    Hallo,

    da ich gerade einen Fehler bekomme, der mir so auch im Forum noch nicht untergekommen ist:
    grafik.png

    Ich will die Stichprobe lesen und bekomme immer beim Skript-Schritt PM: Lese Stichprobe 1: Durchschnitt einen Timeout.
    Ich hab jetzt eine Vermutung, dass meine, zugegebernermaßen alte, USB-Schnittstelle die Daten nicht korrekt lesen kann (Siemens 5WG1 148-1AB11) kann es daran liegen?

    Gruß
    Minnten

    PS: angehängt auch noch der Gruppenadress-Monitorauszug während eines Stichprobenversuchs.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:16.

    Kommentar


      Ich gehe mal davon aus, dass diese Schnittstelle keine Extended Frames kann, weiß es aber nicht. Ohne geht es auf keinen Fall.

      Ansonsten: Du hast die Applikation vorher programmiert? Nicht nur die PA zugewiesen?

      Gruß, Waldemar

      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Hallo,
        Ja, Applikation mit Zuweisung der GA für Entfernung und Präsenz hat gut funktioniert.

        Dann muss ich wohl noch ein neues Interface besorgen, so geht das mit dem Testen auf keinen Fall.

        Gruß
        Minnten

        PS: der OpenKNX IP Router müsste gehen?
        Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:59.

        Kommentar


          Zitat von minnten Beitrag anzeigen
          der OpenKNX IP Router müsste gehen?
          Ja, klar!

          Gruß, Waldemar