Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Ist nur eine Vermutung aber vielleicht ist der Player durch die TXT Dateien verwirrt. Ändere Mal den Namen, dass die Zahlen nicht vorne stehen.




    leider keine Veränderung.

    Kommentar


      Puh, da bin ich dann auch raus, sorry. Musst du auf einen der Entwickler warten.
      Grüße Etienne

      Kommentar


        Ich habe mal in der Console mitgeschnitten:

        Code:
        Flash<Default>:          Load data from flash
        Flash<Default>:            Loading completed (1ms)
        ownaddr 1060
        afterStartupDelay
        prepareChannels
        SoundTrigger<1>:         play
        Sound:                     play: file: 3  volume: 15:
        SoundTrigger<1>:         play
        Sound:                     stopped
        Sound:                     play: file: 3  volume: 15:​
        Zudem sollte laut Datenblatt die Anschluss CON3/BUSY auf High gehen, während abgespielt wird. Die Spannung hier beträgt 0.13V, egal ab getriggert oder nicht.

        Kommentar


          Nein das mit der Textdatei mache ich auch und hatte das auch in der Doku so empfohlen. Ich schau später mal, ob ich eine Fehlermeldung ausgeben kann wenn der Player auf Eingaben keine Feedback gibt. Aber ich vermute eher ein HW Problem. Masifi hast du eine Idee?
          OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

          Kommentar


            Hallo,

            die MP3-Dateien müssen das richtige Format haben. Ich hatte das Problem auch schon einmal mit einer Datei, bei der hörte ich nur ein leises Rauschen im Lautsprecher, obwohl die Datei Ton enthielt. Stelle mal mit Audacity (o.ä.) die MP3 Files auf Mono und reduziere die Samplingrate/Abtastfrequenz auf 16bit und 44 kHz. Eventuell musst du da mal ein bisschen experimentieren.

            Gruß
            Thomas
            Zuletzt geändert von Stereofeld; 19.06.2023, 13:56.

            Kommentar


              Stimmt das empfiehlt sich immer alleine um Platz zu sparen.
              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

              Kommentar


                Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                Aber ich vermute eher ein HW Problem.
                Das haben wir uns schon etwas angeschaut. Meine Platine liefert die notwendigen 5V und die 3,3V werden vom Player auch erzeugt.
                Man könnte jetzt nur noch den UART messen, ob was zum Player gesendet wird. Was hier aber nicht funktionieren sollte weiß ich nicht, da es ja eigentlich eine direkte Verbindung ist.

                Wenn das mit dem Format ändern auch nicht hilft, dann können wir Sisamiwe uns da noch einmal anschauen.
                www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                Kommentar


                  Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                  Das haben wir uns schon etwas angeschaut. Meine Platine liefert die notwendigen 5V und die 3,3V werden vom Player auch erzeugt.
                  Man könnte jetzt nur noch den UART messen, ob was zum Player gesendet wird. Was hier aber nicht funktionieren sollte weiß ich nicht, da es ja eigentlich eine direkte Verbindung ist.
                  Der MP3 Player hat diverse Modi. In welchem Mode arbeiten das KNX-Board und der MP3-Player zusammen?
                  Die Modes werden über high/low der MP3-Player CON-Pins einstellt. Bei sind alle 3 low (also 0V), was dem "I/O Integraded Mode 1" entsprechen würde.

                  Kommentar


                    Der Player wird per UART angesprochen. Ich weis gerade nicht auswendig die CON Pins waren, aber das sind Direktverbinder auf der Platine. Wie gesag, ich schau mal, sobald ich wieder Zeit habe, dass ich eine Ausgabe auf die Konsole haue. Dann sehen wir ja ob die Kommunikation klappt.
                    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                    Kommentar


                      Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigen
                      Gibt es noch Hinweise und Tipps?
                      Hallo,
                      das Problem haben wir gemeinsam gelöst. traxanos hat eine spezielle Firmware mit DebugAusgaben erzeugt, Masifi hat Tipps für die HW gegeben.
                      Schlussendlich war es eine MircoZinnkugel am RP2040, die 2 Pins gebrückt hat.
                      Diese wurde fachmännisch entfernt und nun läuft das Modul!

                      Danke Euch!

                      Kommentar


                        Super!
                        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                        Kommentar


                          Auch von mir ein kurzes Update zu meinem Problem, dass das SOM-UP nicht über KNX erreichbar war.

                          Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                          Dann sollte die SOM-UP passen und mit einer neuen BCU könnte es dann gehen.
                          Die BCU müsste aber angepasst werden, so das statt 5V, dann 21V ausgegeben werden. Dazu muss man einen SMD Widerstand 0603 tauschen.
                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          Es gibt wieder Bauteile, leider jedoch relativ teuer - aber ich denke aktuell darüber nach eine größere Serie aufzusetzen.
                          Ich hab noch Einzelstücke, wenn du eine willst schreib ne PN.
                          Ich bin am Wochenende endlich dazu gekommen, die neue BCU zu modifizieren und (steckbar:-) am SOM-UP anzubringen. Alles funktioniert - keine Ahnung was mit der ersten BCU schief gelaufen ist. Jedenfalls danke für eure Unterstützung. Das SOM-UP ist echt klasse!

                          Der Alu-Kondensator (?) auf der BCU wird etwas warm. Das ist normal? Nachdem dieser bei der ersten BCU heiß geworden ist (Kurzschluss) bin ich da etwas verunsichert.

                          Kommentar


                            Zitat von Elo Beitrag anzeigen
                            Der Alu-Kondensator (?) auf der BCU wird etwas warm. Das ist normal?
                            kommt auf den Strom an.
                            bei 20mA @3,3V sollte es nicht warm werden.

                            Wieviel zieht das SOM-UP im Ruhezustand?
                            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                            Kommentar


                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              Wieviel zieht das SOM-UP im Ruhezustand?
                              Am KNX Anschluss messe ich im Ruhezustand ca. 14,2 mA. (Beim Abspielen eines Sounds ca. 20 mA).


                              Kommentar


                                14mA in Ruhe ist schon irdentlich, wow. 20mA das Maximum laut Spec des NCN5120.

                                Masifi ?

                                Wer braucht da soviel beim SOM-UP im idle? Der Player?
                                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar