ---
                            2020-03-25 183502 916318 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183502 916558 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183502 918123 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -----------------------
                            2020-03-25 183502 918442 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Sanftes aufwachen ---
                            2020-03-25 183502 920137 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Sanftes aufwachen nach 300s beendet
                            2020-03-25 183502 920397 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -------------------------
                            2020-03-25 183502 920706 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Funktion position Position für normal 0 (Werte 000;100800)
                            2020-03-25 183502 921091 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Neue Position ermittelt (normal) Position 96-0 (Differenz 96) Fenster 0-0 Tagesphase Tag
                            2020-03-25 183502 924169 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Setze den Ausgangswert A1 (V3 0) leicht verzögert (V15 1585157703.9088)
                            2020-03-25 183502 933032 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Zyklus aktiviert 1000ms (Freigabe 0s, Mittag 0s, Aufwachen -0s, Sperre 0s, Spezial 0s, A1 1s, A2 0s)
                            2020-03-25 183504 027092 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
                            2020-03-25 183504 031241 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Tagesphase ---
                            2020-03-25 183504 031554 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Morgens (E18) Prio 1 aktiv E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183504 031775 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends (E19) Prio 2 aktiv nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183504 031990 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Sanftes aufwachen (E24 = 300s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183504 032198 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] ------------------
                            2020-03-25 183504 033307 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Dunkelsteuerung ---
                            2020-03-25 183504 033611 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183504 033824 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183504 035418 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -----------------------
                            2020-03-25 183504 035726 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Sanftes aufwachen ---
                            2020-03-25 183504 037244 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -------------------------
                            2020-03-25 183504 037636 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Funktion position Position für normal 0 (Werte 000;100800)
                            2020-03-25 183504 043787 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Zyklus aktiviert 1000ms (Freigabe 0s, Mittag 0s, Aufwachen 0s, Sperre 0s, Spezial 0s, A1 0s, A2 1s)
                            2020-03-25 183504 127145 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Statuswert empfangen (Position 0)
                            2020-03-25 183504 127734 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Zyklus aktiviert 898ms (Freigabe 0s, Mittag 0s, Aufwachen 0s, Sperre 0s, Spezial 0s, A1 0s, A2 1s)
                            2020-03-25 183505 048856 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
                            2020-03-25 183505 052072 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Tagesphase ---
                            2020-03-25 183505 052378 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Morgens (E18) Prio 1 aktiv E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183505 052593 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends (E19) Prio 2 aktiv nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 0, E15 0, E3 (Fenster) geschlossen (0))
                            2020-03-25 183505 052800 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Sanftes aufwachen (E24 = 300s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183505 052993 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] ------------------
                            2020-03-25 183505 054136 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Dunkelsteuerung ---
                            2020-03-25 183505 054446 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183505 054649 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel) 0, E15 (ZSU) 0, E21 (Position Dunkelsteuerung) 100, E3 (Fenster) geschlossen (0), Tagesphase TagTag)
                            2020-03-25 183505 056261 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -----------------------
                            2020-03-25 183505 056580 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] --- Sanftes aufwachen ---
                            2020-03-25 183505 058125 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] -------------------------
                            2020-03-25 183505 058521 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Funktion position Position für normal 0 (Werte 000;100800)
                            2020-03-25 183526 240078 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3] Statuswert empfangen (Position 0)

                            Hier ein Bild von meiner Konfig mit Live Ansicht.

                            Konfig sanftes Aufwachen.JPG

                            Habe wirklich schon einiges versucht, aber komme irgendwie nicht weiter Könnt Ihr hier einen Fehler erkennen und mir sagen woran es liegt? Habe auch meine Konfig schon mit der Beispiel Konfig im Logikbaustein angeschaut... Wenn ich meine Jalousien über die Wetterstation z.B. um 50% verfahre, funktioniert das auch...

                            Danke Euch im Voraus für Ihre Hilfe hier

                            Viele Grüße
                            Jürgen
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              Einen Fehler sehe ich so nicht, bitte probiere ob es mit E18 = 3 funktioniert.

                              Kommentar


                                Hallo Panzaeron,

                                erstmal vielen Dank das Du Dir die Mühe für diesen Logikbaustein gemacht hast und diesen hier auch teilst.

                                Habe den Eingang E18 auf 3 gesetzt, wobei dies keine Auswirkung hat, falsch nicht ganz. Nun wird wie beschrieben nur die ZUS berücksichtigt. D.h. der Eingang E18 funktioniert mit den unterschiedlichen Parametern...
                                Konfig sanftes Aufwachen E18 auf 3 geändert.JPG

                                Hier nochmal das Logfile:
                                2020-03-26 10:37:34 948010 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:37:34 948360 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:37:34 948577 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:37:34 948888 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:37:34 949084 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:37:34 950259 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:37:34 950553 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:37:34 950815 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:37:34 952385 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:37:34 952739 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:37:34 954302 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:37:34 954720 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:45:05 235766 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:45:05 236120 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:45:05 236358 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:45:05 236603 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:45:05 236813 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:45:05 237298 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:45:05 237576 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:45:05 237795 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:45:05 239439 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:45:05 239767 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:45:05 241278 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:45:05 241689 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:46:12 340904 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:46:12 341227 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:12 341481 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:12 341707 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:46:12 343528 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)
                                2020-03-26 10:46:12 349111 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 3/2, Werte E14/E15: 1/0)
                                2020-03-26 10:46:12 349396 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:46:12 352405 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 2|1) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
                                2020-03-26 10:46:12 352718 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:46:12 352952 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:12 353180 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:12 354754 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:46:12 355076 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:46:12 356653 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:46:12 357062 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:46:12 357516 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
                                2020-03-26 10:46:12 360285 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1585215973.3372)
                                2020-03-26 10:46:12 368227 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
                                2020-03-26 10:46:13 458672 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen
                                2020-03-26 10:46:13 462851 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:46:13 463145 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:13 463391 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:13 463623 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:13 463829 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:46:13 464953 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:46:13 465257 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:13 465497 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:13 467441 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:46:13 467768 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:46:13 469351 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:46:13 469753 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:46:13 476099 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
                                2020-03-26 10:46:13 659776 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
                                2020-03-26 10:46:13 660468 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 797ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
                                2020-03-26 10:46:14 480727 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt
                                2020-03-26 10:46:14 483951 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:46:14 484194 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:14 484468 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:14 484700 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:14 484905 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:46:14 485888 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:46:14 486135 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:14 486377 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:14 487622 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:46:14 487869 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:46:14 489131 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:46:14 489485 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:46:35 667160 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
                                2020-03-26 10:46:54 097963 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:46:54 098282 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:54 098495 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:46:54 098747 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
                                2020-03-26 10:46:54 098953 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)
                                2020-03-26 10:46:54 107764 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 3/2, Werte E14/E15: 1/1)
                                2020-03-26 10:46:54 108052 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:46:54 111483 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|1 -> 2|2) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
                                2020-03-26 10:46:54 111829 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:46:54 112061 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
                                2020-03-26 10:46:54 112273 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
                                2020-03-26 10:46:54 113894 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:46:54 114214 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:46:54 114439 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 60s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
                                2020-03-26 10:46:54 115982 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:46:54 116420 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:47:01 899426 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:47:01 899766 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:47:01 899987 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:47:01 900218 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 100), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
                                2020-03-26 10:47:01 901910 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)
                                2020-03-26 10:47:01 905893 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 3/2, Werte E14/E15: 0/1)
                                2020-03-26 10:47:01 906152 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:47:01 909087 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
                                2020-03-26 10:47:01 909394 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:47:01 909657 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
                                2020-03-26 10:47:01 909883 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
                                2020-03-26 10:47:01 911493 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)
                                2020-03-26 10:47:01 911765 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:47:01 912012 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:47:01 913563 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:47:01 913994 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:50:33 667376 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:50:33 667752 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:50:33 667969 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:50:33 668189 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 100), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
                                2020-03-26 10:50:33 668411 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)
                                2020-03-26 10:50:33 675290 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 3/2, Werte E14/E15: 0/0)
                                2020-03-26 10:50:33 675579 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:50:33 679563 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|3 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
                                2020-03-26 10:50:33 679891 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:50:33 680125 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:50:33 680361 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:50:33 681957 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:50:33 682276 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:50:33 684005 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen aktiviert für 60s (Option: 1, V[8]: 1585216293.6822, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
                                2020-03-26 10:50:33 685585 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:50:33 685916 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für aufwachen: 96 (Werte: 96|96|96;96|96|96)
                                2020-03-26 10:50:33 687120 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:50:33 687661 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (aufwachen) Position: 100->96 (Differenz: 4) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht
                                2020-03-26 10:50:33 690820 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 96) leicht verzögert (V15: 1585216234.6636)
                                2020-03-26 10:50:33 699641 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 60s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
                                2020-03-26 10:50:34 781969 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 245 gesetzt
                                2020-03-26 10:50:34 784907 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:50:34 785204 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:50:34 785445 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:50:34 785676 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 96), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:50:34 785877 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:50:34 787058 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:50:34 787378 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:50:34 787599 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:50:34 789200 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:50:34 789783 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:50:34 790014 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:50:34 790227 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für aufwachen: 96 (Werte: 96|96|96;96|96|96)
                                2020-03-26 10:50:34 791533 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:50:34 798010 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 58908ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 59s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
                                2020-03-26 10:50:34 882224 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 96)
                                2020-03-26 10:50:34 882946 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 58805ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 59s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
                                2020-03-26 10:51:33 708476 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:51:33 708790 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:33 709013 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:33 709244 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 96), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:33 709474 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:51:33 710623 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:51:33 710962 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:33 711194 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:33 712517 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:51:33 712802 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:51:33 714174 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen nach 60s beendet
                                2020-03-26 10:51:33 714384 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:51:33 714729 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:51:33 715169 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 96->0 (Differenz: 96) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
                                2020-03-26 10:51:33 718142 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1585216294.7033)
                                2020-03-26 10:51:33 725255 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: -0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
                                2020-03-26 10:51:34 823976 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
                                2020-03-26 10:51:34 828119 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:51:34 828412 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:34 828680 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:34 828906 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:34 829107 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:51:34 830292 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:51:34 830611 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:34 830851 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:34 832469 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:51:34 832813 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:51:34 834359 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:51:34 834778 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:51:34 841152 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
                                2020-03-26 10:51:34 924324 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 0)
                                2020-03-26 10:51:34 925012 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 898ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
                                2020-03-26 10:51:35 843858 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
                                2020-03-26 10:51:35 847016 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
                                2020-03-26 10:51:35 847311 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:35 847522 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
                                2020-03-26 10:51:35 847784 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:35 847985 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
                                2020-03-26 10:51:35 849126 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
                                2020-03-26 10:51:35 849421 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:35 849693 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
                                2020-03-26 10:51:35 851281 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
                                2020-03-26 10:51:35 851622 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
                                2020-03-26 10:51:35 853166 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
                                2020-03-26 10:51:35 853564 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
                                2020-03-26 10:51:57 002293 27589 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 0

                                Noch eine andere Idee?

                                Viele Grüße
                                Jürgen