Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
(KI-) Softwarelösungen
Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Der Wert 4byte Gleitkomma lässt sich nun im SVS mit den richtigen Wertausgaben visualisieren inkl. des richtigen Icons.
Sehr konfus, aber für mich jetzt erstmal eine auskömmliche Lösung.
Das kommt schlicht daher, dass Hersteller nicht immer die korrekten DPTs zur Ausgabe in das Produkt hinein entwickeln. Das ist aus meiner Sicht dilettantisch und erweist sich in der Praxis als unschön, weil man hierfür meist und unnötiger Weise einen Wertewandler benötigt.
Ähnliche Fälle werden wir in naher Zukunft vermutlich auch bei den verwendeten DPTs (inkl. eingeschränkter Wertebereiche) für TW sehen - hier habe ich bereits abenteuerliche Ausführungen gesehen...
Zuletzt geändert von evolution; 23.07.2017, 14:43.
Hoch/Querformat: Möchte mir im Hochformat 1 Spalte und im Querformat 2 Spalten anzeigen lassen,
bei der Einstellung: Automatisch, werden dann jedoch 1 oder 3 Spalten angezeigt.
Schön wäre, wenn unter Schalter/Dimmer: An / Aus auch eine Kombi Option mit dem Wert 1 & 0 gebe.
also z.B Rollo sperren und Rollo an in einem Feld wo man dann noch sieht, ob aktiv oder nicht, wie bei dem Schalter.
Weiß nicht ob man das programmieren könnte, da ja das Rückmeldeobjekt nicht vorhanden ist.
Das würde zum Teil nur halb soviel Platz verbrauchen und um einiges übersichtlicher.
Auch beim Automatisch speichern, war bei mir die Speicher Reihenfolge für das funktionieren der
Schalter/Dimmer: An / Aus Funktionen entscheidend.
Finde das Feld für Rollo´s schalten mit Auf/Ab/Stop viel zu hoch, das könnte so schmal wie ein schalten Feld sein,
also schrift und die 3 Buttons in einer Linie.
Aktion zu Bereich zuordnen, wie im Bild mit den Szenen: da wäre es schön,
diese sortieren zu können auch der Button für die Einstellung braucht da eigentlich nicht zu sein.
für das scrollen könnte man sich noch was einfallen lassen, um die Regler nicht versehentlich zu verstellen.
Unterstützung von DPT 7.007 (Zeit h) zur Anzeige der Betriebsstunden von den Jung Dimm & Heizungs Aktoren.
Schönen Sonntag!
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 5 photos.
Zuletzt geändert von Nightstore; 04.09.2017, 16:42.
Naja...,
vielleicht schaut ja nächste Woche mal jemand vom SVS Team hier rein und präsentiert ein Lösungsansatz.
Edit: hab mir nun mit dem ABB Logik Controller ein Wertwandler-Modul erstellt.
Eingang: 1byte Gleitkomma DPT 5.003 Winkel (Grad) [von 2225 WSU]
Ausgang: 4byte Gleitkomma DPT 14.007 Winkel (Grad) [zum SVS]
Der Wert 4byte Gleitkomma lässt sich nun im SVS mit den richtigen Wertausgaben visualisieren inkl. des richtigen Icons.
Sehr konfus, aber für mich jetzt erstmal eine auskömmliche Lösung.
Zuletzt geändert von Falkenhorst; 22.07.2017, 23:50.
evolution
Die Wetterstation spuckt ein 1 Byte Telegramm aus mit dem Datenpunkttyp 5.003 (Winkel) aus. Dieses benötige ich für die Visu im SVS.
In Verbindung mit einen SmartControl SC1000KNX wird die Visu auch richtig angezeigt. Hier gibt es auch die Richtigen DPT zur Objektverknüpung.
Hierzu gibt es auch im SC eine Paramerbeschreibung. Hänge ich hier mal an. SmartControl.jpg
Hallo,
weiß jemand von Euch wie in der aktuellen Version eine Wert-Anzeige für 1Byte (0-360°) dpt Winkel/Grad 5.003 ausgegeben werden kann?
Ich möchte mir die Werte für Sonnenstand (Azimut und Elevation) anzeigen lassen. Die direkte Objektverknüpfung mit der JUNG 2225 WSU
und Auswahl im SVS / Anzeige 1Byte (dpt 5.001 / 1....100%) beschert mir natürlich falsche Wertanzeigen.
Hat das von Euch schon mal jemand probiert und eine richtige Anzeigeausgabe hinbekommen oder geht das zur Zeit noch nicht mit dem SVS?
Nach dem Update wurden keine Rückmeldungen für Licht und Rollo´s korrekt dargestellt, auch die Funktion Schalten ging nicht mehr.
Habe dann Visu-Server, Router, Switch alles mal neu gestartet.
Danach gingen die Rückmeldungen von den Rollo´s und fürs Schalten, nur für Dimmen, würde nichts vernünftig angezeigt.
Abhilfe schafte da nur ein frisches anlegen der Funktionen Dimmen.
In früheren Versionen war als auch die Speicher Reihenfolge für manche Funktionen entscheidend, das hat leider nicht Funktioniert.
War etwas arbeit, jedoch sind alle Funktionen seither zumindest so wie vor dem Update.
Rückmeldungen werden wieder Zeitnah sauber dargestellt, passt soweit!
Jetzt noch eine Funktion, die Uhrzeit auf den Bus senden, etwas mehr Symbole für die Gestaltung und es passt.
Was noch wünschenswert von der Bedienung wäre, ist mehr platz rechts beim scrollen, damit ich nicht aus versehen Funktionen bei scrollen schalte.
Bei mir funktioniert die SCHALTEN nicht richtig aber DIMMEN+SCHALTEN:
Wenn ich in die Funtion SCHALTEN die Adressen für den Schaltvorgang und dessen Rückmeldung eingebe, kann ich über Smartphone bzw. Teblet genau 1 Umschaltun machen, dann tut sich auf beiden Geräten mit der Funktion nichts mehr.
Wenn ich dasselbe in die Funktion SCHALTEN+DIMMEN eingebe (nur die Schalt-Adressen, keine Dimm-Adressen), kann ich dagegen über Smartphone und Tablet beliebig hin und her schalten, sowohl die Lampen folgen dem als auch die Anzeigen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: