Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Dann ist so mancher FI für D ein 40A FI und für Ö ein 25A FI in einem Gehäuse. Holla da muss man aber wirklich viel lesen.
-
Die ÖVE 8001 die bei RCD den Auslösefaktor von 1,3 der Vorsicherung, vom Nennstrom der RCD abzieht. Jedoch dürfen die Eaton XG mit Nennstron vorgesichert werden. Kleiner Exkurs über den Tellerrand.... einen normalen 40A RCD darfst in Ö halt nur mit 25A vorsichern.Zuletzt geändert von vento66; 14.04.2019, 15:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist hier ja alles total OT.Zitat von scope Beitrag anzeigenIch meine mal gelesen zu haben das manche (alle?) 40A RCDs von Eaton sogar mit „nur“ 25A vorgesichert werden dürfen.
Aber welche Bettlektüre soll denn das gewesen sein? Selbst wenn da von Summenstrom die Rede gewesen sein sollte würde die Angabe nicht passen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen 40A RCD darfst auch mit 40A versichern.
Ja nicht jeder Fachmann arbeitet auch fachgerecht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Das sollte der Hersteller des RCD sagen können.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenUnd dann 40A oder muss 35A Versicherung?
Ich meine mal gelesen zu haben das manche (alle?) 40A RCDs von Eaton sogar mit „nur“ 25A vorgesichert werden dürfen.
Wir haben Hager 40A RCDs und auch nen 63A SLS - und unser Elektriker hat auch mit 25A vorgesichert. Es hängt aber pro RCD auch nicht so viel dran.
Habe allerdings das Datenblatt von Hager nicht geprüft, müsste wahrscheinlich nicht sein.
Verwendet hier eigentlich jemand eine Software für den Verteilerbau, die solche Sachen direkt prüft? Ähnlich wie die Software für die Steuererklärung, welche jedes Jahr neue „Regeln“ enthält?
Vg
Nico
Einen Kommentar schreiben:
-
In Deutschland kommt es darauf an, was der Hersteller erlaubt. Die Angabe ist nicht immer sehr einfach zu finden. ABB gestattet z.B. die Vorsicherung mit dem Nennwert des RCDs.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenUnd dann 40A oder muss 35A Versicherung?
In Österreich gibt es wohl normative Vorgaben, die herstellerübergreifend eine "schärfere" Vorsicherung vorschreiben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist schon sehr witzig, dass immer wieder solche Sätze fallen, oder darauf verwiesen wird, dass man bitte nur seinen Elektriker an die Anlage lassen soll.Zitat von Michi84 Beitrag anzeigenWer eine 50A oder 63A Vorsicherung im Hausanschluss hat, dann 40A FIs verbaut ohne Vorsicherung. Und dann fragt was daran falsch ist, der sollte lieber nicht an der Elektrik rumfummeln.
Genau der beschriebene Aufbau wurde von meinem Elektriker so gebaut. Auf Nachfrage ob da nicht eine Vorsicherung rein muss, hieß es, dass es nicht nötig wäre.
Und was macht man dann mit der Situation? Dem "Fachmann" glauben? Ich bin mir nicht ganz sicher.....
Daher kann ich verstehen, dass sich hier Nicht-Fachleute versuchen zu informieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da sind wir ja auch einig! Dann habe ich dich wohl falsch verstanden als du den Gleichzeitigkeitsfaktor ins Spiel brachtest.
Ich habe eben öfters schon die Diskussion geführt das angegeben wurde 3-4x 16A pro Phase seien für einen 40A RCD aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktor OK und er braucht demnach keine VSZuletzt geändert von Sovereign; 14.04.2019, 14:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie stellst du das sicher? Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ja keine Gewährleistung!
sorry offtropic
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn sichergestellt ist, das er nicht überlastet werden kann, wieso dann nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Schon aber ich habe mehrmals in Schulungen und vom TÜV zu hören bekommen, das der bei der Absicherung des RCD nicht gilt!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHabt ihr schon mal was von Gleichzeitigkeitsfaktor gehört?
Einen Kommentar schreiben:
-
Selbst wenn alles Drehstrom währe, auch völlig egal! Der RCD kann zu keinem Zeitpunkt über seinem zulässigen Nennstrom betrieben werden, da die Vorsicherung auslöst. (ich beziehe mich hier mal auf den Schwurbl mit den angeblich eingeschraubten 35A) Habt ihr schon mal was von Gleichzeitigkeitsfaktor gehört? Sonst rechnet mal spaßeshalber alle Anschlusswerte eurer Elektrischen Geräte zusammen, und schaut dann was ihr beim EVU für eine Vorsicherung beantragen müsst.Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenVermutlich weil nicht unterschieden wird zwischen Dreh- und Wechselstrom!
PS ab 63A wird eine Wandlermessung benötigt
Zuletzt geändert von vento66; 14.04.2019, 13:52.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer eine 50A oder 63A Vorsicherung im Hausanschluss hat, dann 40A FIs verbaut ohne Vorsicherung. Und dann fragt was daran falsch ist, der sollte lieber nicht an der Elektrik rumfummeln.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: