    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    ich habe gemerkt dass wenn ich den Aktor direkt ausschalte, schaltet der PM das Licht direkt wieder an obwohl der Aktor-Status verknüpft ist.
    Ja, wenn Du das ändern möchtest, könntest Du den Aktorstatus zusätzlich auch mit „Automatik übersteuern“ verknüpfen.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      Hallo Andreas,
      ich habe heute meinen Melder in einen anderen Raum gehangen und seither sendet der Melder nur noch den Helligkeitswert.
      Ich kann weder parametrisieren noch in den Prog Modus um eine neue PA zu vergeben.
      Beim Anschluss an den Bus und dann periodisch ca. alle 15 Sekunden leuchten die gelbe und rote Led kurz auf. Was kann ich tun und wie kann ich den Melder zurücksetzen?

      Kommentar


        progtaste ca 6s gedrückt halten macht ne art werksreset
        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

        Kommentar


          Hat geklappt, Danke!

          //edit: Wie wäre es im ersten Post oder im openKNX Wiki eine kurze Sammlung zum Troubleshooting aufzunehmen?
          Das Thema Werksreset / Hard- oder Softreset etc. kommt ja immer mal wieder auf.
          Zuletzt geändert von jolt19; 29.01.2025, 15:59.

          Kommentar


            Ich arbeite an einem neuen Wiki und da ist genau sowas drinne... Leider arbeiten wir alle nur in der freizeit an dem projekt.
            OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

            Kommentar


              Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
              im openKNX Wiki eine kurze Sammlung zum Troubleshooting aufzunehmen
              Es gibt ja etwas, aber vielleicht zu gut versteckt
              https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...chtst%C3%A4rke
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Hallo zusammen, ich wollte mal meinen Melder updaten, da ich nicht immer Lust habe den abzubauen, meine Frage gab es nicht eine Möglichkeit das Firmware update per Bus zu übertragen ? Meine sowas mal gelesen zu haben.

                Kommentar


                  Ja gibt es: https://github.com/OpenKNX/KnxFileTransferClient
                  Wenn du da nur schwer an das Gerät ran kommst aber bitte den Parameter --no-resume verwenden.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    Hallo zusammen,

                    wie würdet ihr die HF Melder in Kombination mit einem MDT Präsenzmelder SCN-P360L3.03 programmieren?

                    Macht es Sinn die MDT Master-Slave Funktion zu verwenden? https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...ster_Slave.pdf

                    Der MDT sitzt in den einzelnen Zimmern jeweils direkt über der Tür und die HF Melder in den Räumen, um die Präsenz zu halten.

                    Danke!

                    LG baba

                    Kommentar


                      Hab genau das Setup hier auch: MDT PIR (allerdings SCN-P360D4.03) über den Türen als sichere Erkennung dass wirklich jemand im Raum ist, den HF Melder dann nur als Verlängerung der Präsenz, da er hier doch an vielen Stellen durch die Wand "schaut".

                      MDT PM einfach nur als Vollautomat, Helligkeitsunabhängig, geringe Nachlaufzeit (hier sind es überall aktuell 30s), sendet Ein+Aus.
                      VPM mit externe Melder "Präsenz und weitere Präsenz", erster Eingang ist das Ausgangssignal vom MDT, aktuell "schaltend". Zweiter Eingang ist intern verbunden mit einem VPM-Kanal der den internen HF-Melder nutzt. Als "Extern" verbunden, damit man hier "Eingang kann nicht einschalten, aber bestehende Präsenz verlängern" nutzen kann.

                      Hier mal meine beiden Konfigurationsstrings:
                      1. Interner VPM-Kanal (1) zur Auswertung des HF-Melders:
                      Code:
                      OpenKNX,cv1,0xA012:0x42/PM:0x36/1§p~Name=HF-Pr%C3%A4senz§p~ChannelActive=1§p~BrightnessIndependent=1§p~PresenceUsage=2§p~InternalHardwareInUse=1§p~LeaveRoom=2§p~HardwareSignalMove=1§p~HardwareSignalPresence=1§pA~PresenceDelayBase=0§pA~PresenceDelayTime=10§;OpenKNX
                      2. VPM-Kanal (3) für die eigentliche Licht-Ansteuerung:
                      Code:
                      OpenKNX,cv1,0xA012:0x42/PM:0x36/3§p~Name=Hauptlicht§p~PresenceInputs=4§p~PhaseCount=2§p~Output1Type=4§p~Output2Type=1§p~ChannelActive=1§p~BrightnessIntern=1§p~MoveKeepAlive=1§p~Phase3Name=Putzen§p~Phase1Scene=20§p~Phase2Scene=21§p~Phase3Scene=1§p~Scene0=2§p~SceneAction0=16§p~IntPresence2=1§p~NumPresence2:2=133§p~EnableDayPhase=1§p~SignalPresence=1§p~ExternalSignalPresence=1§pA~DayPhaseFunction=1§pA~PresenceDelayBase=0§pA~PresenceDelayTime=120§pA~Output1OnDim=50§pA~Output1OffDim=5§pB~DayPhaseFunction=1§pB~PresenceDelayBase=0§pB~PresenceDelayTime=120§pB~Output1OnDim=5§pB~Output1OffDim=1§pC~PresenceDelayTime=3§pC~BrightnessOn=5000§;OpenKNX
                      Chris