Zitat von L12652
Beitrag anzeigen
Falls Ihr eure KNX Anlage selbst programmieren könnt, dann empfehlen wir aktuell die Nutzung der "Treppenhaus Funktion"
Bei dieser erhaltet Ihr ein eigenes Objekt welches nach der definierten Zeit in den Ursprungszustand zurückfällt.
Vorgehen:
Funktion anlegen (Schalter - Sprenger 1)
Starte Sprenger 1 durch eine zeitabhängie Aktion (diese kann manuell ebenfalls gestartet werden)
Die interne Nachlaufzeit beträgt 5 Min
Anschließend eine weitere ereignisabhängige Aktion welches bei Zustandswechsel von Sprenger 1 (1-->0) den zweiten Sprenger (Funktion anlegen nicht vergessen) startet.
Die interne Nachlaufzeit beträgt 5 Min
__________________________________________________ ________________________________________________
Ähnliches Prozedere bei der Poolpumpe:
Wenn Pool-Licht = 1 --> Treppenhaus Funktion von der Poolpumpe starten
Mit besten Grüßen aus Schalksmühle
Ihr SV-Server Team


Einen Kommentar schreiben: