    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    nein, du kannst einen 16A-Verbraucher an einem 25A Netzgerät nicht sinnvoll absichern
    Das Meanwell HLG in 600W und 480W-Version würde auch beim Kurzschluß dauerhaft den Maximalstrom liefern und nicht runterregeln. Man könnte zumindest eine elektronische Sicherung verbauen, die im Kurzschlußfall abschaltet. => Beitrag #184

    Kommentar


      Man muss doch eh klemmen am Verbraucher. Wieso nicht einfach da (4) Schmelzsicherungen.

      Kommentar


        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
        Man könnte zumindest eine elektronische Sicherung verbauen, die im Kurzschlußfall abschaltet. => Beitrag #184

        Stimmt, das Teil löst bei 1,15 x Nennstrom aus. Das hatte ich nicht auf dem Radar.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          Cross-Quote aus https://knx-user-forum.de/forum/supp...76#post1456976
          Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
          Gibts von Phoenix Aber besser die Sicherungshalter nutzen die concept Heinz vorgeschlagen hat anstelle der Feinsicherungshalter.

          Die sind erstens kompakter und haben eine geringere Verlustleistung.
          Nein, der Ansatz war ein anderer, nämlich jeden einzelnen Spot direkt vor der Litze abzusichern. Dafür wäre eine Art Wago 221 cool, in die man eine Feinsicherung einlegen kann.

          Allerdings wurde ich woanders schon darauf hingewiesen, dass solche Sicherungen wohl einen relativ hohen Eigenverbrauch haben und die Effizienz reduzieren würden.

          Kommentar


            Ich mach dann mal hier weiter, sorry für den OT im anderen Thread!

            Folgende Konstellation:

            16 Beleuchtungskreise 6+6W DTW-Spots, Gruppen aus min. 2 - max 11 Stück.


            Mein Plan wäre jetzt je Beleuchtungskreis JE Kanal (CW/WW) eine PHOENIX 3211903 PT 4-HESILED 24 (5x20) einzusetzen, kombiniert mit 2A Superflink Feinsicherung.

            Sprich 32x Sicherungsklemmen + Feinsicherung.

            Korrekt soweit?


            Kommentar


              Nein, du musst die Sicherung schon anpassen an den Strombedarf des Kreises. Bei 6W pro Kanal ist schon der Nennstrom (ohne Einschaltspitze) I = 6W/24V = 0.25A pro Spot. Entsprechend muß der Kreis mit 11 Spots natürlich höher abgesichert werden als 2A.

              Kommentar


                Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                Nein, du musst die Sicherung schon anpassen an den Strombedarf des Kreises. Bei 6W pro Kanal ist schon der Nennstrom (ohne Einschaltspitze) I = 6W/24V = 0.25A pro Spot. Entsprechend muß der Kreis mit 11 Spots natürlich höher abgesichert werden als 2A.
                Okay, aber sonst vom Aufbau her richtig?

                Wieviel A darf denn die Litze von den Spots max. haben, bevor sie gefährlich warm wird, weiß das jemand?

                Bei 11 Spots komme ich inkl. Einschaltstrom (ausgegangen vom 1,3-fachen des Nennstromes bei der neuen Version der neuen Spots) auf 3,75A.

                Könnte problematisch werden, da der Einschaltstrom höher ist, als der maximale Strom der Litze oder?
                Zuletzt geändert von ratiodep; 21.01.2020, 15:03.

                Kommentar


                  Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                  Cross-Quote aus https://knx-user-forum.de/forum/supp...76#post1456976


                  Nein, der Ansatz war ein anderer, nämlich jeden einzelnen Spot direkt vor der Litze abzusichern. Dafür wäre eine Art Wago 221 cool, in die man eine Feinsicherung einlegen kann.

                  Allerdings wurde ich woanders schon darauf hingewiesen, dass solche Sicherungen wohl einen relativ hohen Eigenverbrauch haben und die Effizienz reduzieren würden.
                  Wie wäre es mit fliegenden KFZ Flachsicherungshalter? Sind von der Verlustleistung wesentlich besser als die 5x20 Feinsicherungen.

                  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F181836033951

                  Kosten en Appel und ein Ei und sollten in jede Dose hinter die Spots passen.

                  Gruß Pierre

                  Mein Bau: Sanierung

                  DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                  Kommentar




                    Ja, an sowas hab ich gedacht. Wenn Wago das jetzt direkt in eine 221 integrieren würde, fände ich es perfekt^^
                    Zuletzt geändert von MatthiasS; 21.01.2020, 15:35.

                    Kommentar


                      So etwas wird es denke ich nicht geben... der Bedarf dazu fehlt einfach in Summe gesehen.
                      Gruß Pierre

                      Mein Bau: Sanierung

                      DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                      Kommentar


                        Zitat von ratiodep Beitrag anzeigen
                        Spots komme ich inkl. Einschaltstrom (ausgegangen vom 1,3-fachen des Nennstromes bei der neuen Version der neuen Spots)
                        Meinst du wirklich die neuen? Die haben aktuell wohl über das 3-fache an Einschaltstrom.
                        Chris

                        Kommentar


                          Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
                          Nein, der Ansatz war ein anderer, nämlich jeden einzelnen Spot direkt vor der Litze abzusichern. Dafür wäre eine Art Wago 221 cool, in die man eine Feinsicherung einlegen kann.

                          Allerdings wurde ich woanders schon darauf hingewiesen, dass solche Sicherungen wohl einen relativ hohen Eigenverbrauch haben und die Effizienz reduzieren würden.
                          Im Grunde ist mit Überlast ja nicht zu rechnen, eher mit Kurzschluss und da ist die einzige Funktion des Kabeln ja kurzzeitig(!) den höheren Strom fliesen zu lassen dass die Sicherung davor auslöst.
                          Da müsste man mal den Widerstand der dünnen Anschlusslitzen des Voltusspots ausrechnen um dann Aussagen zu treffen wie hoch die Gruppe maximal abgesichert werden kann, also im Grunde den Schleifenwiderstand ausrechnen.

                          3-4fachen Nennstrom sollte es schon sein.

                          Kommentar


                            Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
                            Meinst du wirklich die neuen? Die haben aktuell wohl über das 3-fache an Einschaltstrom.
                            Lt. Voltus wird an einer Version mit 1,3-fachen Strom gearbeitet

                            Kommentar


                              Zitat von ratiodep Beitrag anzeigen
                              Lt. Voltus wird an einer Version mit 1,3-fachen Strom gearbeitet
                              Ich möchte deinen Optimismus nicht bremsen, aber bisher haben die Entwickler (vermutlich dieselben die bei der ersten Version des6W+6W das Stromregler-Design vermurkst haben) eine Lösungsidee. Die muss nun erstmal in Hardware getestet werden, dann weiß man ob das grundsätzlich funktioniert.

                              Kommentar


                                Zitat von ratiodep Beitrag anzeigen
                                kombiniert mit 2A Superflink Feinsicherung.
                                nicht schon wieder...

                                ok, ich sehe, Du bis einfach hier eingestiegen und hast weiter oben nicht gelesen.

                                Wenn Du unbedingt 5x20 Sicherungen willst, solltest Du die speziellen verlustarmen Sicherungen von Voltus besorgen. Sonst droht dir das wie in Post #11

                                ich empfehle nach wie vor KFZ-Sicherungen... wie man das Ganze macht, kuckst Du hier