Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich kenne die Applikation (noch) nicht, aber bist du sicher, dass dimmen auf x% auch einschaltet?
Ich würde dich erstmal den Schaltausgang verbunden und es mit schalten versuchen...
Das ist die Funktion, die passieren soll, wenn man den Func Knopf auf der Front drückt.
Das sind teils broadcast Befehle (wie alle Ein- oder Ausschalten).
Wenn selbst Broadcast nicht funkioniert, aber eine Suche schon, dann stimmt eher etwas mit dem EVG nicht.
stonie2oo4 Hast du eine Dali Maus parat?
Falls ja da gern mal mit dem Dali Cokckpit Monitor schauen, was passiert, wenn du das EVG einschaltest.
P.s.: Bisher haben sich auch alle meine EVGs durch setzen eines Prozentwerts miteingeschaltet.
Leider nicht, hab irgendwie gehofft das es ohne geht.
EDIT: Hab jetzt grad mal zum Test noch ein "Schalt" und "Status Schalt" KO verbunden und getestet, aber sieht exakt so aus wie bei den 2 Bildern vom Dimmwert + Status.
Zuletzt geändert von stonie2oo4; 29.04.2024, 21:18.
Leider nicht, hab irgendwie gehofft das es ohne geht.
Im Normalfall geht es natürlich ohne. Aber gerade um wirklich zu sehen, ob und was auf dem Bus ankommt wäre es super.
Ansonsten auch wie Dominik schon beschrieben hat, ein mal per USB Konsole dran, die GA auslösen (gern mehrfach auch unterschiedliche) und dann den Inhalt (als txt zum Beispiel) hier hochladen.
Bin leider erst heute dazu gekommen. Das Wetter war die Tage einfach zu schön um vorm PC zu hocken.
Weiß nicht ob ich das jetzt richtig gemacht habe, bin einfach per Putty auf den COM-Port vom Dali-Gateway.
Hier die Ausgabe beim schreiben/lesen der versch. Adressen.
Könnt ihr hier etwas rauslesen?
Relativ, nur weitere eldoLED. Funktionsfähig sind sie alle, zumindest bevor ich Dali angeschlossen habe...
Hab jetzt extra nur mal eins umgeklemmt um zu testen ob es überhaupt funktioniert und zum rumspielen.
Wenn ich die Dali Spannungsversorgung einschalte zeigt das eldoLED auch kurz DALI im Display an.
Benutzt denn irgendjemand das Dali-Gateway hier mit eldoLEDs und hatte damit irgend welche Probleme, oder gingen die Out of the box?
jetzt bräuchte man die Ausgabe der Konsole wenn du die verschiedenen GA schickst.
Weiterhin gibt es auf der Konsole einen Befehl mit dem du ein EVG setzen kannst arc irgendwas. mit help kannst du es dir anzeigen lassen.
Das wäre auch hilfreich zu wissen was sich da tut.
Die Ausgabe ist oben, da hab ich die 1/1/112 auf EIN gesendet, dann die 1/3/112 auf 100% und die 1/5/112 gelesen. Aber scheinbar tut sich da nichts .
help auf der Konsole funktioniert (bei mir) nicht. Aber mit arc kam die Syntax.
Hat trotzdem nichts geleuchtet.
Ahhhh nein bin ich dämlich. Wieso schau ich eigentlich nicht in die eldoLED Anleitung. Oh nee, das tut mir jetzt echt leid das ich eure Zeit geraubt hab.
Gleich als erster Punkt in der Anleitung steht: Set Mode. Und meins stand halt einfach noch auf DMX. Das tut jetzt echt weh. Screenshot 2024-05-02 224232.png
Wenn ich nun die FUNC-Knopf direkt auf dem Dali-Gateway drücke, gehen alle 4 Farben vom RGBW-Stripe an. Also funktioniert Dali nun. Puh, einen Schritt weiter.
Aber von KNX aus, geht das schalten immer noch nicht.
Bei mir hängt sich komischerweise auch ab und zu das Gateway auf und es lässt sich dann nicht mehr per ETS programmieren, erst nachdem ich es vom KNX getrennt und wieder verbunden habe.
Werd mal morgen oder übers Wochenende die Konsolenausgabe wiederholen.
Also KO 6 ist Datum(/Uhrzeit) und KO 9 ist Diagnose.
Hi Mike,
kann es sein, dass ihr über verschiedene Versionen/Stände redet? Wenn ich auf das Bild unter Deinem Beitrag gucke, dann ist KO6 "schalten Rot" und KO9 "Dimmen Rot".
Das ist doch schon mal ein guter Fortschritt
Das heißt die EVGs haben schon eine Kurzadresse?
Kannst du dann auch mal per Konsole schauen ob das direkte Ansprechen funktionier?
Also 'arc A00100'
Heureka, es funktioniert . Vielen lieben Dank für die super Hilfe.
Hab jetzt die 0.5 drauf gespielt, alle KO´s verbunden und tada es klappte auf Anhieb.
Jetzt noch ne Frage, wenn ich jetzt demnächst mal alle EVGs umklemme und im Dali-Gateway parametriere und es kommt dann mal ein Update oder verlässt den Beta-Status, wird man dann die Applikation in der ETS updaten können?
Da es schon ein bisschen Klickarbeit ist 12 EVGs a 4 Kanäle zu parametrieren, möchte ich das nicht unbedingt 2 mal machen und würde ansonsten einfach noch so lange abwarten und nur mit dem einen EVG ein bisschen rumspielen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.