    Zitat von Christian S Beitrag anzeigen
    1. Warum verwendet ihr auf den obersten beiden Hutschienen nicht wie auf der dritten die PT 16 N-PE zum Erden der Schiene? Fände ich Zwecks Einheitlichkeit etwas schöner.
    Nach Rücksprache mit Phoenix ist die Klemme leider zu einer Seite offen und man müsste eine Endplatte benutzen. Um dem zu entgehen, nutzen wir die anderen Klemmen.

    Zitat von Christian S Beitrag anzeigen
    2. Welche Sammelhalter verwendet ihr denn da für die Leitungsführung an den Rückseiten der Schienen? Sieht aus als wären die gesteckt? Solche finde ich nicht, würde die aber auch gerne verwenden.
    Hager UZ25V2

    Zitat von Christian S Beitrag anzeigen
    3. Welchen Querschnitt verwendet ihr bei den violetten Leitungen für die Binäreingänge im Schrank? Tendiere da zu 1mm², das sollte ja mehr als genug sein, oder?
    1,5mm²

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Hey ich habe die 10mm2 Eingangs sogar sauber gebogen statt einfach irgendwie reinzuwurschteln :P die Kabel sind hinten etwas chaotisch aber alles in allem habe ich versucht drauf zu achten, dass 230V und alles andere von einander getrennt sind. Wo es nicht so toll ging sind die Jalousiekanäle. Die habe ich als eine Wurst zusammengebunden und versucht so weit es geht nach links zu legen. Da muss ich dann etwas aufpassen, wird aber gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Dann rechnet der positive Nebeneffekt ja doppelt. Wenn man sich die Finger abbricht und keine Drahtsammler unter kriegt. aber wie wurde es mir die Tage kommuniziert "du hast schon schlimmeres gesehen" Stimmt! Darum finde ich den Schrank jetzt eigentlich okay.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    concept Ich bin der erste der die Dokufahne hochhält. Ich habe schon etwas gezeichnet in Stromlaufplan.de. Das gibt mir aber lediglich vor wo welche Sicherung verbunden wird. Zur Planung gehört für mich aber mehr. Aufbauplan, Stückliste, Kabelwege (in aller Regel beschränkt sich auf die Kanäle).

    BadSmiley Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine das 275mm gepasst hätten. Der Schrank hatte aber eine ewige Lieferzeit, also habe ich den schmaleren genommen. Positiver Nebeneffekt: der Schrank war nur knapp halb so teuer. Der Rahmen hat zwei Einbaupositionen, ich habe ihn in die vordere gehängt. Eng ist es, geht aber. Das OG zu verdrahten wird spannend, aber was soll’s. Ging nicht anders.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Hmm das liegt an der Schranktiefe. Du kannst nur die kleinen Drahtsammler nebemen. Die sind sofort voll. In die "großen" passen wesentlich mehr Drähte, aber da braucht man einen tieferen Schrank, was mit deiner Türe vermutlich nicht geht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    den Verteiler rein aus dem Kopf heraus aufgebaut habe
    kopfschüttel...

    klar, Dokumentation wird doch immer überbewertet... kann man ja auch später machen während dem Fehler suchen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Die kommen zum Teil noch weg (so wie es halt geht). Die waren der Versuch das ganze thematisch zu sortieren und sollten später durch Klett ersetzt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass der Mangel an Drahthaltern das zu nichte macht. Ich hab sie dann drin gelassen weil die Adern sonst arg runter hingen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenn schon Leitungsgewusel, dann ohne die festen Kabelbinder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
    wird dieser Niederohmig. Somit liegt alles kurzzeitig auf einem Potential und wo keine Potentialdifferenz, da auch kein Stromfluss und auch keine Zerstörung.
    Interessante Argumentation. Demnach fliesst auch beim Kurzschluß kein Strom.

    Oder man macht es richtig, so wie die Hersteller es vorgeben. Im Ableiterkreis fliesst im Überspannungsfall ein sehr hoher Strom, der auf benachbarte Leiterschleifen induktiv einkoppelt. Deshalb ist es völlig kontraproduktiv, diese Leitungen des Ableiters mit allerlei anderen "sauberen" Potentialen zusammenzubündeln, wie es hier gezeigt wurde. Besser räumlich sauber getrennt.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.11.2018, 22:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Erzähl, was hast du alles entdeckt? Die KNX Leitungen werden einigen nicht gefallen, da wette ich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Oha.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Bessere Bilder habe ich nicht, aber zum zerreißen reichts :P

    Kabelsalat kommt daher, dass ich Zu wenige Kabelhalter besorgt und den Verteiler rein aus dem Kopf heraus aufgebaut habe. Für mich persönlich ist das aber ok, bei einem Kundenverteiler wäre ich ohnehin anders vorgegangen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Das hat doch nichts mit Dehn oder sonst wem zu tun
    Das hat insofern was mit Dehn zu tun, als dass Hager deren Ableiter zukauft, aber nicht darauf achtet, dass die Modulargeräte zu eigenen FIs oder Hauptschaltern kompatible Phasenschienenanschlüsse haben, mit denen man die V-Verdrahtung einfach und sicher hinbekäme. Im Blitzplaner Bilder mit Schienen zeigen und dann nicht liefern können. Selbst Hager's Support hat das Problem nicht auf'm Schirm (gehabt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Ich weiss gar nicht was Du hast, in Facebook werden Deine Beiträge wenigstens nicht gelöscht. Und hier ist doch inzwischen der Marktplatz, wo ein "Vermarkten" gegen Geld gern gesehen ist...
    Müssen wir dann Angst haben, dass Verfolgungswahn, Bissigkeit und Mimimi irgendwann auch gern gesehen sind? Langsam wirds echt spookie....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Hier im Forum wird halt gern das Haar in der Suppe gesucht. Ich habe mich daran gewöhnt und nutze es gerne um dazuzulernen.

    Bei FB wird man so qualifizierte Kritik nicht bekommen, das ist richtig.