Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    die v0.6 ist IMO noch auf dem alten Dali Stack und hat daher Timingprobleme.
    Du solltest eine aktuellere Version verwenden - welche und woher kann nur thewhobox sagen.
    die v0.8.0 ist zwar getagt auf github aber es gibt keine binaries dazu.
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    Kommentar


      Ja, die 0.8 war nicht mehr Update är, deswegen habe ich die zurück gezogen.
      Jetzt wollte ich bevor ich die gefixt 0.9 Release noch das neue dimmen einbauen, aber mein Dali GW streikt gerade und will keine TP Verbindung aufbauen 😬

      Deswegen verzögert sich das leider...
      ​​​​

      ​​​Ich kann dir die Tage als zwischenlösung die 0.8 neu kompilieren, welche dann Updatebar sein wird, aber noch das alte dimmen hat.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        ich hätte noch eine 0.7.. ?
        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

        Kommentar


          Ja die 0.7 wäre eine Möglichkeit.
          Die war für interne Tests gedacht mit der neuen Dali-lib und ist auch zur 0.9 updatebar.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            Hey, Vielen dank für die ganzen Antworten und die schnelle Reaktion! Ja wenn ich die v.07 oder v.08 bekommen könnte, wäre mir sehr geholfen, ich brauche im Moment noch kein neues dimmen, da ich erstmal warm werden muss und an meinem Testaufbau fürs erste nur 2-3 Lampen in Betrieb nehmen möchte bevor wir dann in 3-4 Wochen die Installation im Haus starten...

            Kommentar


              Welchen Nachteil habe ich beim DALI GW, wenn ich noch die ETS 5.7.7 einsetzte?
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Die Skripte funktionieren nicht.
                Sprich keine Adressierung oder Änderung von Einstellungen im EVG.
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  Servus Beinand,
                  hab ma heute auch mal das DALI GW zusammengelötet und jetzt stellt sich mich grad die Frage welche FW soll man nehmen? Bekommt man die 0.7 noch irgendwoher?
                  Tags · OpenKNX/GW-REG1-Dali · GitHub
                  Viele Grüße
                  Korbinian

                  - Nobody is perfect!
                  - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                  Kommentar


                    Wenn du dich noch etwas geduldest werde ich spätestens am Montag die V0.9 veröffentlichen.

                    Ich habe nun das relative dimmen geändert und die knxprod ist zur 0.7 und früher kompatibel Widder (0.8 hat leider alle Änderungen verloren trotz Update).

                    Ich hab aber aktuell noch Probleme ein Release zu erstellen, das werde ich aber auch noch gelöst bekommen


                    Wenn es nicht warten kann, mit der 0.6.1 starten.
                    Die hat aber noch nicht die neue Dali lib, weswegen es zu Problemen mit dem auslesen/schreiben der Evgs oder scan kommen kann.
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      Ok, ich warte bis zur V0.9
                      Viele Grüße
                      Korbinian

                      - Nobody is perfect!
                      - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                      Kommentar


                        So es ist nun soweit: https://github.com/OpenKNX/GW-REG1-D...eases/tag/v0.9

                        Ist updatebar zur 0.7 und früher.
                        Beinhaltet ein paar bugfixes für die Skripte und das relative Dimmen.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          Hallo Mike,
                          thewhobox

                          habe die 0.9 gleich auch mal getestet. :-)


                          Bei DT8 und der Ansteuerung per xy fehlt immer noch die Status Rückmeldung der Farbe.
                          Sowohl beim ändern der Farbe als auch bei Leseanfrage.​
                          siehe Beitrag #375

                          Skripte laufen bei mir alle. Lesen sowie schreiben und ohne Versatz bei Adressen und Gruppen. :-)

                          relatives Dimmen gebt schöner als vorher. Eins ist mir aber aufgefallen.
                          wenn beim hoch dimmen die 100% erreicht werden, geht das EVG wieder aus. siehe Bild. es kommt ein OFF
                          image.png
                          runter dimmen geht soweit.
                          Aufgefallen ist mir das manche EVGs (andere Hersteller) beim runter dimmen zum Schluss aus gehen andere auf min wert bleiben.
                          Denke das ist aber ne EVG Sache.

                          Der Rest der Funktionen die Ich testen konnte haben alle soweit ohne Probleme funktioniert. :-)


                          Grüße Markus

                          Kommentar


                            Hey, danke fürs Testen

                            Das off sollte da tatsächlich nicht sein.
                            Kann ich mir vll später noch anschauen. Ansonsten die Tage.

                            Du kannst das aus/einschalten per relativ dimmen in den Einstellungen steuern.
                            Default ist, dass man darüber auch einschalten und ausschalten kann. Geht auch nur beim einschalten, nur beim ausschalten oder ganz deaktiviert.
                            Dann bleibt er auf dem min Level.

                            An der Farbe hab ich noch nix geändert, aber steht dann als nächstes an


                            Gruß Mike
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                            Kommentar


                              Hallo Mike,
                              thewhobox

                              habe das dimmen nochmal getestet.
                              Die Einstellungen passten bei mir. Alle auf nicht sperren beim dimmen.
                              Wenn das min Level auf 0,1% steht funktioniert es. Es kommen die DOWN Befehle nacheinander und wenn min wert erreicht ein OFF.
                              Wenn das min Level größer als 0,1% steht funktioniert es nicht. Es kommen die DOWN Befehle nacheinander auch wenn der min wert erreicht ist. Es kommt kein OFF.
                              siehe Bilder.
                              image.png
                              image.png

                              ​​
                              Grüße Markus

                              Kommentar


                                Das ist seltsam. Habe es bei mir mit min Level 85 getestet.
                                Werde dem die Tage aber nochmal nachgehen.
                                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X