Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Mir fällt nochwas ein: ich habe bei mir überall, wo man mit DUO-Hülsen arbeiten müsste (z.B. an den Dimmaktoren und Schaltaktoren, wo sich mehrere Kanäle eine Phase teilen), einfach nochmal eine kleine Batterie Reihenklemmen nebenan gesetzt, mit Schachtelbrücken gearbeitet und dann von dort einzeln die Kanäle angefahren. So kann man auch mal provisorisch was umlegen oder erweitern, ohne die ganze "Lichterkette" mit DUO-Hülsen neu zu machen. Man kann dann auch sehr einfach die LS-Zuspeisung neu ordnen. Geht aber nur, wenn man Platz dafür vorgesehen hat :-)
-
Hmmm...ich dachte jetzt erst, dass da jemand privat seinen ersten zusammengebauten Verteiler zeigt und die Profis um Begutachtung bittet. Wenn ich mir den Link in der Signatur anschaue, dann...hmmm.
Sieht jedenfalls sehr gut aufgeräumt aus. Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.Zuletzt geändert von dreamy1; 24.09.2019, 21:37.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aderfarben im Verteiler
Zitat von eike3091 Beitrag anzeigenhier mal ein paar Bilder von einem von mir geplanten und gebauten Etagenverteiler.
Ich bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.
Auf technische Richtigkeit habe ich mir das nicht angeschaut, aber rein optisch sieht es sensationell sauber und aufgeräumt aus!
Zuletzt geändert von concept; 24.09.2019, 20:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für diesen Verteiler sind die Farben wie folgt definiert:Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Die Farben für 24V würde ich nach Polarität unterscheidbar wählen, und abweichend von den Farben der 230V Leitungen.
Ob die 24V SELV Leitungsführung sauber getrennt ist von den 230V kann man leider im Foto nicht erkennen, weil man die Leitungsfarben nicht unterscheiden kann.
Außenleiter schwarz
Neutralleiter hellblau
Schutzleiter grün-gelb
Kleinspannung DC dunkelblau
Fremdspannung orange
Die Leitungsführung der 24V SELV führenden Aderleitungen ist so gewählt, dass die Mindestabstände eingehalten werden und es keine Kreuzungen mit der Niederspannung gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Farben für 24V würde ich nach Polarität unterscheidbar wählen, und abweichend von den Farben der 230V Leitungen.Zitat von eike3091 Beitrag anzeigenIch bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.
Ob die 24V SELV Leitungsführung sauber getrennt ist von den 230V kann man leider im Foto nicht erkennen, weil man die Leitungsfarben nicht unterscheiden kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
hier mal ein paar Bilder von einem von mir geplanten und gebauten Etagenverteiler.
Ich bin auf eure Kommentare und Kritiken gespannt.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnte man die Schienen (Reihenklemmen, FI´s und KNX-Geräte) isoliert aufbauen und dann mit PE anschließen? Hätte man dadurch einen Vorteil?
Einen Kommentar schreiben:
-
Boernhart ist soweit OK! Da es sich nicht um einen üblichen Schrank der Schutzklasse 2 (Schutzisoliert) sondern Schutzklasse 1 (geerdet) handelt, müssen die Reihenklemmen nicht Isoliert vom Gehäuse aufgebaut werden. Das ist nur bei SK2 erforderlich.
BlackDevil Das mache ich auch so. Damit hast du in der Mitte ein bisschen mehr Platz als üblich (wird aber dennoch extrem eng) da du dich nicht mit den Bündel Flex-Leitungen der unteren Abgangsklemme rumplagen mußt bei weniger Platz wenn du die oberen auflegen willst. Die wenigsten Elektroniker haben Chirurgen- oder HebammenhändeZuletzt geändert von Sovereign; 15.09.2019, 10:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso ist die N Sammelschiene einmal oben und einmal unten!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
habe eifrig diesen Thread durchgelesen, habe aber dennoch ein paar Fragen.
Mein Elektriker hat meinen Verteilerschrank soweit fertig gestellt (Hager FP04TN, Schutzklasse I)
Es ist eine Unterverteilung ohne Zähler. Die Erdung wurde wie folgt ausgeführt:
-Gehäuse wurde geerdet
-Schienen der Reihenklemmen nicht isoliert und mit PE Leitungen über eine Klemme angeschloßen
-Schienen der FI´s und KNX-Geräte nicht isoliert aber keine PE Leitung angeschloßen
Ist das so zulässig?
(Die Bilder sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden)You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 6 photos.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe auch überlegt ob enertex oder meanwell. Für das Enertex spricht die Hutschienenmontage, weil ich da auch andere Geräte drauf bekomme. Aber: das Meanwell ist günstiger ebenso das Montageplattenmodul. Erhöhte Arbeitszeit (Bohren, Gewinde) nicht eingerechnet.
Aber: ich plane ein Meanwell HLG 240, also 240W. Um 200W brauche ich nach aktueller Planung. Ein Meanwell kostet 80€. Ich bräuchte für die Leistung aber 1,25 Enertex Netzteile, das wären dann um 200€ und 37,5% overhead. Beim Meanwell sind es 16,7%.
Auch das kann ein Grund sein
und auf die Montageplatte bekomme ich zwei Meanwell, das wären dann 480W für 160€.
Ich finde das sind durchaus Argumente ... den Wegfall der Sicherungen haben wir hier schon mehrfach diskutiert. Angeblich braucht man auch bei den Mdt keine Sicherungen und dennoch gab es hier reproduzierbare gefährliche Situationen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man sich die Bilder ansieht, nehmen die Meanwell Netzteile 10 Reihen á 12TE = 120TE Platz in Anspruch. Da bekommt man 30 Enertex Netzeile untergebracht. Diesen Platz mit enertex Netzteilen ausgefüllt, wären das dann maximal 4.800W Leistung. Oder anders ausgedrückt, kommt man mit den Netzteilen von enertex bei gleicher Leistung mit dem hälftigen Platzbedarf im Verteiler aus! Weiterhin kommt bei günstiger Zuordnung der freiwerdende Platz für den Wegfall der Sicherungen (12TE) noch hinzu. Also am Platz kann es meiner Einschätzung nach nicht liegen, weswegen ich eher der Vermutung von Roman folge:Zitat von Raphael Huckert Beitrag anzeigenWenn man diese Leistung mit Enertex machen würde, wäre man sehr schnell am Limit was den Platz angeht.
Weil büllüga!
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man diese Leistung mit Enertex machen würde, wäre man sehr schnell am Limit was den Platz angeht.Zitat von altec Beitrag anzeigen…………. und auch die dicken HLG's - warum nicht die Enertex?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil büllüga! Aber bitte auf die maximale Leistung Länge von 2m hinweisen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: