    Okay,

    dann einmal eine zustandsbeschreibung

    Ist der Sensor angeklemmt? (wenn ja, wie?)
    Was meldet das KO20?
    Sicher das der Sensor nicht parasitär angeschlossen ist?
    Mal das Sensormodul neu gestartet?

    Kommentar


      Sehe gerade, dass da KO20 steht. Das sich beim neuen Raumcontroller einige KO Nummern verschoben haben, kann die Nummer jetzt eine andere sein. Bin nicht zu Hause, deswegen kann ich nicht nachgucken.
      Nur falls es daran liegt.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Hi, angeschlossen normal mit allen drei Adern. Rot 5v, Black GND, Geld 1-Wire. Reboot vom Gerät durchgeführt und KO müsste jetzt 30 sein oder?

        image.png

        Kommentar


          Ja, 30 stimmt. Und du sagst, auf der 10/2/2 kommen keine Telegramme?

          Welche Hardware genau ist das denn?

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            Bei Info im Telegram ist immer alles leer. Habe jetzt extra nochmal 3 anderen Sensoren getestet, aber es kommt nichts. Folgendes Gerät ist es: Sensormodul „Außen“

            Elektronik-Bausatz KNX-Sensormoduls Außenbereich.

            image.png

            image.png

            Kommentar


              Kannst du messen, ob die 5V auch am 1-Wire Terminal vorhanden sind?
              Ich glaube die werden erst aktiviert, wenn mindestens eine 1-Wire Kanal aktiv geschalten wird in der ETS.

              mumpf darüber müssten wir uns noch unterhalten. Diese 5V sollten eigentlich immer direkt beim Start aktiviert werden, da sie auch noch für andere Sensoren am ADC-Kanal genutzt werden.
              Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

              Kommentar


                Ja die 5V liegen an, habe ich gerade gemessen.

                Kommentar


                  Kann es sein, dass nur bestimmte 1-Wire Sensoren von einem Hersteller gehen oder muss zwingend das Objekt Uhrzeit/Datum angegeben werden?

                  Kommentar


                    Hi Mat,

                    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                    Diese 5V sollten eigentlich immer direkt beim Start aktiviert werden
                    für 1-Wire läuft im setup() vom 1-Wire-Modul:
                    Code:
                                #ifdef ONEWIRE_5V_ENABLE
                                    pinMode(ONEWIRE_5V_ENABLE, OUTPUT);
                                    digitalWrite(ONEWIRE_5V_ENABLE, HIGH);
                                #endif    ​
                    Wenn Du das für das ADC-Modul haben willst, müsstest Du dort auch die 5V freischalten.

                    Ansonsten könnten noch die Pindefinitionen für 1-W falsch sein, ich mache:
                    Code:
                                #ifndef I2C_BUS_1WIRE
                                    #define I2C_BUS_1WIRE Wire
                                #endif
                                #ifdef I2C_SDA_1WIRE_PIN
                                    #ifdef I2C_SCL_1WIRE_PIN
                                    I2C_BUS_1WIRE.setSDA(I2C_SDA_1WIRE_PIN);
                                    I2C_BUS_1WIRE.setSCL(I2C_SCL_1WIRE_PIN);
                                    #endif
                                #endif​
                    Derzeit ist mir aber keine eigene HW-Definition für das "Sensormodul Außen" bekannt, machst Du da was anders als beim klassischen Sensormodul?

                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      Sind die 5V nicht immer aktiv? Zumindest sieht es so im Schaltplan für das Sensormodul auf Guthub aus

                      image.png