Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX-Ready] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo,

    da ich gerade einen Fehler bekomme, der mir so auch im Forum noch nicht untergekommen ist:
    grafik.png

    Ich will die Stichprobe lesen und bekomme immer beim Skript-Schritt PM: Lese Stichprobe 1: Durchschnitt einen Timeout.
    Ich hab jetzt eine Vermutung, dass meine, zugegebernermaßen alte, USB-Schnittstelle die Daten nicht korrekt lesen kann (Siemens 5WG1 148-1AB11) kann es daran liegen?

    Gruß
    Minnten

    PS: angehängt auch noch der Gruppenadress-Monitorauszug während eines Stichprobenversuchs.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:16.

    Kommentar


      Ich gehe mal davon aus, dass diese Schnittstelle keine Extended Frames kann, weiß es aber nicht. Ohne geht es auf keinen Fall.

      Ansonsten: Du hast die Applikation vorher programmiert? Nicht nur die PA zugewiesen?

      Gruß, Waldemar

      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Hallo,
        Ja, Applikation mit Zuweisung der GA für Entfernung und Präsenz hat gut funktioniert.

        Dann muss ich wohl noch ein neues Interface besorgen, so geht das mit dem Testen auf keinen Fall.

        Gruß
        Minnten

        PS: der OpenKNX IP Router müsste gehen?
        Zuletzt geändert von minnten; 28.01.2026, 12:59.

        Kommentar


          Zitat von minnten Beitrag anzeigen
          der OpenKNX IP Router müsste gehen?
          Ja, klar!

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            Hallo zusammen ich bräuchte mal euren Rat in Bezug auf die Logik Funktion bei dem Melder. Ich habe diesen um einen Sensor für die Luftfeuchtigkeit ergänzt, funktioniert auch alles einwandfrei und ich erhalte auch den aktuellen Wert. Nun möchte bei einem Wert größer 50% den Badlüfter einschalten und beim Unterschreiten von 40% wieder ausschalten. Mit den Einstellungen (siehe Anhang) ist sendet die Logik immer eine Ein befehl. Ich habe das Oder auch schon mal gegen ein UND getauscht, aber auch ohne Erfolg.
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              altes Bist Du sicher, das die Luftfeuchtigkeit mit DPT7 gesendet wird? Ich hötte DPT9 erwartet.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                altes Bist Du sicher, das die Luftfeuchtigkeit mit DPT7 gesendet wird? Ich hötte DPT9 erwartet.
                Ab und zu sieht man den Wald voller Bäume nicht. Viele Dank fürs öffnen der Augen.

                Geht nun

                Kommentar


                  Hallo Freunde der Hochfrequenz,

                  ich habe jetzt einige Tage mit der neuen RaumController Software gespielt und es macht echt Spaß! Habt ihr es geschafft schlafende Personen sicher zu erfassen? Kommt der Sensor da an seine Grenzen oder habe ich ihn noch nicht sauber genug eingestellt?

                  Stichprobe 1 ist der leere Raum und Stichprobe 2 ist eine schlafende Person im Raum. Wenn ich bei Halten deutlich unter den Durchschnitt gehe, kommt es zur Dauerpräsenz. Jetzt habe ich versucht im inneren Donut (1,05m) bei Halten möglichst weit runter zu gehen, aber ich finde einfach keinen "Sweetspot".

                  image.png

                  Kommentar


                    Hab hier einige Wochen einen HF Sensor an der Wand auf 1,1m neben dem Bett in Betrieb gehabt und das Präsenz Signal mitgeloggt.
                    Irgendwann verliert er die Präsenz.
                    Ich denke eine ruhig liegende und schlafende Person unter einer Decke, deren Puls dazu niedrig ist, erzeugt einfach kein maßgebliches Echo mehr, was aus dem Rauschen rausragt.

                    HF Melder benötigen auch kleine Bewegungen, das lässt sich aber schwer quantifizieren.

                    Übrigens der Steinel TP ist dort auch nicht besser.
                    Viele Grüße
                    Korbinian

                    - Nobody is perfect!
                    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!

                    Kommentar


                      Hast du mal die Kalibrierempfehlung aus der Doku ausprobiert?
                      https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...es-hlk-sensors

                      Hier wird empfohlen, bei längerer Haltezeit von der Standardabweichung in 50er Schritten vorzugehen.

                      Kommentar


                        ich bekomme schlafend auch nicht hin. meiner meinung nach hat der sensor noch irgend eine art filter die das irgendwann als rauschen oder so rausfltert.
                        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                        Kommentar


                          Danke euch, das hilft mir! Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, erst klappt gut und irgendwann verliert er die Präsenz

                          Kommentar


                            Dann noch eine Frage, ich hoffe es passt hier rein. Ich möchte mit dem PM den Heizungs-Betriebsmodus zwischen Standby und Komfort wechseln lassen, da die Kinder tagsüber unter der Woche kaum in ihren Zimmern sind.

                            Gibt es so etwas wie einen HLK Kanal oder eine Einschaltverzögerung? Der PM Kanal soll erst nach 3min Einschalten und dann eine Nachlaufzeit von 15min haben, damit er nicht direkt hoch heizt, wenn man etwas aus dem Zimmer holt.

                            Danke!

                            Kommentar


                              Ja gibt es steht irgendwo unter Durchgangsraum, bin gerade nicht am Rechner.
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar


                                Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
                                Gibt es so etwas wie einen HLK Kanal
                                Jein... der OpenKNX-PM bzw. VPM macht keine Sonderkanäle, jeder Kanal kann alles - und es gibt mehr Kanäle als sonst üblich. Somit gibt es keinen speziellen HLK-Kanal, Du kannst jeden Kanal nehmen.

                                Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
                                eine Einschaltverzögerung
                                Wenn Du eine reine Einschaltverzögerung willst, kannst Du dafür einen Logikkanal nehmen. Aber das ist nicht das, was Du möchtest.

                                Um trotz Bewegung verzögert einzuschalten, nutzt man die Durchgangsfunktion. Die Idee dahinter: Du hast einen Durchgangsraum mit PM, ein einfaches durchlaufen soll nicht auslösen, ein längerer Aufenthalt schon.
                                Parametriert wird das bei Kurzzeitpräsenz (Durchgangsraum ist die Umkehrung von Kurzzeitpräsenz).

                                Die 15 Minuten sind die normale Nachlaufzeit.

                                Gruß, Waldemar
                                OpenKNX www.openknx.de

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X