Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Die PA scheint essentiell zu sein - ich habe gerade mal spaßeshalber die 0.0.0 angegeben und erhalte nun genau die erwähnten Fehlermeldungen (3 Versuche, dann Abbruch). Mit der PA 0.0.1 funktioniert es ohne Probleme bei mir.

    Die aktuelle KNX-Spec enthält für mich keine neuen Informationen - der Verbindungsaufbau (CONNECTION_REQUEST) und das Tunneling (TUNNEL_REQUEST) ist korrekt implementiert - es funktioniert ja auch mit meinem Router... Vielleicht ist tatsächlich "nur" die PA das Problem?!
    Das Hauptproblem bei einer Tunnelverbindung wird immer der Router sein, weil er die Tunnel frei vergibt.
    Ist Tunnel 1 besetzt, macht er den zweiten auf usw.
    Man müsste nun aufpassen das EDOMI immer den selben Tunnel bekommt,
    da sonst wieder die Probleme anfangen.

    Es sei den man könnte dem Router eine Art IP Binding beibringen, sodass nur EDOMI mit seiner IP
    den Tunnel mit der passenden PA bekommt.

    Christian du könntest spaßenshalber mal versuchen EDOMI auszuschalten, warten bis der Tunnel von deinem Router
    geschlossen wurde. Dann verbindest du dich mit der ETS auf diesen Tunnel und startest dann EDOMI.
    Sodass EDOMI bei dir mal auf einen anderen Tunnel "gezwungen" wird.

    Kommentar


      Würde ich gerne versuchen - nur leider habe ich es noch nie geschafft mehr als eine Tunnelverbindung gleichzeitig zu etablieren. Auch lange vor EDOMI, mit der ETS, eibd, etc...

      Wie gesagt: Meinem Verständnis nach hat man ohnehin keine Tunnelwahl, zumindest gibt die Spec nichts dergleichen her.
      EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

      Kommentar


        Nur so eine Frage, macht es Sinn um sich von Routerhardware unabhängig zu machen, EIBD (KNXD) in Edomi zu implementieren … so á la WG ?
        Danke und LG, Dariusz
        GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

        Kommentar


          Ich hoffe ich verwechsle hier nicht etwas aber hat nicht Christian geschrieben, dass er sein eigenes KNX-Stack entwickelt hat und somit TPUART via USB-Stick nicht notwendig ist ?
          Hat er

          EDOMI kommuniziert ausschließlich direkt mit einem IP-Router (ggf. auch mit einer IP-Schnittstelle). Alles andere wird zumindest aktuell nicht unterstützt. Den eibd habe ich ursprünglich tatsächlich eingebunden - aber dieses Gedanken dann wieder verworfen. Ob EDOMI auf irgendeinem Weg dennoch mit eibd "sprechen" kann, weiß ich nicht - es ist aber zumindest NICHT so vorgesehen!


          EDIT: Huch?! Irgendwie habe ich jetzt DEINEN Beitrag editiert??? Bin ich jetzt Admin?!
          Danke und LG, Dariusz
          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

          Kommentar


            Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
            und dann gleich noch eine hoffentlich nicht zu blöde Frage (keine Ahnung was das technisch für einen Aufwand bedeuten würde...):

            wäre es für EDOMI mit entsprechender Zielhardware (das heutige wiregate scheidet ja wohl leider als Plattform aus da kein 64Bit System...) per USB oder Seriellem Port auch eine Möglichkeit wie beim Wiregate über ein TPUART direkt ohne eine separate IP Schnittstelle auf den Bus zu gehen? Oder gibt es irgendwelche Gründe für eine separate KNX IP Schnittstelle? Ich habe bisher beim WG mit TPUART noch keine vermisst...
            Naja du könntest einfach ein TPUART an den Server klemmen, eibd oder knxd konfigurieren und EDOMI als IP 127.0.0.1 geben.

            gaert
            Respekt was du da auf die Beine stellst!!
            Gruß Sven

            Kommentar


              Gibt's denn schon neue Erkenntnisse in Sachen Router/PA/etc.? Ist plötzlich so still geworden...
              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

              Kommentar


                So wie ich gelesen habe hatte ein Merten und ein Weinzierl 730 problemlos funktioniert.

                Enertex macht halt Probleme wenn EDOMI nicht den passendenTunnel mit der richtigen PA bekommt.
                Mal schaun was mein Chef sagt, er wollte es die Tage mal probieren, ich meine er hat Gira Router verbaut.

                Kommentar


                  Wenn ich per InitScan den Wert eines KOs anfrage:
                  Code:
                  Monitor-Log:
                  2016-01-05 20:00:19    358587    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
                  2016-01-05 20:00:19    401678    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
                  2016-01-05 20:00:23    044604    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
                  2016-01-05 20:00:23    087476    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
                  2016-01-05 20:00:25    674034    KNX WRITE    0.0.20    1/5/2    144    NatuerlicheUmgebungshelligkeit    0
                  2016-01-05 20:00:25    696317    KNX WRITE    0.0.20    1/5/3    145    Gesamthelligkeit    0
                  2016-01-05 20:00:27    047935    KNX REQUEST    EDOMI    1/4/5    135    Esszimmer Status    (Request)
                  2016-01-05 20:00:27    091423    KNX RESPONSE    0.0.12    1/4/5    135    Esszimmer Status    1
                  Code:
                  Fehler-Log:
                  2016-01-05 20:00:23    001514    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04020100    ERROR
                  2016-01-05 20:00:27    004878    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04020500    ERROR
                  2016-01-05 20:00:31    006149    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04020800    ERROR
                  2016-01-05 20:00:31    016540    KNX    1627    ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED    ERROR
                  Code:
                  Busmonitor (leider ohne Zeitstempel):
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_REQ
                  Layer 3(011933D0,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 2(01182C00,568C12B4) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(004): 04 02 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 01
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): D1
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 9A
                  Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
                  Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 00 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 8B
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 00 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E1
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): 41
                  Layer 0(01182C00,568C12B4) Recv(001): E6
                  Layer 1(01182C00,568C12B4) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
                  Layer 2(01182C00,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 3(011933D0,568C12B4) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Send(015): 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 01 01 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B4) Recv(004): 04 02 01 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B4) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(015): 04 02 01 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_REQ
                  Layer 3(011933D0,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 2(01182C00,568C12B8) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(004): 04 02 01 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 01 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 01
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): D1
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 9A
                  Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
                  Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 02 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 8B
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 02 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E1
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): 41
                  Layer 0(01182C00,568C12B8) Recv(001): E6
                  Layer 1(01182C00,568C12B8) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
                  Layer 2(01182C00,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 3(011933D0,568C12B8) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Send(015): 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 03 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 01 03 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12B8) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12B8) Recv(004): 04 02 03 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12B8) TUNNEL_ACK
                  Layer 2(01182C00,568C12BA) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(01182C00,568C12BA) Recv(001): 07
                  Layer 0(01182C00,568C12BA) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 02
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3B
                  Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 02 E3 00 80 00 00 3B
                  Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 04 00 29 00 BC D0 00 14 0D 02 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 04 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 04 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 14
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 0D
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 03
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): E3
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 80
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BB) Recv(001): 3A
                  Layer 1(01182C00,568C12BB) Recv(011): BC 00 14 0D 03 E3 00 80 00 00 3A
                  Layer 2(01182C00,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 3(011933D0,568C12BB) Recv L_Data low from 0.0.20 to 1/5/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Send(017): 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 05 00 29 00 BC D0 00 14 0D 03 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 01 05 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BB) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 05 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BB) Recv(004): 04 02 05 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BB) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(015): 04 02 02 00 29 00 BC E0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_REQ
                  Layer 3(011933D0,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 2(01182C00,568C12BC) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Write(018): 80 BC 81 00 82 01 83 0C 84 05 85 D1 86 00 87 00 48 9A
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(004): 04 02 02 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 02 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 01
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): D1
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 9A
                  Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 01 0C 05 D1 00 00 9A
                  Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/4/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 06 00 29 00 BC C0 00 01 0C 05 01 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 06 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 8B
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 06 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 06 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 05
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E1
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): 41
                  Layer 0(01182C00,568C12BC) Recv(001): E6
                  Layer 1(01182C00,568C12BC) Recv(009): BC 00 0C 0C 05 E1 00 41 E6
                  Layer 2(01182C00,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 3(011933D0,568C12BC) Recv L_Data low from 0.0.12 to 1/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Response (small) 01
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Send(015): 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 02 07 00 29 00 BC D0 00 0C 0C 05 01 00 41
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 01 07 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BC) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 07 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BC) Recv(004): 04 02 07 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BC) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 26
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0C
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 0F
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): E3
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) SendAck 10
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 80
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12BF) Recv(001): 05
                  Layer 1(01182C00,568C12BF) Recv(011): BC 00 26 0C 0F E3 00 80 00 00 05
                  Layer 2(01182C00,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 3(011933D0,568C12BF) Recv L_Data low from 0.0.38 to 1/4/15 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 01 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(017): 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(023): 06 10 04 20 00 17 04 02 08 00 29 00 BC D0 00 26 0C 0F 03 00 80 00 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 08 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 01 08 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 08 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(004): 04 02 08 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12BF) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Recv(016): 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Recv(010): 01 00 08 01 C0 A8 0A 06 FB C1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12BF) Send(002): 01 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12BF) Send(008): 06 10 02 08 00 08 01 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 03 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ
                  Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 03 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 03 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 09 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 09 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 09 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C
                  Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C
                  Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 09 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 09 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 09 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0A 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0A 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(016): 04 02 04 00 11 00 BC E0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_REQ
                  Layer 3(011933D0,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 2(01182C00,568C12C0) Send L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Write(020): 80 BC 81 00 82 01 83 0F 84 03 85 D2 86 00 87 80 88 00 49 1C
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(004): 04 02 04 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 04 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0B 00 2E 00 BC D0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): BC
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 01
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 0F
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 03
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): D2
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) SendAck 10
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0B 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0B 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 80
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 00
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 1C
                  Layer 1(01182C00,568C12C0) Recv(010): BC 00 01 0F 03 D2 00 80 00 1C
                  Layer 2(01182C00,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 3(011933D0,568C12C0) Recv L_Data low from 0.0.1 to 1/7/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 1
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 01 0A 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TunnelSend 2
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Send(016): 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Send(022): 06 10 04 20 00 16 04 02 0C 00 29 00 BC C0 00 01 0F 03 02 00 80 00
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 0A 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 01 0A 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 0(01182C00,568C12C0) Recv(001): 8B
                  Layer 0(011A3FA0,568C12C0) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 02 0C 00
                  Layer 1(011A3FA0,568C12C0) Recv(004): 04 02 0C 00
                  Layer 8(011A3AC0,568C12C0) TUNNEL_ACK
                  Layer 2(01182C00,568C12C4) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(01182C00,568C12C4) Recv(001): 07

                  Kommentar


                    Ich denke, die Formulierung "Edomi hat Probleme mit ..." Ist deutlich richtiger als "Enertex macht Probleme ...". Zumindest ich konnte die Probleme quasi identisch außer mit Enertex auch mit Gira und MDT nachstellen - und für Gira und für MDT gibt es hier noch weitere "Störungsmeldungen" hier im Thread, da bin ich nicht alleine.

                    Enertex, Gira und MDT sind zertifizierte KNX-Geräte die alle durch ein Prüflabor gegangen sind und von daher mal einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Ich habe auch in letzter Zeit nichts mitbekommen dass es mit diesen Geräten anderweitig Probleme gibt - OK, der MDT ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt.

                    Wenn ich das richtig verstanden habe "verschwinden" die Probleme sobald Edomi den ersten Tunnel auf einem Router bekommt. Klingt für mich so als ob Edomi den Router irgendwie falsch anspricht und der Tunnelaufbau nicht glatt läuft wenn der erste Tunnel schon anderweitig belegt ist.

                    Jegliche Ideen, Edomi immer einen bestimmten Tunnel zur Verfügung zu stellen können wir wohl vergessen, das ist im Standard nicht vorgesehen, der Router vergibt die Tunnel wie er mag. Daher habe ich auch grundlegend Bauchschmerzen dass man in Edomi die physikalische Adresse eines Tunnels auf dem Router angeben soll - eben weil man nicht sicherstellen kann dass Edomi immer den Tunnel mit dieser physikalischen Adresse bekommt. Edomi ist ein Busteilnehmer auf der IP-Seite des Routers und sollte eine physikalische Adresse aus dieser IP-Linie bekommen, analog z.B. Auch Gira Homeserver der eine eigene physikalische Adresse bekommt - auch wenn da jeder Anfänger der zu doof ist, die Hilfe zu lesen die physikalische Adresse des Routers einträgt.

                    Kommentar


                      Bei mir und coliflower geht es wenn man die PA einstellt mit der EDOMI sendet. Dies ist immer die gleiche. Egal welche PA in EDOMI eingestellt ist. Irgendwas ist da noch nicht ganz sauber.
                      Bei uns beiden ist es ein Gira Router.

                      Kommentar


                        Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
                        So wie ich gelesen habe hatte ein Merten und ein Weinzierl 730 problemlos funktioniert.

                        Enertex macht halt Probleme wenn EDOMI nicht den passendenTunnel mit der richtigen PA bekommt.
                        Mal schaun was mein Chef sagt, er wollte es die Tage mal probieren, ich meine er hat Gira Router verbaut.

                        Also mein Merten funktioniert nicht vernünftig, das Weinzierl BAOS 770 problemlos. Hab' aber mit dem Merten nicht lange rumgedoktert, da ich ja eine Ausweichmnöglichkeit habe.

                        Kommentar


                          hab hier einen gira router mit neuester firmware, hatte das Problem zuerst auch.
                          vorrübergehende Lösung:

                          1. über den Busmonitor schauen über welche PA edomi sendet (keine Ahnung woher edomi die nummer nimmt, war auf jedenfall nicht die die ich in die config eingetragen hab)
                          2. die gleiche PA in der ETS für die tunelverbindung vergeben
                          3. die gleiche PA in die edomi.ini schreiben

                          => geht

                          Kommentar


                            MarkusS da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.

                            Dem EIBD ist es komischerweiße völlig egal wie die interne PA ist gegenüber der tatsächlichen Tunnel PA.

                            Leider gehen meine Programmierkenntnisse hier nicht sehr weit,
                            aber eibd greift ja nun auch per Tunnel auf den Router zu.

                            Könnte man nicht die "Software" Schnittstelle von EDOMI und EIBD vergleichen, irgendwas macht der EIBD da momentan besser.

                            Letzten Endes wäre es mir egal ich kann relativ schnell die Tunnel anpassen, nur ist es halt eine nicht gerade elegante Variante.

                            Kommentar


                              Wie schon gesagt, kenne ich die genaue Bedeutung der "PA" in der edomi.ini auch nicht! Hört sich etwas paradox an - aber die Spec gibt an dieser Stelle nichts (für mich) verständliches her. Fakt ist, dass hier 2 Bytes übermittelt werden müssen (beim Verbindungsaufbau) und diese sind (entsprechend kodiert) als "PA" deklariert. Mehr weiß ich leider auch nicht...

                              @Markus:
                              Ganz Deiner Meinung! EDOMI ist das Problem - nicht etwa der Router. Ich habe auch nie daran gezweifelt
                              Das Problem MUSS aber offensichtlich mit dieser "PA" zusammenhängen, denn der Verbindungsaufbau gibt ansonsten keinerlei Rätsel auf - zudem sind die Optionen recht spärlich (IP, Port - das war's). Und es scheint ja auch grundsätzlich zu funktionieren, zumindest mit einigen Routern.

                              Meine Vermutung ist folgende:
                              Die "PA" wird DURCH DEN Verbindungsaufbau erst definiert! Will sagen: Sobald EDOMI sich beim Router anmeldet, wählt dieser einen Tunnel mit der entsprechenden PA aus. Wenn EDOMI jetzt zufällig (wie bei mir) mit dieser PA kommuniziert, funktioniert alles. Mit anderen Worten: Der Router antwortet beim Verbindungsaufbau und gibt dabei die VON IHM gewählte PA bekannt. EDOMI müsste sich diese nun merken und fortan unter dieser PA kommunizieren. Ich werde mal weiterforschen - aber dies hört sich recht plausibel an, oder?!

                              @KNX-Association: Diese Nomenklatur ist aber auch besch... "Tunnel"... Ts ts ts... Verwirrend!
                              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                              Kommentar


                                Ich kenne die KNX Specs für den Verbindungsaufbau zuwar nicht und hab auch keinen Router / Trace zur hand, aber könnte es sein, dass der Router beim HandShake die PA zurückgibt und EDOMI diese ignoriert? Hätte jemand mal einen Trace von EDOMI (wo es nicht geht) und einem Anderen Produkt (wo es geht)?
                                Gruß Sven

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X