Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Danke, sprechen wir hier mal durch.Zitat von xrk Beitrag anzeigenIch würde beide MeanWells nebeneinander machen, so dass Niederspannung gemeinsam nach unten geführt wird, Kleinspannung gemeinsam oben (oder umgekehrt NS oben/KS unten) - bessere Trennung. Klemmen dann "normal" Waagerecht oben und unten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich lasse die trotzdem für den Shop anlegen und auch schon mal Lagerware bestellen. Danke!Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
Jap! Phönix 1030131 PTI-16-NLS-FI
Wie ich gerade bei Phönix sehen kann, sind die online noch nicht bestellbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht schon sehr viel besser aus!
Ich würde beide MeanWells nebeneinander machen, so dass Niederspannung gemeinsam nach unten geführt wird, Kleinspannung gemeinsam oben (oder umgekehrt NS oben/KS unten) - bessere Trennung. Klemmen dann "normal" Waagerecht oben und unten.
Einspeisungsleitungen bis zu Überspannungsschutz sind weiterhin nicht im eigenen Strang, nicht räumlich separiert vom anderen Leitungen.
KNX-Leitung ist "interessant" geroutet - z.B. vom A2.2 geht Leitung zu A3.54, sonst wird nach hinten geführt. Ich hätte ->A2.2->A3.51->A3.52->A3.53-> usw. vorne direkteste Weg gelegt.
RCBO's F6.0 F7.0 in "Kleinspannungsbereich".
Bei 3-Phasenanschlüssen, wie z.B. beim Enertex Smartmeter, bin ich Fan von braun/schwarz/grau statt 3x schwarz um die Phasen besser ausseinander zu halten.
Nach meinem Kenntnis sollte der Hauptschalter S0.1 4-Polig sein - N müsste auch getrennt werden.
Keine Verteilerschrank-Steckdose?
Kammbrücken benötigen noch Markierung an welchen Stellen diese tatsächlich eine Brücke bilden.
Wurde schon gesagt: KNX-Leitung -> durchgängig grün; rot und dunkel blau beim Kleinspannung beim Polarität getauscht.Zuletzt geändert von xrk; 20.07.2018, 13:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
So mit der Verkleidung sieht der Verteiler sehr fad aus ... sorry for OT.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jap! Phönix 1030131 PTI-16-NLS-FIZitat von Voltus Beitrag anzeigen
Meinst Du die 1030131?
Wie ich gerade bei Phönix sehen kann, sind die online noch nicht bestellbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst Du die 1030131?Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigenVoltus Nehmt ihr die neue PTI-16-NLS-FI noch in euren Shop auf? Würde sich auch anstelle der in obigem Schaltschrank verbauten PTN 16/S anbieten, damit der verteilerseitige N-Abgang nicht auf der Installationsseite liegt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Jap, entweder die oberste Hutschiene entfernen und dort die Zugentlastung unterbringen, auf welcher alle eingehenden Leitungen zumindest mit Kammschiene und Kabelbindern abgefangen werden.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenDa wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
Oder alternativ die Zugentlastung bauseits außerhalb des Verteilers vorsehen und dann aber die Leitungen alle mittig zwischen den obersten beiden Schienen einführen und jeweils nach oben/unten auflegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da hast Du Recht. Wird zukünftig geändert. Wir werden zukünftig auch keine Module einsetzen. Die Schränke werden dann aus Einzelteilen gemacht. Somit haben wir dann auch durchgängige Schienen.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenDa wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
Einen Kommentar schreiben:
-
PE Schraubklemme fällt in Zukunft weg, die Steckklemme muss leider mit Endplatte bestückt werden, wird in Zukunft aber gemachtZitat von powell Beitrag anzeigenIch würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den bei +24V und GND ist's genau falschrum: ihr habt rot für DC- und dunkelblau für DC+.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.Zitat von seppi Beitrag anzeigenRot = 230V AC über Trenntrafo im Schaltschrankbau
Dunkelblau = 24V DC
würde bei uns so fehl gesprochen werden
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: