Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

    Hallo!

    ich freue mich heute mein OpenKNX Dali Gateway vorstellen zu können.
    Vielen dank an dieser Stelle an Ing-Dom und seine tolle Hardware REG1. Für das man sehr leicht auch eigene Applikationsplatinen anbinden kann.

    Es handelt sich hier um eine BETA Version.
    Somit ist noch nicht alles vollständig und ihr solltet bereit sein einige Bugs in kauf zu nehmen vorerst und auch ein bisschen mitzuwirken.
    Ich suche erstmal so 5 Leute, die von ihrem jetzigen Dali-GW genervt sind^^

    20231205_174253.jpg

    Das Gateway enthält keine Spannungsversorgung.
    Es wird eine externe benötigt.
    Diese bekommt man aber auch schon so ab 80€ (z.B. Lunatone Dali PS2).


    Was funktioniert schon:
    • An/Aus von Leuchten
    • Dimmen der Helligkeit Absolut und Relativ
    • Tuneable White Absolut setzen
    • RGB Farbe absolut setzen (HSV oder RGB)
    • Unterstützte Farbübertragung per RGB oder XY-Koordinaten
    • Szenen KNX->Dali (Aktuell kann man 16 mal Szenen von KNX auf Dali mappen)
    • EVG/Gruppe als Treppenhauslicht einstellen
    • EVG/Gruppe Sperren
    • EVG/Gruppe Einschaltwert abhängig von Tag/Nacht Objekt
    • Dali Linienscan
    • Zuweisen von Kurzadresse per Langadresse
    • EVGs können sowohl einzeln angesteuert werden, als auch in einer oder mehreren Gruppen
    • Wird per Gruppe ein EVG geschaltet, wird dessen Einzeladressenstatus aktualisiert (ein Mapping von Einzeladresse auf Gruppe geht nicht)

    Was funktioniert erst ab ETS 6.1.1:
    • Automatisches auslesen des DeviceTypes des EVG​
    • Auslesen und setzen der EVG Einstellungen (Gruppen, Szenen, Fade Time/Rate, Min/Max)

    Was funktioniert noch nicht/kommt noch:
    • Automatische Adressierung aller unadressierten EVGs
    • Gruppen haben nicht den gleichen Funktionsumfang wie Einzeladressen
    • Tuneable White relativ Dimmen
    • Function Button mit einstellbarer Funktion
    • LED Dali soll Anzeigen, ob Dali-Busspannung anliegt
    • LED Error soll Fehler von EVGs anzeigen (für jedes EVG einzeln einstellbar)
    • (zukünftig) Dali Inbetriebnahme mit externem Tool über den integrierten USB Anschluss
    Was sollt ihr tun?
    • Hardware auf Bugs testen und melden
    • Erstellen einer verständlichen Doku um die Hardware zu flashen
    • Dokumentation zur KnxProd

    Kostentechnisch wird das ganze bei knapp 60€ liegen.
    Der Preis kann je nach Verfügbarkeit sich verändern.
    Sobald ich genügend Leute zusammen habe, erhaltet Ihr einen Link, wo ihr den Komplettbausatz bestellen könnt.
    Je nach Bestellrunde kann das natürlich noch dauern.

    Erste Infos findet Ihr unter:
    https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/REG1-Dali
    https://github.com/OpenKNX/GW-REG1-Dali/
    https://muster.ing-dom.de/KNX-Geraet...ttbausatz.html

    Melden gerne hier oder per PN
    Zuletzt geändert von thewhobox; 27.05.2024, 08:50.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    #2
    Reserviert für Ankündigungen oder Updates
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #3
      Ich hab selbst leider kein Dali, aber es freut mich total dass Mike hier als erster tatsächlich den Modularisierungsansatz vom UP1 / REG1 aufgreift und ein eigenes Gerät auf der Plattform entwickelt

      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        #4
        Sehr cool. Ich habe leider schon ein MDT und bin gerade erst damit beschäftigt, zum Einzug vor Weihnachten, alles in Betrieb zu nehmen. Später könnte es dann sicher mal relevant und interessant werden.

        Gibt es hier was besonderes, wo sich dein Gateway gegenüber denen auf dem Markt unterscheiden wird?
        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

        Kommentar


          #5
          Ich muss gestehen, dass ich vorher gar kein Dali Gateway hatte^^
          Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht so gut vergleichen.

          Aber was ich immer wieder gelesen habe ist, dass bei vielen es nicht möglich ist, EVGs in eine Gruppe zu packen und es trotzdem einzeln ansteuern.
          Bei mir hab ich mir eher an die Dali sicht gehalten.
          Jedes EVG kann in alle 16 Gruppen und ist dennoch einzeln ansprechbar.
          Das macht es aber für den Status natürlich schwierig.
          Änderungen einer Gruppe ändern auch den Status eines einzelnen EVGs.
          Änderungen eines EVGs aber nicht den der Gruppe.

          Ein weiterer großer Unterschied ist (und darauf bin ich sehr stolz^^): meine Applikation funktioniert komplett ohne DCA!
          Alle Funktionen sind in der Applikation enthalten.

          Gruß Mike
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            #6
            Schade, das ich bei mir kein DALI habe.
            Klasse Mike
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #7
              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              Schade, das ich bei mir kein DALI habe.
              dito.
              Aber das kann man ja ändern.
              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

              Kommentar


                #8
                läuft gerade alles sehr gut...
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #9
                  Das klingt ja gut, leider habe ich gerade ein DALI Gateway gekauft. Ne Spannungsversorgung hätte aber schon. Muss ich mir nur mal überlegen.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von elkomaster91 Beitrag anzeigen
                    gerade ein DALI Gateway gekauft
                    14 Tage Rückgaberecht?
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #11
                      Gerade ist schon mehr als 14 Tage.

                      Kommentar


                        #12
                        Hab hier mal ne günstige Spannungsversorgung rausgesucht.
                        https://www.everen.de/led-steuerunge...aign=preissuma
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          #13
                          Ist es möglich ein (unkonfiguriertes / entladenes) Knx-Dali-Gateway als SV zu benutzen?
                          Ich hätte eines das 2 DALI Linien betreiben kann, benutze aber nur eine.

                          Kommentar


                            #14
                            Ja das sollte theoretisch möglich sein.
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                            Kommentar


                              #15
                              Sehr interessant. Damit könnte man sogar sowas wie DALI SELV bauen.