    Wenn ich mA einstelle funktioniert alles. Damit komme ich auch klar und rechne in HA die mA um in Liter um.


    image.png

    Ich habe die Diagnose aktiviert bekomme aber keine Diagnose Info. Muss ich da noch was einstellen?

    image.png

    Kommentar


      Diagnose kommt nur wenn ein Error erkannt wird.
      Wenn die 24VAC nicht da sind sollte aber was kommen. Das könntest du mal ausprobieren.

      Ich habe für den nächsten Release noch ein paar andere bugfixe drin.

      - R1 und R2 sind vertauscht beim schalten
      - die Error LED leuchtet nicht immer
      - das 4-20mA Thema
      - die LEDs am Gehäuse gehen nicht aus, wenn die 24VAC deaktiviert werden (nicht bei allen Release)

      das sind die Punkte die ich noch offen habe.
      Gibt es noch mehr?
      www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

      Kommentar


        Bei der V1.0 blinkt die Störung, aber die Error LED ist aus.
        Ein Lesen von Power Rails (23) bleibt unbeantwortet. Da sollte ja wie ich es verstehe eine 1 kommen wenn die 24V fehlen. Wird der Wert nur gesendet wenn sich was ändert und mit der Einstellung "in Betrieb senden alle"

        Der Diagnoste Text kommt nur von den Zustandsautomaten?
        Zuletzt geändert von hartmut; 28.08.2025, 19:04.

        Kommentar


          Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
          Gibt es noch mehr?
          Läuft das auch auf meiner Hardware?

          Gruß
          Thomas

          Kommentar


            Ich möchte mit einer Logik den Wasserdruck ausrechnen. Ich habe einen Sensor 0,5V .. 4V (0..150PSI)
            Als Benutzerformel habe ich ((E1 / 1000) - 0.5) * 2.956. Das ergibt bei 4000mV 10.346 bar. Das kann ich auch bei der Benutzerformel prüfen.
            Also habe ich eine Logik 9, Eingang ist Absolutes KO 75 (der Ausgang vom Analogwert 1 ( mV eingestellt)
            Logik EIngangskonverter DPT 9.xx eingestellt. Werteintervall.
            Mir ist nicht ganz klar was ich bei DPT9 als von und bisWert einstellen sollte ich habe mal -671088 und 670760 eingestellt.
            Ausgang DPT9.xxx, Wert einer Funktion, A=B1(E1,E2,A)
            Aber ich bekomme keinen Wert am Ausgang. Was mache ich falsch?

            Grüße Hartmut


            Code:
            OpenKNX,cv1,0xA210:0x10/LOG:0x35/9§f~Name=Umrechnung%20mv%20%20in%20Bar§f~Kommentar=§f~ChannelDelayBase=0§f~ChannelDelayTime=1§f~Logic=2§f~Calculate=0§f~Disable=0§f~OInternalOn=1§f~OInternalOff=1§f~Trigger=15§f~NameInput1=§f~E1ConvertFloat=0§f~E1=1§f~E1Dpt=7§f~E1OtherKO:2=75§f~E1DefaultExt=0§f~E1UseOtherKO=1§f~E1LowDpt9:1=-671088§f~E1HighDpt9:1=670760§f~E2=0§f~I1=0§f~I2=0§f~NameOutput=§f~ORepeatOnBase=1§f~ORepeatOnTime=1§f~ORepeatOffBase=1§f~ORepeatOffTime=1§f~ODelay=0§f~OStair=0§f~ORepeat=1§f~OOutputFilter=0§f~OSendOnChange=0§f~ODpt=7§f~OOn=8§f~OOnAll=8§f~OOnFunction=201§f~OOnKOSend=0§f~OOff=0§f~OOffAll=0§;OpenKNX

            Kommentar


              Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
              Logik EIngangskonverter DPT 9.xx eingestellt. Werteintervall.
              Mir ist nicht ganz klar was ich bei DPT9 als von und bisWert einstellen sollte ich habe mal -671088 und 670760 eingestellt.
              Das sollte in Deinem Fall funktionieren. Wird dann jeden Wert im Bereich 500mA bis 4000mA den Eingang als EIN auswerten. Du könntest inzwischen auch Trigger verwenden, dann wird jeder eingehende Wert als EIN interpretiert, ohne dass Du Dir Gedanken machen musst über den Wertebereich. Es könnte hier allerdings auch nützlich sein bewusst auf den zulässige Intervall zu filtern (Darstellungsungenauigkeiten von Float an den den Intervallgrenzen beachten um eine Unterdrückung der realen Randwerte zu vermeiden!), dann kannst Du für andere Werte noch gesondert reagieren.

              Gerät programmiert nach Anpassen der Formel? (Testen läuft auf anderem Wege...)

              Beim Rest sehe ich spontan nichts was offensichtlich eine Ausgabe verhindert. Probiere das Problem doch mal durch Vereinfachungen bzw. Weglassen von Optimierungen einzugrenzen:
              * Nutze eine GA statt der internen KO-Verknüpfung, dann siehst Du außen was pasiert
              * Sende auch einen Wert für den Ausgangswert AUS - um zu sehen ob die Auswertung sich unverwartet verhält
              * Sende zunächst mal einen konstanten Ausgangswert, um im nächsten Schritt den Wert von E1 - dann wissen wir ob ggf. die Formelauswertung scheitert
              * Ergänze ggf. auch noch mal Eingang2 mit einem Konstanten wert, um auszuschließen, dass das bei ein ungenutzter und undefinierter EIngangs2 bei der Formelauswertung stört
              OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

              Kommentar


                Zitat von coko Beitrag anzeigen
                Gerät programmiert nach Anpassen der Formel? (Testen läuft auf anderem Wege...)
                Danke für die schnelle Antwort.
                • Ich habe mal bei Aus eine 0 eingestellt
                • GA benützt
                • Eingang 2 vorbelegt mit 10
                • Die internen Formeln benutzt als +, -, *, und /.
                • Das funktioniert alles
                Ich habe nun festegstellt das das Problem bei der Benutzerformel liegt.
                if(E1<5,E1+1,1) habe ich mal eingegeben und bei Formel Prüfen kommt ein Fehler, das ist mir leider vorher nicht aufgefallen da ich nicht rechts auf die Programmierung geachtet habe. Ebenso bei meiner Formel: ((E1 / 1000)- 0.5) * 2.956
                • Es kommt "Parameterscript fehlgeschlagen" Logik: Formel leer
                Ich habe nach Eingabe der Formel das Gerät programmiert und dann erst die Formel getestet.
                Zuletzt geändert von hartmut; 29.08.2025, 09:16. Grund: Schreibfehler

                Kommentar


                  Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                  Gibt es noch mehr?

                  Ich habe 7 Ventile definiert. Dazu habe ich 7 Logik Kanäle als Treppenhaus Abschaltung für den Fall programmiert dass wenn der "Aus" Befehl vom Homeassistant verloren geht auj jeden Fall abgeschaltet wird. Testweise habe ich 30 Sekunden eingestellt.
                  Das funktinoniert auf allen 7 Kanälen, nach 30 Sekunden geht jeweils der Status auf inakitv und das Ventil schaltet ab.
                  Aber nur bei den ersten beiden Kanälen wird auch der Eingang auf "Aus" gesetzt, die restlichen Kanäle beilben auf "Ein" aber der Status wird inaktiv.
                  Die Logikkanäle sind intern verbunden aud die jeweiligen Relais, und die Logik sendet nur den Aus Befehl.
                  Testweise habe ich die Logik auch auf ein KO gelegt und entsprechend verbunden.
                  Aber die Reaktion ist die gleiche, also Relais wird abgeschaltet, bleibt aber auf Ein, und der Ausgang wird inaktiv.

                  Gruß
                  Hartmut​

                  Kommentar


                    Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
                    Ich habe nun festegstellt das das Problem bei der Benutzerformel liegt.
                    if(E1<5,E1+1,1) habe ich mal eingegeben und bei Formel Prüfen kommt ein Fehler
                    Versuch mal schrittweise die Formel zu verändern
                    zusätzlich Klammern verwenden
                    if((E1<5),(E1+1),1) oder generell in einzelnen Schritten zu vereinfachen.

                    Das lässt sich ja interaktiv schnell prüfen. Abhängig vom Ergebnis schauen wir dann mal.
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                      Jetzt habe ich den Fehler gefunden, es war ein falsches Zeichen in der Formel das ich nicht gesehen habe.
                      So geht es jetzt ((E1 / 1000) - 0.5) * 2.956
                      Es geht auch mit 1 Eingang

                      Vielen Dank für die Hilfe

                      Kommentar


                        Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
                        es war ein falsches Zeichen in der Formel das ich nicht gesehen habe.
                        Kannst Du sagen welches?
                        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

                        Kommentar


                          Leider kann ich das nicht mehr nachvollziehen, Ich habe alles gelöscht und nochmals neu eingegeben. Wenn ich jetzt einen Fehler einbaue dann kommt genau die Fehlerstelle und zeigt genau den Fehler an.Ich weiss es leider nicht und der Garden Control ist 3 Km weg, und die ETS ist über VPN verbunden. Ev wurde nichts übertragen oder meine VirtualHere Verbindung hat sich ausgeloggt, tut mir leid.

                          Gruß Hartmut

                          Kommentar


                            Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
                            Das funktinoniert auf allen 7 Kanälen, nach 30 Sekunden geht jeweils der Status auf inakitv und das Ventil schaltet ab.
                            Aber nur bei den ersten beiden Kanälen wird auch der Eingang auf "Aus" gesetzt, die restlichen Kanäle beilben auf "Ein" aber der Status wird inaktiv.
                            Gehen hier alle 7 Kanäle gleichzeitig aus? Wenn ja ist das aktuell noch ein "Problem". Man sollte aktuell immer nur ein Ventil gleichzeitig schalten. 1sek abwarten und dann das nächste schalten, sonst kommt es zu diesen Aussetzern.

                            --> ja das muss auch noch auf die Liste, ist aber schon bekannt.

                            Ich habe den Fehler bei 4-20mA gefunden und hoffentlich behoben. Falls möglich könntest du es damit mal probieren:
                            ETS bleibt, nur die HW Firmware muss neu geflasht werden. GardenControl-Release-1.0.zip
                            www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                            Kommentar


                              Zitat von hartmut Beitrag anzeigen
                              Ich habe alles gelöscht und nochmals neu eingegeben
                              Evtl. Backup vom entsprechenden Projekt-Stand vorhanden? Ist immer schön, wenn man Fehler reproduzieren kann...
                              OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

                              Kommentar


                                Normalerweise gibt es ja restore-points in der ETS

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X