    Dann nimm doch gleich 300 von den Teilen dann lohnt sichs für voltus auch und es bleibt auch im Programm

    Kommentar


      #92
      Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
      Killerfeature für mich bisher der automatische hydraulische Abgleich
      Hmm ... ja, in einer Richtung (weniger Durchfluß) funktioniert das sicherlich, in Grenzen. Wenn der echte hydraulische Abgleich eingespart wird, indem man das Ventil bei 0-100% Ansteuerung nur in einem kleinen Teilbereich bewegt, dann geht das notgedrungen zu Lasten der Stellgenauigkeit des Antriebs. Und das bei den ohnehin nichtlinearen Ventilkennlinien ... ich weiß nicht ...

      Zuletzt geändert von 6ast; 09.02.2020, 14:36.
      Viele Grüße, Volker

      Kommentar


        #93
        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
        Deswegen sind die Ventilkennlinien im Aktor auswählbar.Und das bei den ohnehin nichtlinearen Ventilkennlinien ... ich weiß nicht ...
        Deswegen sind die Ventilkennlinien im Aktor auswählbar.

        Kommentar


          #94
          Zitat von Luc3y Beitrag anzeigen
          Dann nimm doch gleich 300 von den Teilen dann lohnt sichs für voltus auch und es bleibt auch im Programm
          Wenn es darum geht :

          Warum macht dann Michael nicht hier eine Sammelbestellung? Also EVO KNX Aktor plus Stellantrieb, ich würd 10 Aktoren und 60 Stellantriebe nehmen falls der Preis stimmt?!

          Kommentar


            #95
            Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
            Deswegen sind die Ventilkennlinien im Aktor auswählbar.
            Klingt schön, löst aber doch das Grundproblem nicht.

            Wenn du von 6mm Ventilweg wegen des fehlenden hydraulischen Abgleichs nur 3mm nutzt, weil das bereits deine "offen" Stellung ist, dann wird alles entsprechend ungenauer weil die mechanische Stellgenauigkeit und Reproduzierbarkeit natürlich gleich bleibt.
            Das ist mit einem richtigen HA mMn nicht vergleichbar.
            Zuletzt geändert von 6ast; 09.02.2020, 14:44.
            Viele Grüße, Volker

            Kommentar


              #96
              Mag sein, aber ich habe mich in meiner alten Bleibe über 3 Heiz-Perioden mühsehlig an den tatsächlichen Verlauf "heraniteriert" und es war dann akzeptabel. Nun habe ich einfach alles aufgedreht und der Aktor hat sich darauf eingeschwungen - da ich die Kurven aus den vorherigen Systemen und dem neuen ja vergleichen kann, ist das jetzige System auch bei den krassen Umschwüngen, die wir haben (-1°C nachts und dann 15°C und Somme am Tag) deutlich besser. Geht bestimmt handwerklich schöner, aber wenn mir der Aktor die Arbeit abnimmt, warum sollte ich mich dann noch groß bemühen?

              Kommentar


                #97
                Die Ventilkennlinien zu berücksichtigen und die Regelstrecke auszumessen ist sicherlich eine sinnvolle Funktion, das wollte ich gar nicht bezweifeln.

                Edit: wobei ich gerade sehe, daß du die Aktoren (Konzepte) zwischen unterschiedlichen Gebäuden (alte Bleibe vs. neu) verglichen hast. Das erlaubt mMn kein Rückschlüsse, weil neue Anlagen sicherlich heute immer besser abgeglichen sind als alte Bestandsanlagen.
                Zuletzt geändert von 6ast; 09.02.2020, 16:09.
                Viele Grüße, Volker

                Kommentar


                  #98
                  Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
                  bis Du mitbekommst, dass einer Deiner thermoelektrischen Antriebe nicht mehr einwandfrei funktioniert, halten die elektischen Stellantriebe deutlich länger und bei einem Systemfehler, kann der auch zuverlässiger auf Aktorseite erkannt werden. Wenn Du das auf 10-20 Jahre anschaust, dann wäre mir bei 60 thermoelektischen Stellantrieben die ständige Wartungs- und Fehlersuche am Ende der Lebenszeit dieser Stellantriebe den Mehrpreis schon so wert.
                  Bei mir laufen hier um die 15 normale thermoelektrischen Antriebe seit 9 Jahren ohne ein einziges Problem oder eine Wartung (was soll daran denn gewartet werden?). Und wenn einer defekt ist, merkt man das ziemlich schnell an kalten Füßen und es kommt für 10€ ein neuer rein. Fertig.

                  Dass ein rein elektrischer Antrieb mit Motor und Getriebe deutlich länger halten soll, wage ich zu bezweifeln. Fakt ist, dass es keinerlei Langzeiterfahrung dazu gibt und da ist schon etwas mehr drin als etwas Wachs und ein Heizelement...

                  Die Frage ist auch, bekommt man in 10 Jahren noch Ersatz für den rein elektrischen Antrieb und den speziellen Aktor? Wenn ich lese, dass der Produktzyklus nach bereits einem Jahr schon wieder zu Ende sein könnte, kommt dann halt die Quittung für solche Nischenprodukte, die mit dem Multi-Hersteller-KNX-Gedanken rein gar nichts mehr zu tun haben. Und das bei einem so infrastrukturell wichtigen Gewerk wie die Heizung...

                  Naja, muss halt jeder selbst daraus lernen.

                  Viele Grüße,
                  Stefan

                  DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                  Kommentar


                    #99
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    Dass ein rein elektrischer Antrieb mit Motor und Getriebe deutlich länger halten soll, wage ich zu bezweifeln.
                    Hier gibt es gerade einen aktuellen Erfahrungswert zur Haltbarkeit motorischer vs elektrothermischer Antriebe:
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...43#post1467943
                    Viele Grüße, Volker

                    Kommentar


                      Dann lag ich ja nicht so verkehrt mit meiner Einschätzung. Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit spielen ja auch die Austauschkosten eine Rolle...ein oller Wachsantrieb kostet ein- bis zweistellig, ein elektrischer je nach Modell im oberen zweistelligen bis dreistelligen Bereich.